Leistina kabelio srovė. Formulė? |
Parašytas: 2014 06 20, 12:18 |
|
|
|
|
Mane greitai iš darbo išmestų jei aš pagal tą nesamoningą lentelę kabelius parinkinėčiau. 10 m; 60 A "The cable cross-section should be at least 21.96 mm2" - totall bullshit !
16 "kvadratų" pakanka pilnai dar ir su rezervu. Įtampos nuostoliai prie to neviršys 0,6 %. |
|
|
|
|
|
 |
Leistina kabelio srovė. Formulė? |
Parašytas: 2014 06 20, 16:31 |
|
|
|
|
| tuktukas rašo: |
Jei kas nors cia dar ateina tai gal pamatys mano klausima:
Ar daro kabelio skerspjuviui itaka itampa?
|
sitas klausimas tiesiog durnas is esmes.
nes itampos itaka kabelio skerspjuviui priklauso nuo situacijos. vienais atvejais itakos nedaro, kitais atvejais daro nezymia itaka, o dar kitais atvejais daro absoliucia itaka.
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
Leistina kabelio srovė. Formulė? |
Parašytas: 2014 06 20, 16:38 |
|
|
|
|
| tuktukas rašo: |
Idomiausia kaip del kabelio kvadraturos nes jeigu pas mane 60A srove vaiksto prie 12V tai gaunasi ne visaj tas pats kaip 60A prie 220V...
O pagal standartines lenteles matau kad prie 60A reikalingas 6kvmm... |
kabelio kvadraturai visiskai vienodai, ar 12V ar 220V, jei vaiksto ta pati 60A srove.
vel uzdavineji nekonkrecius klausimus
prie 220V pvz didesne tikimybe, kad ivyks sakykim izoliacijos pramusimas, ir jei iranga ar apsaugos netvarkoj - nusvils laidas (pasikeis jo kvadratura iki nulines, jei neaisku ). jei iranga tvarkoj, laido kvadratura pakankama 60A srovei ir srove uztrumpinus neprades didet, tai tokiu atveju laido skerspjuviui visiskai nieko nenutiks. va toks atvejis dazniausiai ir yra duodamas lentelese. minimalus skerspjuvis - kuri naudojant nieko blogo nebenutiks. bet jei atsiranda bent kokia nors papildoma aplinkybe - visa lentele perskaiciuojama. o tu aplinkybiu - milijonai... ir skerspjuvio parinkimo lenteliu tukstanciu tukstanciai. lenteles teapima daznesnius atvejus ir tai visi jose pasiklysta.... |
|
|
|
|
|
 |
 |
Leistina kabelio srovė. Formulė? |
Parašytas: 2014 06 21, 09:11 |
|
|
|
|
Aš žiūriu, kad viskas čia labai komplikuotai aiškinama, lyg ne kabelio galą reikia parinkti, bet lietuvišką palydovą į kosmosą išvesti, bet ir tas ,su dideliu piaru nuskraidintas, jau spėjo nukristi
Viskas gana paprasta, turi įtampą, turi srovę ir kabelio ilgį. Pavyzdžiui, yra 24V ,15 A, 50m.
1. parenki skerspjūvį pagal lentelę, pagal kabelio įšilimą S(l) . Paimu S(l) = 1,5 kvmm, jis laiko 16A srovę.Kabelis bus 2*1,5kv mm.
2. paskaičiuoji įtampos kritimą kabelyje d(U). Paprastai imamas iki 5 % kritimas nuo vardinės įtampos. tada bus :
d(U) = 0,05*24 = 1,2V
3. paskaičiuoji kabelio gyslos skerspjūvį. Vienfazei schemai arba DC srovei tinka formulė:
S(u) = ( I*k*2L )/d(U)
čia I-srovė,A, k-koeficientas, variui bus 0,0178 , L-kabelio ilgis, m
tada gauname S(u) = (15*0,0178*2*50 ) / 1,2 = 22,5 kv mm
4. paimame didesnį skerspjūvį iš S(u) ir S(l) , taigi 22,5 kvmm, bet tokio kabelio negamina, paimame artimiausią didesnį, taigi bus 25 kv mm. Kabelis, aišku , bus 2 gyslų po 25 kvmm
Basta Kai kurias detales praleidžiu, bet ko tau reikia, čia aprašyta. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Leistina kabelio srovė. Formulė? |
Parašytas: 2014 06 22, 09:35 |
|
|
|
|
| Ar nepamirsote, kad kabelis turi garantuotai laikyti apsaugos suveikimo ilgalaike srove, t.y. jei saugiklis 60A, bet realiai perdega prie 70A, tai ir kabelis turi buti skaiciuojamas su reikiama atsarga, be to, kritimo itampa iki 5% virsta iki 25% nuostoliais (ar tikrai tokie nuostoliai _nereiksmingi_ ? ). |
|
|
|
|
|
 |
Leistina kabelio srovė. Formulė? |
Parašytas: 2014 06 22, 11:41 |
|
|
|
|
| AlgisL rašo: |
| Ar nepamirsote, kad kabelis turi garantuotai laikyti apsaugos suveikimo ilgalaike srove, t.y. jei saugiklis 60A, bet realiai perdega prie 70A, tai ir kabelis turi buti skaiciuojamas su reikiama atsarga, be to, kritimo itampa iki 5% virsta iki 25% nuostoliais (ar tikrai tokie nuostoliai _nereiksmingi_ ? ). |
pofig tie nuostoliai, jei ne sau darai  |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
|