Re: Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 07, 08:42 |
|
|
|
ACE rašo: |
nepasileidzia trifazis asinchroninis variklis. visos fazes yra ir po viena jungiant veikia bet varikli tik prasuka letai ir viskas. kas gali buti?[/url] |
O iki pervyniojimo tas pats variklis pasileisdavo ? Kokie generatoriaus ir variklio galingumai ? |
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 07, 12:51 |
|
|
|
nzn ar pasileisdavo generatorius 6.5 kw bandziau ir 3 kw ir 5.5kw variklius. as pirkau si generatoriu su perkaitusiom apvijom. generatoriaus modelis sincro ew220dc o negali buti sumaise vidui apviju pradzia su galu. ? |
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 07, 12:53 |
|
|
|
ACE rašo: |
nzn ar pasileisdavo generatorius 6.5 kw bandziau ir 3 kw ir 5.5kw variklius. as pirkau si generatoriu su perkaitusiom apvijom. generatoriaus modelis sincro ew220dc o negali buti sumaise vidui apviju pradzia su galu. ? |
|
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 07, 12:57 |
|
|
|
ACE rašo: |
nzn ar pasileisdavo generatorius 6.5 kw bandziau ir 3 kw ir 5.5kw variklius. |
Ir net nesvaik, kad nuo 6,5kW generatoriaus paleisi 3kW variklį. Apie 5,5kW jau net nekalbu.
Generatorius už variklį turi būti galingesnis MINIMUM 5 kartus. |
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 08, 15:56 |
|
|
|
tau gi aiskiai raso, kad asinchroniniam uzmaitint netinka - nes per silpnas generas. cia del to, nes asinchroninis valgo per daug sroves paleidimo momentu. pirk galingesni genera arba naudok kitokio tipo varikli. |
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 16, 15:47 |
|
|
|
man irgi ta pati problema. Karcheris 2,3 KW, generatorius 3,0KW. Nepaleidžia. Bet bandžiau kompresorių 1,5KW,-dirba. Kompresorius 2,2KW irgi neina. Gal galima kažką perdaryt, kad pasileistų? Nes tie generatoriai, jei galingesni nemaža pinigą kainuoja. Ir aplamai ,kokiems čia varikliams paleidimo momentu reikia 5 kart daugiau negu generatorius galingumo, o kokiems nereikia? |
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 16, 17:03 |
|
|
|
gali pabandyti lygiagrečiai varikliui pajungti kondensatorių gal kokį 100 mkf.Tik nenudaugink,nes gali pakilti per daug įtampa . |
|
|
|
|
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 16, 22:03 |
|
|
|
Vikis rašo: |
gali pabandyti lygiagrečiai varikliui pajungti kondensatorių gal kokį 100 mkf.Tik nenudaugink,nes gali pakilti per daug įtampa . |
Tu čia rimtai tokius kliedesius rašai ar juokauji ? |
|
|
|
|
 |
 |
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 16, 22:33 |
|
|
|
Vikis rašo: |
o kas juokinga? Trifaziam tinkle su perdaug kondikų esu pakėlęs įtampą iki 550 V . |
Nu ir kas iš to, kad tu pakėlei įtampą ? Nežinau koks supuvęs turi būti tas tinklas, kad taip susikelia įtampa. Bet ne apie tai kalba.
Čia kalba eina apie benzininį generatorių, elektros variklį ir to variklio startinę srovę kuri didesnė už tą kurią gali atlaikyti generatorius.
Startinė srovė kuri yra 5...7 kart didesnė už nominalią perkrauna generatorių ir suveikia jo apsauga. Tokie generatoriai sunkiai pakelia net nominalios galios staigų prijungimą, ką jau kalbėt apie perkrovimą.
Kai reikėdavo dirbt laukuose su elektriniais įrankiais mažus generatorius apkraudavom kokia 200...300W pastovia apkrova, tik tada būdavo galima normaliai dirbti su perforatoriais ir ypač kampiniais šlifuokliais. |
|
|
|
|
 |
 |
Bendzininis trifazis generatorius |
Parašytas: 2012 08 16, 23:31 |
|
|
|
Nu ką aš žinau. Pas mane kinietiškas generatorius 3.0KW Sakau ,paleidžia 1,5KW kompresorių. Tai kyla klausimas kodėl? Nes jei reikia 5 kart galingesnio , tai reikėtų kompresorių apie 8.0 KW turėt. Be to buvau kampinį šlifuoklį pajungęs 1,7KW,taip pat kartu į antrą rozetę perforatorių 1,0KW tai dirba lyg normaliai , nebandžiau pjaut nei gręžt nieko ,bet apsukas ima. Esu visiškai žalias tuose dalykuose, tai gal galėtumėte patarti , kaip nustatyt, ta jo galingumą, su kuo pamatuot kiek iš jo išeina. |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |