tas valdiklis turi analoginius iejimus, jie supranta 0-10V, gal ten eina kazka valdiklio programoje pakeisti, bet as minejau kad su siais reikalais neturejau nieko bendro, todel dabar ir domiuosi visais galimais variantais.
tas valdiklis turi analoginius iejimus, jie supranta 0-10V, gal ten eina kazka valdiklio programoje pakeisti, bet as minejau kad su siais reikalais neturejau nieko bendro, todel dabar ir domiuosi visais galimais variantais.
valdiklio formuleje nurodai 0-lio poslkinki ir daugikli, pvz:
temperatura=(adc_reiksme-poslinkio_itampa)*daugilkis
kur adc_reiksme [0,0 .. 10,0] ribose (ne beda jei ribos ir kitos), o poslinkio_itampa=itampa, kuri buna esant 0 laipsniu (tirpstancio ledo), o daugikli galima pasiskaiciuoti pagal:
25/(itampa_prie_25_laipsniu-poslinkio_itampa)
P.S. komparatoriu irgi galima pervesti i opamp'o rezima, tereikia pajungti apkrovos varza ir parinkti neigiama griztama rysi, bet jei yra u741, LM301, LM358, LM324 arba LM2904 ir t.t., tai nera prasmes naudoti komparatoriu.
Jei NTC varžos priklausomybė nuo temperatūros būtų tiesinė, tai tokia formulė tiktų. Bet NTC charakteristika nėra tiesinė, teks pasidomėti kas yra Steinhart-Hart equation. Arba tiesiog suvesti reikšmių lentelę, jei didelės skiriamosios gebos nereikia.
P.S. komparatoriu irgi galima pervesti i opamp'o rezima, tereikia pajungti apkrovos varza ir parinkti neigiama griztama rysi, bet jei yra u741, LM301, LM358, LM324 arba LM2904 ir t.t., tai nera prasmes naudoti komparatoriu.
negalima, jei meginsi toki prijoma tau uzgeneruos, komparatoriai paprastai turi siokia tokia histereze ir labai netiesine charakteristika.
esu tai bandes asmeniskai.
lygiai taip pat negalima operacinio stiprintuvo naudoti vietoje komparatoriaus, nes bus labai letas. nes OA labai prastai veikia jei leidi isisotinti
Irgi asmeniskai isbadyta ir patvirttinta praktiskai
Jei taviski 10k NTC pajungti prie 10V saltinio, o nuosekliai jungta 3,9kOm varza prie -3,3V saltinio, tai 0 .. 100 laipsniu celcijaus ribose gausi pakankamai tiesiska charakteristika su 12,818 koeficientu.
Neigiamo saltinio jungti nebutina, jei galima atimti poslinki ir padauginti is koeficiento matematiskai.
Aproksimavimui turbūt reiktų sudaryti bent jau šiokią tokią look up table, o ir jei pradedam su lygtimis žaisti tai jau kvepia mikrovaldikliu.
Kolkas kiek suprantu stengiamasi eiti keliu be MV.
Jeigu yra zinoma kitimo grafikas, tai gal paprasciausiai reikia parasyti lygti t.y. aproksimuoti ir skaiciuojant bus pakankamas tikslumas?
tai jokiu problemsu ir nera , bet salygoje reikalaujama daviklio kuris duotu itampa proporcinga temmperaturai o ne kazkokio kitokio kuris duotu itampa pagal kazkokia kreiva priklausomybe reikalaujancia matematines korekcijos
jei tikslas tik mazdaug ivertinti temperatura tada gali ta netiseiskuma tiesiog ignoruoti ir taikytis su keleto laipsniu netikslumu, bet net jei imsime Algio siuloma netiksluma 4% tai jau bus 4 laipsniu paklaida 100C diapazone
rasant savo programa zinoma galima padaryti interpoliavimo lentele ir viska suderinti kad tikslumas butu didelis visame diapazone
Jei taviski 10k NTC pajungti prie 10V saltinio, o nuosekliai jungta 3,9kOm varza prie -3,3V saltinio, tai 0 .. 100 laipsniu celcijaus ribose gausi pakankamai tiesiska charakteristika su 12,818 koeficientu.
Kažkuriam iš mūsų su matematika prastai, labai prastai.
Net ir matuojant įtampą ant Algio aprašyto įtampos daliklio, man paklaida gaunasi nuo -25% iki +17%.
Tai tokį "beveik" tiesišką metodą pritaikius ir Mercedes nuo ZAZ labai nesmarkiai skirsis.
Siūlau neišradinėti dviračio, nieškoti tiesiškumo, ten kur jo iš principo nėra ir būti negali (pvz analogijų su Pt100) ir eiti skaityti apie Steinhart-Hart lygtis