| aprioris rašo: |
| mes pasidare prietaisa darbe ant 24 voltu ir naudojam paprastus automatus jau koki trys metai, jokiu problemu,plius mes daznai jungiam prie trumpo jungimo grandines tai jie isauna ,galiu pasakyt kad savo darba atlieka. |
Ir kokia gi pas jus ten trumpojo jungimo srovė ? Bus bent 50 A ? Mes gi nežinom kokia srovė pas autorių. |
|
|
|
|
|
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 06 20, 19:05 |
|
|
|
|
| koks man skirtumas kokia srove ,bet islaiko kiek parasyta, uztrumpinus ismusa, mes sistemas tikrinam kai buna kas negerai ,su tuo aparatu. |
|
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
|
|
|
 |
Byby dėjau |
Parašytas: 2014 06 20, 19:27 |
|
|
|
|
| aprioris rašo: |
| mes pasidare prietaisa darbe ant 24 voltu ir naudojam paprastus automatus jau koki trys metai, jokiu problemu,plius mes daznai jungiam prie trumpo jungimo grandines tai jie isauna ,galiu pasakyt kad savo darba atlieka. |
Ne visada jie ir iššauna. Kokių amper jie yra?
Lemonoj (Vilniuj) ir elfos kataloge esu matęs tokio tipo DC automatų (ir nekainuoja jie ten kosmosų
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
Re: Byby dėjau |
Parašytas: 2014 06 20, 21:50 |
|
|
|
|
| LY1 rašo: |
| aprioris rašo: |
| mes pasidare prietaisa darbe ant 24 voltu ir naudojam paprastus automatus jau koki trys metai, jokiu problemu,plius mes daznai jungiam prie trumpo jungimo grandines tai jie isauna ,galiu pasakyt kad savo darba atlieka. |
Ne visada jie ir iššauna. Kokių amper jie yra?
Lemonoj (Vilniuj) ir elfos kataloge esu matęs tokio tipo DC automatų (ir nekainuoja jie ten kosmosų
 |
Šitie automatai išvis neturi atkirtos ritės Taigi gali atjungti tik šiluminė apsauga.
Antra, teko su tokiais susidurti ir apie jų patikimumą pasakysiu tik labai blogai. Užtenka kartą atsijungti nuo perkrovos, ir paveikia išvis be perkrovos. To ir reikia tikėtis, pamačius tokius primityvius jo vidurius |
|
|
|
|
|
 |
 |
Eik Nx |
Parašytas: 2014 06 20, 22:33 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
| LY1 rašo: |
| aprioris rašo: |
| mes pasidare prietaisa darbe ant 24 voltu ir naudojam paprastus automatus jau koki trys metai, jokiu problemu,plius mes daznai jungiam prie trumpo jungimo grandines tai jie isauna ,galiu pasakyt kad savo darba atlieka. |
Ne visada jie ir iššauna. Kokių amper jie yra?
Lemonoj (Vilniuj) ir elfos kataloge esu matęs tokio tipo DC automatų (ir nekainuoja jie ten kosmosų
 |
Šitie automatai išvis neturi atkirtos ritės Taigi gali atjungti tik šiluminė apsauga.
Antra, teko su tokiais susidurti ir apie jų patikimumą pasakysiu tik labai blogai. Užtenka kartą atsijungti nuo perkrovos, ir paveikia išvis be perkrovos. To ir reikia tikėtis, pamačius tokius primityvius jo vidurius |
Na jie primityvūs, bet 0,5-3A ribose tinkami. Didesnese ribose labai greitai apdega jų kontaktai. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 06 21, 09:11 |
|
|
|
|
| Vikis rašo: |
| Dar gali pabandyti šuntuoti automato kontaktus kondensatorium.220V ir 110 DC įtampai buvo efektyvu,tik srovė ten buvo gal 1A.Be jų reliukės kontaktai nudegdavo. |
koks kondiko talpumas? tipo koki nors keramini 0.1-0.47uF pvz x1000v uzmest? nes maciau kaip elektrolankas ziebiasi net, ka DC itampos dideles  |
|
|
|
|
|
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 06 21, 09:18 |
|
|
|
|
| Prie DC įtampos gerai veikia varistorius. Patikrinta praktikoje. Imamas varistorius, kurio įtampa truputį didesnė už nominalią. Pvz, komutuojant 220VDC, imamas 250V varistorius. Svarbu paminėti, kad įvairūs gamintojai duoda savo gaminiams skirtingas įtampas- vieni rašo AC, kiti DC. Jei duota AC, tai DC reikšmei gauti reikia AC reikšmę padalinti iš 1,4 |
|
|
|
|
|
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 06 21, 19:22 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
| Prie DC įtampos gerai veikia varistorius. Patikrinta praktikoje. Imamas varistorius, kurio įtampa truputį didesnė už nominalią. Pvz, komutuojant 220VDC, imamas 250V varistorius. Svarbu paminėti, kad įvairūs gamintojai duoda savo gaminiams skirtingas įtampas- vieni rašo AC, kiti DC. Jei duota AC, tai DC reikšmei gauti reikia AC reikšmę padalinti iš 1,4 |
Dėkui už paaiškinimą, matos kad esi maladiec ir ne skrega  |
|
|
|
|
|
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 06 21, 19:31 |
|
|
|
|
| Apie tuos DC automatukus tai pasiieškok datašyto, nes jų suveikimo skaičius labai ribotas - vienus turėjau tai max 1000 atjungimų tegalėjo padaryti. |
|
|
|
|
|
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 06 21, 20:21 |
|
|
|
|
| LY1 rašo: |
| vidas.k rašo: |
| Prie DC įtampos gerai veikia varistorius. Patikrinta praktikoje. Imamas varistorius, kurio įtampa truputį didesnė už nominalią. Pvz, komutuojant 220VDC, imamas 250V varistorius. Svarbu paminėti, kad įvairūs gamintojai duoda savo gaminiams skirtingas įtampas- vieni rašo AC, kiti DC. Jei duota AC, tai DC reikšmei gauti reikia AC reikšmę padalinti iš 1,4 |
Dėkui už paaiškinimą, matos kad esi maladiec ir ne skrega  |
Puiku, jei padėjo Aš irgi tikiuosi , kai prireiks, gauti gerą idėją ar paaiškinimą iš išmanančių žmonių, o ne 3,14zdavones  |
|
|
|
|
|
 |
Kiek keistas Siemens automatas |
Parašytas: 2014 09 21, 19:41 |
|
|
|
|
DC automatas berods turi raide Z, tie skirti kad neuztempti lanko, siaip nuo tumpo ismeta visus. O o jei itampa nedidele kaip 24v tai lanko gali ir nebuti arba galima naudoti modulinis saugiklio dekla ir saugikli koki negalinga nebus jokiu lanku. |
|
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
|