Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 2 Pereiti prie 1, 2 Toliau |
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 01:12 |
|
|
|
Reikia paskaičiuoti reikalingą įžeminimą iš transformatoriaus ž. pusės. Schemutė maždaug tokia:
Sistema - transformatorius 10/3,11 - skaičiuojamas tr.j. tšk - laidai - lygintuvas - laidai - motoras.
Su kaire puse daugmaž viskas aišku, tačiau kaip skaičiuoti dešinę? Nerandu jokios literatūros apie nuolatinių srovių elementų impedancų skaičiavimą, tr.j. sroves ir etc. Ačiū už pagalbą. |
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 01:37 |
|
|
|
nuolatines sroves "impedansas" vadinamas varza.
impedansas egzistuoja tik intamai itampai kuris is principo yra kompleksine varza.
jei pas tave skaiciuojamas izeminismas neaisku prie ko cia variklio trumpo jungimo srove |
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 01:52 |
|
|
|
Digix, impedansas [kompleksine varza] egzistuoja visada, tik nuolatineje sroveje X varza lygi 0, todel ir gaunasi Z lygu R. Situ atveju "kaip bepavadinsi, taip nepagadinsi".
Izeminimas skaiciuojamas pagal tr.j. sroves, o jos skaiciuojamos ivertinant grandines elementu varzas, tame tarpe ir varikliu. Na, bent jau kintamoj itampoj, o kaip nuolatineje - nzn, todel ir klausiu. |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 03:55 |
|
|
|
nu siap tai negirdejau kad nuolatinei sorvei kas nors apie impedansa kalbetu.
siap tai impedansas haioja tik konkreciam dazniui ji pakeitus impedansa kinta, taugi kai dasnis nuslis terminas netenka prasmes.
nu bet nesvarbu. vistiek matosi kad puikiai zinai kaip ta "impedansa" nuolatinei srovei skaiciuoti. ir pats atsakei i savo klausima.
bet tavo izeminimas labai jau keistas, nes niekada nemacisu kad kas skaiciuotu izeminimu sistemai su vienu metu kintama ir nuolatine srove.
toks dalykas bus sudetingesnis nei paprastas varzu skaiciavimas |
|
|
|
|
|
|
Re: Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 09:13 |
|
|
|
Furian rašo: |
Reikia paskaičiuoti reikalingą įžeminimą iš transformatoriaus ž. pusės. Schemutė maždaug tokia:
Sistema - transformatorius 10/3,11 - skaičiuojamas tr.j. tšk - laidai - lygintuvas - laidai - motoras.
Su kaire puse daugmaž viskas aišku, tačiau kaip skaičiuoti dešinę? Nerandu jokios literatūros apie nuolatinių srovių elementų impedancų skaičiavimą, tr.j. sroves ir etc. Ačiū už pagalbą. |
Kam tokio dalyko reikia ? skaitai EIIT - ten duoti reikalavimai įžeminimui- atrodo, 4 omai.
Kas per trafas 10/3,11 ? |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 13:47 |
|
|
|
Tai spec trafukas sitam motorui, kuris dirba kaip kompresorius vienoj nat duju gavybos imoneje Irane.
Nesuprantu, kaip varzas skaiciuoti konverteriui ir motorui. O jei ir sugalvociau, nerandu tr.j. sroviu formuliu. Vienas is ankstesniu destytoju parase, kad tr.j. nuolatineje sroveje kinta eksponentes desniu, bet nuo to man neaiskiau
vidas.k, nelabai supratau. Juk negali visi transformatoriai isizeminti keturiais omais ir taskas, be jokiu skaiciavimu? |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 14:56 |
|
|
|
kikek as zinau izeminimai skaiciuojami taip kad varza butu pakankamai maza sudeginti saugikliui.
su kintama arba nuolatine grandine viekas aisku, turi viena izeminimo taska ir kita nuotekio taska tada surandi kokia tarp ju varza.
bet jei grandine vienu metu ir nuolatine ir kintama bus viskas kitaip
taigi siulau nusibraizyti shema ir tada kazkas gal ir paaiskes.
o realiai ,kaip vidas sake, izeminimai neskaiciuojami, o nurodomi reikalavimuose pagal ivado galinguma. jug inspektorius tikrindamas nedarys sudetingu skaiciavimu ir nematuos tavo linijos ir transformatoriu parametru. |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 06, 16:29 |
|
|
|
Furian rašo: |
Tai spec trafukas sitam motorui, kuris dirba kaip kompresorius vienoj nat duju gavybos imoneje Irane.
Nesuprantu, kaip varzas skaiciuoti konverteriui ir motorui. O jei ir sugalvociau, nerandu tr.j. sroviu formuliu. Vienas is ankstesniu destytoju parase, kad tr.j. nuolatineje sroveje kinta eksponentes desniu, bet nuo to man neaiskiau
vidas.k, nelabai supratau. Juk negali visi transformatoriai isizeminti keturiais omais ir taskas, be jokiu skaiciavimu? |
gerai, aiškumo dėlei- tau reikia rasti Trumpojo Jungimo srovę ar tau reikia Įžeminimo varžą ??
EIIT nustato įžeminimo varžą- pvz 4 omai. Jeigu tu ieškai trumpojo jungimo srovęs, į korpusą, , tai skaičiuoji grandinės varžą- čia atskira kalba, nes schema ne tokia paprasta- o tada įvertini, kad įžeminimas 4 omai, ir rasi srovę , pridėjęs dar 4 omus. Tada įvertinsi, koks bus apsaugos aparato- automato ar saugiklio veikimas |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 07, 17:38 |
|
|
|
Izeminimo varza 4omai berods iki 1kV itampoms.
Bet man reikia ne varzos, o pacio izemiklio [jei jis taip vadinasi] matmenu. "Dimmensions and croscuts of earthing material".
Jei dar kas skaito tema, tai parasykit ka zinote apie varzas ir tr.j. sroves nuolatineje srove, ir uzteks, kita jau issiaiskinau pati, dekui |
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 07, 18:08 |
|
|
|
tik nereikia cia klaidinti su 4om reikalavimu, tai galioja tik mazos galios emejams. normaliems objektams ir daugiabuciams namams galioja visai kiti reikalavimai.
P.S. pats pasiskaiciuok kas bus kai izeminsi per 4om 50A+ ivada ! |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 07, 19:50 |
|
|
|
dar- jei trafas duoda antrinėje pusėje 3,11 kV, tai jam taikomi kiti reikalavimai, ir ta varža ne 4 omai.
dėl trumpojo jungimo srovės skaičiavimo- pirmiausiai, suprantu, kad trafo antrinė apvija bus sužeminta.
Tada skaičiuojame laidų varžą nuo trafo iki keitiklio, keitiklio viduje bus srovės kelyje diodas, tada skaičiuojame , kad įtampa nukris dvigubai ( čia yra ne visai tikslu, bet manau, turi praeiti ), gal dar yra droselis - jo varžą įvertiname, išėjime bus IGBT raktas, arba keli raktai nuosekliai, nes nžn tokios aukštos įtampos raktų. Jame vėl krenta kažkiek voltų.Paskui laidai iki variklio- jų varžą įvertiname. tada gautume tą trumpjo jungimo srovę |
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 07, 22:54 |
|
|
|
viskas labai priklauso nuo shemos
speju kad lygintuvas trifazis izemintas transformatoriaus vidurinis taskas
tokiu atveju ivykus izemejimui jungimui nuolatines grandines puseje gausime kad srove tekes per 3 diodus vienu pusperiodziu ant kievieno. taigi nuolatine srove bus 3 kartus didesne nei kievienoje fazeje.
bet vel kievienoje fazeje srove bus 2 kartus mazesne nei pajungus viena is faziu tisiai prie izeminimo nes srove tada tekes pilnu periodu
kaip elgsis transformatorius nezinau, bet kadangi trannsformatorisu antrine aopvija irgi tekes nuolatine srove galima manuti kad dalis reaktyvines varzos netures itakos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tr.j. skaičiavimas su nuolatine srove |
Parašytas: 2012 05 08, 12:38 |
|
|
|
Furian rašo: |
Duota keitiklio darbine srove ir itampa. Kieno varza as gausiu tiesiog pritaikiusi Omo desni? |
Tam, kad suskaičiuot trumpojo jungimo srovę reikia duomenų apie šaltinio (šiuo atveju transformatoriaus vidinę varžą, kuri elektrotechnikoje pateikiama transformatoriaus pase kaip trumpojo jungimo įtampa procentais. Jei reikia dar didesnio tikslumo tai reikia žinoti ir sistemos (t.y. elektros tinklų) varžą arba trumpojo jungimo srovę prieš transformatorių
Ir nesuprantu kodėl temoje svaigstama apie nuolatinę srovę, jei trumpojo jungimo vieta parodyta iškart už transformatoriaus ?
Keista, kad tokius dalykus reikia aiškinti pretenduojančiai į projektuotojus specialistei baigusiai mokslus Europoje. Džiugina gal tik tai, kad pasirodo švietimo sistema vienodai šūdina tiek ten tiek čia.
Nors supuvusiame sovietmetyje tokius dalykus aiškino net technikume, jau nekalbant apie institutą. Kas norėjo tas išmoko ir suprato. |
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|