sveiki
yra tokia dvėsena UPSas, prie kurio tik trumpam priėjau, ir turbūt tuo baigsis , nes kol kas tik diagnozę nustatyti reikėtų.
Įjungus į 220VAC tinklą ir pakeitus baterijas 2x12V 7 Ah, patikrinau testeriu 24V DC įtampą ant jų bei gavau elektros , korpusas UPSo metalinis ir rozetėje sujungtas su PE. Patikrinus ELEKTRIKO indikatoriumi,( jis ima apie 20mA) matau 220V ant baterijos laido. Taip pat PCBe stovi stabilizatorius 7805 ant radiatorius, ir ant jo 220VAC. Čia ne RF filtro įtampa, jei PE būtų nutrūkęs , nes tada apie 110VAC būtų bei elektriko indikatorius rodytų gal 20-30VAC. Upsas gana paprastas,jame tik VIENAS didelis trafas su plienine šerdimi.
Trumpai- imho, turbūt schema tokia, kad tas trafas pastoviai užmaitintas iš tinklo, ir gamina visas įtampas, ir kai tinklas dingo, jis dirba su 24V inverterio tranzais?
Ar teko kam nors susidurti su UPSu, kuriame PCB bei akumai turi galvaninį ryšį su tinklu? |
|
|
|
|
|
|
Re: UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 21, 22:17 |
|
|
|
vidas.k rašo: |
Ar teko kam nors susidurti su UPSu, kuriame PCB bei akumai turi galvaninį ryšį su tinklu? |
Ne. Kol kas dar ne. Papratai UPS numatyta galimybė pakeisti akumuliatorius neatjungiant iš tinklo tai čia tokia procedūra būtų gausiai rizikinga ir apie tai turėtų būti perspėjantis lipdukas per visą UPS. Čia aišku jei gamintojas ne dėdė Liao Xui Chungas.
Visgi aš pirmiausia įtarčiau pramuštą transformatorių. |
|
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 22, 00:38 |
|
|
|
Nemanau kad nert dede Chug Li isdristu padaryti tokia nesamone, o ir nera jokios prasmnes.
cia akivaizdu kad pramustas tarnsformatorius arba kazkas kita.
Nors siap tai man teko taisyti upsa kuriame akumulaitoriai neatskirti nuo tinklo.
bet ten akumuliatoriai 110v |
|
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 22, 08:26 |
|
|
|
Digix rašo: |
Nemanau kad nert dede Chug Li isdristu padaryti tokia nesamone, o ir nera jokios prasmnes.
cia akivaizdu kad pramustas tarnsformatorius arba kazkas kita.
Nors siap tai man teko taisyti upsa kuriame akumulaitoriai neatskirti nuo tinklo.
bet ten akumuliatoriai 110v |
Katik degė UPS'o akumuliatoriai, kurių įtampa 810V kraunamas iš trifazės. sujungta 60 (12V 7Ah) nuosekliai |
|
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
|
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 22, 13:05 |
|
|
|
Babajuss rašo: |
Digix rašo: |
Nemanau kad nert dede Chug Li isdristu padaryti tokia nesamone, o ir nera jokios prasmnes.
cia akivaizdu kad pramustas tarnsformatorius arba kazkas kita.
Nors siap tai man teko taisyti upsa kuriame akumulaitoriai neatskirti nuo tinklo.
bet ten akumuliatoriai 110v |
Katik degė UPS'o akumuliatoriai, kurių įtampa 810V kraunamas iš trifazės. sujungta 60 (12V 7Ah) nuosekliai |
Idomu kam ten 810v jei trifaze tik 560v ? |
|
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 22, 15:08 |
|
|
|
|
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 22, 15:46 |
|
|
|
Babajuss rašo: |
Nesigilinau kas kodėl ir kaip, bet va kas gaunasi |
Aš irgi nesigilinau, bet manau, kad Digix pamiršo apie active power factor correction egzistavimą. |
|
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 22, 23:33 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
Babajuss rašo: |
Nesigilinau kas kodėl ir kaip, bet va kas gaunasi |
Aš irgi nesigilinau, bet manau, kad Digix pamiršo apie active power factor correction egzistavimą. |
prie ko tas power factor
trifazei sinusoide atkurti reikia 560V nu jei jau labai pimityviai darant tai tegul bus 620V.
bet 810v tai cia jau kazkaip per daug, nebent tai buvo padaryta tam kad daugiau standartiniu akumuliatoriu eitu sudeti ir didesne talpa butu . |
|
|
|
|
|
|
UPSo akumuose- fazė 220VAC--- |
Parašytas: 2014 07 30, 17:00 |
|
|
|
Grįžtant perie senos temos- teko vėl prisėsti prie to UPSo -
Tipas- Powercom , BNT-2000AP , Output 230V, 2000VA.
Atjungiu vienintelį trafą, pamegeriuoju su 500V megometru, - apvijos nepramuštos ( kaip rašiau, daugiau UPSe jokių trafų, nei plieninių, nei feritinių, nėra)
Tada imu su testeriu sekti , kur pajungti maitinančio tinklo laidai- jie ateina į PCB, praeina RF filtrą, ir, per mažą droselį, ( skambinasi-3 omai ) pajungta į poligoną- "masę" ant PCB, ir ta masė sujungta per saugiklį su baterijų minusu. Į tą masę sujungta turbūt visa valdymo schema . Tai kaip UPSas neturės 220VAC ant bendros masės??
Štai tokios tokelės. Powercomas duoda garo Kur kas blogiau, nei kiniečiai |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods |
|
|
|