Reikia patarimo.
Mano kaime tarp namo ir transformatorines yra apie 3 km ilgio elektros linija. Ivado srove 16A. Itampa 240V pajungus elektros vartotoja zenkliai krenta.
Prasau patarimo kokiais budais galima stabilizuoti itampa.
Gali nebent koki autotransformatoriu , kaip LATR 9 Amperu, su motoriuku ir reduktoriumi. Surinkes schema su 2 itampos komparatoriais, jie valdytu 2 reles ir sukiotu motoriuka i viena ir i antra puse ir taip stabilizuotu itampa.
Is principo, tai yra gana bloga situacija, jei linija tokia ilga, o laidas plonas. Jei ten 3 Fazes, pabandyk isskirstyti visa namo apkrova tolygiai ant visu faziu
Padaryk prie namo įžeminimo konturą ir sujunk su nuliniu laidu prie namo sienos. Turėtu dalinai padėti. Konturą su nuliu junk plieniniu (geležiniu) D=6-10mm strypu.
Taip jungiant sumažės įtampos kritimas nuliniame laide.
Kokie elektros prietaisai naudojami, kokios problemos iškyla. Pradėti vistik reikėtų kaip sakė Edvidas, nuo gero įžeminimo kontūro.
Dar tokį matavimą galima atlikti: esant įjungtam žinomo galingumo apkrovimui pamatuoti įtampą tarp nulinio laido ir kokio nors metalinio strypo, įsmeigto į žemę toliau nuo esamo ( jei toks yra) įžeminimo. Gali būti iki pusės to kiek pakrito rozetėje, va šitą įtampą galima atgauti su geru įžeminimu. Jei daugiau, negu pusė, reiškia nulinis laidas kažkur linijoj nekontačina.
kadangi skaitliukas pas tave tai del itampos nuostoliu tegul elektros tinklai rupinasi.
pasistatyk stabilizatoriu ir tvarka, tokiu seniau buvo daug.
deja toki galinguma nera labai lengva stabilizuoti.
turbut labiausiai tiks magnetinis stabilizatorius(magnetinis stiprintuvas). tai kazkas panasau i ta LATR su motoriuku tik elektroninis be judanciu detaliu.
Kokie elektros prietaisai naudojami, kokios problemos iškyla. Pradėti vistik reikėtų kaip sakė Edvidas, nuo gero įžeminimo kontūro.
Dar tokį matavimą galima atlikti: esant įjungtam žinomo galingumo apkrovimui pamatuoti įtampą tarp nulinio laido ir kokio nors metalinio strypo, įsmeigto į žemę toliau nuo esamo ( jei toks yra) įžeminimo. Gali būti iki pusės to kiek pakrito rozetėje, va šitą įtampą galima atgauti su geru įžeminimu. Jei daugiau, negu pusė, reiškia nulinis laidas kažkur linijoj nekontačina.
Ar galima nulinio laido izeminimui ir tikram izeminimo laidui naudoti bendra izeminima?
Kaip rašo str gali patikrinti nulinio laido kokybę. Tik matavimo prietaisą naudok analoginį (rodyklinį), o ne elektroninį.
Norėdami patikrinti fazinėje ar nulinio laido grandinėje didesnis įtampos kritimas matuodavome įtampą tarp nulinio laido ir į žemę ismeigto apie 15-20cm ismeigto strypo , jei įtampa ~5V dar nieko, bet jei daugiau-bloga nulinio laido grandinė ir tada įžeminimo konturas turėtu kiek tai padėti.
kadangi skaitliukas pas tave tai del itampos nuostoliu tegul elektros tinklai rupinasi.
pasistatyk stabilizatoriu ir tvarka, tokiu seniau buvo daug.
deja toki galinguma nera labai lengva stabilizuoti.
turbut labiausiai tiks magnetinis stabilizatorius(magnetinis stiprintuvas). tai kazkas panasau i ta LATR su motoriuku tik elektroninis be judanciu detaliu.
deja nezinau, seniau as pats toki turejau.
bet dabar kai itampa visur stabili niekas nebenaudoja. bet kur nors palepese dar gal buna uzmestu
turbut gana kvailas pasiulymas, bet ko gero belieka ji paciam gamintis.
reikia droselio ir paskui arba prisotinamo droselio arba to magnetinio stiprintuvo (droselis su 2 apvijom kuriu vienai paduodama nuolatine itampa)
deja nezinau, seniau as pats toki turejau.
bet dabar kai itampa visur stabili niekas nebenaudoja. bet kur nors palepese dar gal buna uzmestu
turbut gana kvailas pasiulymas, bet ko gero belieka ji paciam gamintis.
reikia droselio ir paskui arba prisotinamo droselio arba to magnetinio stiprintuvo (droselis su 2 apvijom kuriu vienai paduodama nuolatine itampa)