Elektronika.lt
 2024 m. lapkričio 14 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 11 14, 21:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Neaiškumas su stepperio valdymu
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Neaiškumas su stepperio valdymu
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Ar aš jau visai nieko nesigaudau, ar padariau klaidą, kurios nematau?
Stepperio valdymo schemos gabaliukas:

Viskas veikia, stepperis sukiojasi pirmyn-atgal. Tačiau, kaip žinome, standartiškai ramybės būklėje per apviją teka srovė. Šito norėdamas išvengt pastačiau Logic Level mosfetą, kuris atsidaro tik esant valdymo signalui.
Problema tame, kad ULN darlingtonų rinkinys kokiu tai būdu praleidžia srovę ir per 12V šaltinį srovė teka net kai 9-ta jos koja (visi Darlingtono emiteriai) atjungta! 10-ta koja tai apsauginių diodukų rinkinys. Nesuvokiu, per kur ta srovė teka! Mikroschemos keitimas nieko neduoda.
Kur galėjau pripainiot?
 Neaiškumas su stepperio valdymu
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Esmė,turbūt,tame,kad registro išėjime,turinčiame H-lygį teka srovė,atidaranti sudėtinį tranzistorių ir toliau tekanti per apsauginius diodus (2803 įėjimuose) ir registro išėjimus turinčius L-lygį.
Tokiu būdu,šitaip komutuodamas,tu dar rizikuoji ir išvesti iš rikiuotės registro mikroschemą.
 Neaiškumas su stepperio valdymu
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
RIMAS50 rašo:
Esmė,turbūt,tame,kad registro išėjime,turinčiame H-lygį teka srovė,atidaranti sudėtinį tranzistorių ir toliau tekanti per apsauginius diodus (2803 įėjimuose) ir registro išėjimus turinčius L-lygį.
Tokiu būdu,šitaip komutuodamas,tu dar rizikuoji ir išvesti iš rikiuotės registro mikroschemą.

Tai kad per apsauginius diodus tekėt negali, kaip įsivaizduoju:

Nes jie uždaryti +12V įtampa.
Faktiškai būtų teisingiau atjunginėt+12V, bet nelabai galiu sugalvot, kaip tai paprastai padaryt loginiu lygiu 5V. Be papildomo tranzo ir reliukės.
 Neaiškumas su stepperio valdymu
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
veikia, kaip veikia ir taip veiks... o ka gaila tranzistoriaus ar kaip?

_________________
Nieko taip lengvai nedaliname, kaip patarimus...
 Neaiškumas su stepperio valdymu
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ne tuos apsauginius diodus.Per diodus,kurie katodu prijungti prie 2803 įėjimų,o anodu - prie emiterių ir 9 kojos.Kada 9 koją atjungi nuo žemės,srovė teka per tuos diodus,per 2803 įėjimą ir registro išėjimą.
O komutuoti +12V galima p-kanaliniu MOS FET,kuriam valdymą paduoti nuo n-p-n tranzo,įjungto vietoj IRL540N.
 Neaiškumas su stepperio valdymu
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
RIMAS50 rašo:
Ne tuos apsauginius diodus.Per diodus,kurie katodu prijungti prie 2803 įėjimų,o anodu - prie emiterių ir 9 kojos.Kada 9 koją atjungi nuo žemės,srovė teka per tuos diodus,per 2803 įėjimą ir registro išėjimą.
O komutuoti +12V galima p-kanaliniu MOS FET,kuriam valdymą paduoti nuo n-p-n tranzo,įjungto vietoj IRL540N.


Visai teisingai, aš pražiopsojau kad dar įėjime yra apsauginiai diodai! Век живи, век учись!
Žodžiu teko pastatyt elementarią porą iš n-p-n tranziuko ir galingesnio p-n-p. Gaila, kad biškelį teko prikabinėt laidukų pcb, o ją dariau iš karto, manydamas kad garantuotai veiks!
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters, GTA 6 Map, GTA 6 Vehicles
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama