Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 13, 22:32 |
|
|
|
Braižau namo elektros projektą. Nesu inžinierius, tad projektas braižosi lėtai ir sunkiai, mat tai pirmas toks bandymas, o apie kiekvieną smulkmeną reik ieškot informacijos Projektas turėtų būti įgyvendinamas realiam name (žinoma, prieš tai parodysiu ne vienam specialistui jį), tad norisi nepasidaryti gėdos ir aukų ateity išvengt Ir užstrigau prie viršįtampių.
Visi dabar juos deda, tačiau norisi išsiaiškinti keletą niuansų.
1. Kokios kategorijos viršįtampių ribotuvai turi būti montuojami įvadiniame namo skydelyje (nuo apskaitos skydo - 40 m., kabelis Cu5x10)?
2. Name gyvens dvi šeimos, todėl galvoju dar variantą viršįtampius dėti kiekvienam aukštui (2a namas, nuo įvadinio skydo į 2a skydą bus 5x4 kabelis, 11m) - ar verta?
3. Mačiau projektą, kuriame prieš viršįtampį stovėjo automatas vien tik jam. Jis būtinas? Kaip suprantu, jo paskirtis - atkirsti viršįtampius, jeigu nenudega viduj esantis saugiklis?
4. Įžeminimas bus iš apskaitos spintos, tiks?
5. Viršįtampiais bus saugomos tik rozetės, į kurias jungsis elektroninė aparatūra - taip galima daryti ar neverta?
6. Internete radau rekomendaciją, kad galinius įrenginius saugoti viršįtampiais nerekomenduotina, cituoju: "2. 0,4 kV įtampos tinkle nerekomenduotina naudoti viršįtampių ribotuvų tik galinių imtuvų apsaugai (I zonos), nes linijos pradžioje viršįtampio lygis padidėja iki 30 %, o tai gali pakenkti pereinamųjų procesų metu kitiems imtuvams, esantiems arčiau įvado." (Šaltinis - http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/LKA/Monografijos/zaibas/5skyr.pdf. Kaip čia gaunasi?
Jei kas pasivarginsite atsakyti - būsiu dėkingas, dabar einu skaityt EĮĮT  |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 13, 22:50 |
|
|
|
Andrius` rašo: |
Braižau namo elektros projektą. Nesu inžinierius, tad projektas braižosi lėtai ir sunkiai, mat tai pirmas toks bandymas, o apie kiekvieną smulkmeną reik ieškot informacijos Projektas turėtų būti įgyvendinamas realiam name (žinoma, prieš tai parodysiu ne vienam specialistui jį), tad norisi nepasidaryti gėdos ir aukų ateity išvengt Ir užstrigau prie viršįtampių.
Visi dabar juos deda, tačiau norisi išsiaiškinti keletą niuansų.
1. Kokios kategorijos viršįtampių ribotuvai turi būti montuojami įvadiniame namo skydelyje (nuo apskaitos skydo - 40 m., kabelis Cu5x10)?
Įvadiniame B arba B+C.
2. Name gyvens dvi šeimos, todėl galvoju dar variantą viršįtampius dėti kiekvienam aukštui (2a namas, nuo įvadinio skydo į 2a skydą bus 5x4 kabelis, 11m) - ar verta?
Neverta
3. Mačiau projektą, kuriame prieš viršįtampį stovėjo automatas vien tik jam. Jis būtinas? Kaip suprantu, jo paskirtis - atkirsti viršįtampius, jeigu nenudega viduj esantis saugiklis?
Pagal konkretaus viršįtampio ribotuvo gamintojo reikalavimus. Yra tokių kuriems to reikia yra tokių kuriems nereikia.
4. Įžeminimas bus iš apskaitos spintos, tiks?
NE
5. Viršįtampiais bus saugomos tik rozetės, į kurias jungsis elektroninė aparatūra - taip galima daryti ar neverta?
Kaip tai suprast, kaip tai padarysi ? Paaiškink.
6. Internete radau rekomendaciją, kad galinius įrenginius saugoti viršįtampiais nerekomenduotina, cituoju: "2. 0,4 kV įtampos tinkle nerekomenduotina naudoti viršįtampių ribotuvų tik galinių imtuvų apsaugai (I zonos), nes linijos pradžioje viršįtampio lygis padidėja iki 30 %, o tai gali pakenkti pereinamųjų procesų metu kitiems imtuvams, esantiems arčiau įvado." (Šaltinis - http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/LKA/Monografijos/zaibas/5skyr.pdf. Kaip čia gaunasi?
Taip ir gaunasi, kad reikia arba visos grandinės žiūrint nuo įvado A, B, C arba nieko. (A įrenginėja LESTO savo tinkle)
Jei kas pasivarginsite atsakyti - būsiu dėkingas, dabar einu skaityt EĮĮT  |
EĮĮT mažai ką rasi tuo klausimu, geriau ieškok Obo-Betterman tinklalapyje literatūros. Dar yra toks teisingas puslapis www.manoenergija.lt; www.energosfera.lt
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 13, 23:14 |
|
|
|
EĮĮT skaičiau ne vien dėl viršįtampių, o dėl visų kitų reikalavimų.
Dabar dėl viršįtampių ir dėl įžeminimo. Taip išeina, kad bet kokiu atveju, norint statyti viršįtampius, reiks kasti įžeminimo kontūrą? Žaibosaugos nebus, jei tai svarbu. Galvojau lengvai išsisukti su apskaitos spintos žeme, nes kabelis iki jos storas, su atsarga (planuojama galia - 15 kW).
Dėl atskirų rozečių - pasakiau nelabai pagalvojęs. Bus tad ant įvado ir viskas.
Ačiū už atsakymą ir nuorodas, reiks skaitinėtis. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 00:01 |
|
|
|
Andrius` rašo: |
Dabar dėl viršįtampių ir dėl įžeminimo. Taip išeina, kad bet kokiu atveju, norint statyti viršįtampius, reiks kasti įžeminimo kontūrą?
|
Įžeminimas už keliasdešimties metrų nieko neduos. Be to jis neatitinka reikalavimų keliamų vartotojo įžeminimui.
Ar iki apskaitos skydo elektra ateina oro linija, kad taip susirūpinai apsauga nuo viršįtampių ? Jei kabelis tai nėra prasmės, tuo labiau jei žaibosaugos nebus.
Nu bet blogiau tai nebus. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 19:40 |
|
|
|
Su virsitampiais, tai problemu buvo ir bus. Cia galimi du keliai: 1. tik del "pakazuchos". 2. Nori padaryti rimtai.
Jei rimtai, tai kelias labai sudetingas. Turi buti bent trys pakopos.
Pirmoji-tai nuo zaibu. Tai nepigu. Pats, be patirties, to nesitikek padaryti pats. Tai kietas riesutas net profesionalams. Toks "darinys", kaip telekomas, ir tai sios problemos nera iki galo issprendes.
Antroji pakopa- tai kova su tuo, kas "liko" nuo zaibo, arba atsirandantys galingi pikai del galingu emeju komutaciju linijose.
Trecioji, skirta "smulkiems" pikams gesinti (tai kas lieka nuo pirmu pakopu). Daznai tokiu piku kilme net nezinoma. Visais atvejais apsaugos priemone privalo riboti ne tik itampa, bet ir sugebeti "sugerti" tu piku energijos "porcija".
Iprastai trecios pakopos lygio apsauga (varistoriai) buna siuolaikineje aparaturoje. Bet gali buti technikos ir be apsaugos. Tokiems atvejams turi buti irengta ir tokia apsauga . Kokie nors automatai, paprastai negelbsti, nes jie letaeigiai, suveikia tada, kai "aciu, nebereikia". Taigi, teks daryti taip, kaip pas dauguma, arba teks samdyti profesionalus. Priminsiu dar ir tai, kad jei linija trifaze, tai apsauga turetu buti ir tarpfazine ir i Zeme. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 20:30 |
|
|
|
Labi jus grieztai cia....Pirma.Niekas negali PRIVERSTI montuoti pas save privaciai tuos virsitampius. Antra.Montuojami jie paprastai tik ant ivado...toliau nerekia. Trecia. Daznas atvejis, kad su virsitampiu tu nukentesi labiau ,nei kaimynas be jo. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 20:35 |
|
|
|
Neziniukas1000 rašo: |
Pirmoji-tai nuo zaibu. Tai nepigu. Pats, be patirties, to nesitikek padaryti pats. Tai kietas riesutas net profesionalams. Toks "darinys", kaip telekomas, ir tai sios problemos nera iki galo issprendes.
Antroji pakopa- tai kova su tuo, kas "liko" nuo zaibo, arba atsirandantys galingi pikai del galingu emeju komutaciju linijose.
Trecioji, skirta "smulkiems" pikams gesinti (tai kas lieka nuo pirmu pakopu). Daznai tokiu piku kilme net nezinoma. Visais atvejais apsaugos priemone privalo riboti ne tik itampa, bet ir sugebeti "sugerti" tu piku energijos "porcija".
|
Va cia panasu i tai, ka girdejau seminaruose apie zaibosauga...
Nera iki galo visa tai istirta. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 21:09 |
|
|
|
Ačiū už labai konstruktyvų informacijos pateikimą. Susidariau įspūdį, kad išvis tie viršįtampiai (bent jau kol kas) kažkokie mistifikuoti, ir kad daugelis deda juos tik dėl mados... Bent jau namuose/butuose. Kad ir šiandien - paklausiau tokių nemažą objektą darančių elektrikų apie viršįtampius, tai atsakymas nesužavėjo informacija Deda kad dėt, o dėl ko - nesvarbu. Kita vertus, gal taip ir turėtų būti?
Kita vertus, prieš tai išvardintos trijų pakopų apsaugos, manau, nereikia (mielai išgirsiu, kur klystu) - įvadas požeminiu kabeliu, LESTO gi turbūt irgi savo namų darbus padarė ir pirmos bei antros pakopų apsaugas pas save sudėjo, nes kitu atveju vartotojui turbūt reikėtų atskirą patalpą skirt el. skydinei. Tuo tarpu, kaip aukščiau parašė Evaldas, dedant BC kategorijos viršįtampius užpildoma ir trečia pakopa. Norėtųsi būti teisiam dėl LESTO apsaugų...
Dar kita vertus, labai balamūtina papildomos išlaidos įžeminimo kontūrui. Ir išvis, ar privaloma daryt savo įžeminimą name? Stovint nuotėkio relei, kaip suprantu, užtenka ir silpnesnio įžeminimo, nei savas kontūras.
Edzma rašo: |
Trecia. Daznas atvejis, kad su virsitampiu tu nukentesi labiau ,nei kaimynas be jo. |
Galite pagrįsti? |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 21:49 |
|
|
|
Andrius` rašo: |
paklausiau tokių nemažą objektą darančių elektrikų apie viršįtampius, tai atsakymas nesužavėjo informacija  |
Nereikia klausinėt objekte tampančių laidus murzių , net jų prarabas dažnai apie elektrą nutuokia ne daugiau už mano bobutę. Jų darbas - tampyti laidus, prarabas dar turi mokėti keiktis, vaikyti darbininkus ir kartais pasirašyti kokį popieriuką. Išmanyti apie viršįtampių ribotuvus jiems į pareigas neįeina.
Citata: |
Dar kita vertus, labai balamūtina papildomos išlaidos įžeminimo kontūrui. Ir išvis, ar privaloma daryt savo įžeminimą name? Stovint nuotėkio relei, kaip suprantu, užtenka ir silpnesnio įžeminimo, nei savas kontūras. |
Nuosavas įžeminimo kontūras labai pageidautinas, ir taisyklės sako, kad vartotojo įžeminimas turi būti 10om, tuo tarpu apskaitų skydeliai 30om. O ir niekas nekontroliuoja kiek ten iš tiesų yra ir kada ten visas tas įžeminimas surūdija.
Jei darai apsuagą nuo viršįtampių ir nedarai įžeminimo tai pinigai išleisti veltui. Paskui jei kas nors atsitinka ir atsiranda tokios kalbos, žiūr. citatą žemiau
Edzma rašo: |
Trecia. Daznas atvejis, kad su virsitampiu tu nukentesi labiau ,nei kaimynas be jo. |
Andrius` rašo: |
Galite pagrįsti? |
Čia buvo oficialus agentūros "Viena Boba Sakė" informacinis pranešimas.  |
|
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 12 14, 23:19. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 14, 23:14 |
|
|
|
Jeigu perki virshytampio relia ish senuku uz kokius 200-400 lt o nuotekio uz 80lt ir bandai jaustis saugu , dar geriau jungiesi prie LESTO yzeminimo , kuris yra tiesiogiai shuntuotas y nuly tik viena fraze tave gelbes (apsaugok mane vie...patie) .
Jei saugotis nori rekia tai daryti rimtai ir ne uz 100 lt
savas konturas BUTINAS. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 15, 00:42 |
|
|
|
Cia nuskambejo klausimas, ar gali buti su izeminimu blogiau. Toks atvejis imanomas. Pvz. turim du prietaisus, kurie tarpusavy elektriskai susije. Vienas is ju, buvo pramustas i korpusa, ko pasekmeje nudege (nusivirino) zeme. tai tarp korpusu turesim visa tinklo itampa. To nezinodamas, gali abu korpusus paliesti rankomis, ko pasekmeje "suzaibuos" akyse, jei nebus blogiau. Tai tik vienas galimas atvejis. Ju gali buti daug ir ivairesniu.
Del 10omu izeminimo varzos, va: tarkim del kazkokio gedimo zeme pradeda gauti srove sakykim 20A. Tada U=I*R=200V. Tai ka dave toks izeminimas? Ar paciam labai skirsis, ar nukentesi nuo 220 ar nuo 200V? Cia butu kiek kitaip, bet norejau pavaizduoti pati principa.
Del nuotekio reles. Kaip sau norit, bet mano supratimu, esamoje el. tinklu sistemoje, tai fikcija, daugiau nieko! Pinigu ismetimas. Tose salyse, kur tie patys 220V atvedami ne per viena laida (pas mus linija ir neutrale sujungta su "beveik" zeme), o dviem laidais, o zeme izoliota, tada galima apie tai kalbeti. Ten nuotekio kontrole veikia visu 100% |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 15, 01:00 |
|
|
|
Neziniukas1000 rašo: |
Cia nuskambejo klausimas, ar gali buti su izeminimu blogiau. |
Ne su įžeminimu, o su viršįtampiu Kitas dalykas - blogiausių atveju prisigalvoti galima ir su visom apsaugom.
Neziniukas1000 rašo: |
Del 10omu izeminimo varzos, va: tarkim del kazkokio gedimo zeme pradeda gauti srove sakykim 20A. Tada U=I*R=200V. Tai ka dave toks izeminimas? Ar paciam labai skirsis, ar nukentesi nuo 220 ar nuo 200V? Cia butu kiek kitaip, bet norejau pavaizduoti pati principa. |
Nelabai supratau, kurioj vietoj pagal pateiktą pavyzdį į žemę nutekės elektra, bet jei po įvado - tada nuotėkio relė gi atjungs.
Neziniukas1000 rašo: |
Del nuotekio reles. Kaip sau norit, bet mano supratimu, esamoje el. tinklu sistemoje, tai fikcija, daugiau nieko! Pinigu ismetimas. Tose salyse, kur tie patys 220V atvedami ne per viena laida (pas mus linija ir neutrale sujungta su "beveik" zeme), o dviem laidais, o zeme izoliota, tada galima apie tai kalbeti. Ten nuotekio kontrole veikia visu 100% |
O aš nekompetetingai manau, kad taip nėra Pavyzdys: žmona fenu vonioj džiovinasi plaukus. Tarkim, basa, ir tarkim - ant feno yra vandens arba kondensato. Kaip suprantu, tokiu atveju tik nuotėkio relė ir tegali apsaugoti, nes įžeminimas čia visai ne prie ko, nes tokie prietaisai nežeminami. Arba netgi tokiam aparatui įkritus į vonią - irgi tas pats. Ar klystu?
O dar ir prieš tai esantis paties pavyzdys apie 20A į žemę - kiek man suprantama, tokiems atvejams jos ir skirtos. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 15, 08:22 |
|
|
|
Neziniukas1000 rašo: |
Cia nuskambejo klausimas, ar gali buti su izeminimu blogiau. Toks atvejis imanomas. Pvz. turim du prietaisus, kurie tarpusavy elektriskai susije. Vienas is ju, buvo pramustas i korpusa, ko pasekmeje nudege (nusivirino) zeme. tai tarp korpusu turesim visa tinklo itampa. To nezinodamas, gali abu korpusus paliesti rankomis, ko pasekmeje "suzaibuos" akyse, jei nebus blogiau. Tai tik vienas galimas atvejis. Ju gali buti daug ir ivairesniu.
Del 10omu izeminimo varzos, va: tarkim del kazkokio gedimo zeme pradeda gauti srove sakykim 20A. Tada U=I*R=200V. Tai ka dave toks izeminimas? Ar paciam labai skirsis, ar nukentesi nuo 220 ar nuo 200V? Cia butu kiek kitaip, bet norejau pavaizduoti pati principa.
Del nuotekio reles. Kaip sau norit, bet mano supratimu, esamoje el. tinklu sistemoje, tai fikcija, daugiau nieko! Pinigu ismetimas. Tose salyse, kur tie patys 220V atvedami ne per viena laida (pas mus linija ir neutrale sujungta su "beveik" zeme), o dviem laidais, o zeme izoliota, tada galima apie tai kalbeti. Ten nuotekio kontrole veikia visu 100% |
Žmogau, tiek nusišneki, kad net nėra ką komentuoti. Hau. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 15, 10:18 |
|
|
|
Issamiai isdestyti izeminimo ir nuotekio problemas, nera nei laiko, nei vietos. Apkaltinti "nusisnekejimu" gali kiekvienas, kurio riboas supratimas, tiek teorinis, tiek praktinis.
Gal paciam ir "energija taupantis prietaisas" (su pora kondensatoriu) veikia? Gal ir "joninis sildymas" veikia?
Pries peteikiant tokius kaltinimus, turetum gerai issiaiskinti pats, Evaldas_S . |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl viršįtampių name |
Parašytas: 2011 12 15, 10:34 |
|
|
|
Neziniukas1000 rašo: |
Issamiai isdestyti izeminimo ir nuotekio problemas, nera nei laiko, nei vietos. Apkaltinti "nusisnekejimu" gali kiekvienas, kurio riboas supratimas, tiek teorinis, tiek praktinis. |
Eik, eik tu praktike. Kai turėsi bent 10% tos praktikos ir supratimo kiek turiu aš galėsim pasikalbėti, o dabar...arrivederci |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |