Sveiki. Bandau susikalbėti su elektrinės galios matavimo grandynu CS5463 per atmega32 SPI sąsaja. Kol kas nieko nematuoju, bandau tik nuskaityti kai kurių vidinių registrų turinį. Čia ir išlenda bėdos. Iš CS5463 gaunu visai ne tai ką turėčiau, t.y. visai kitokius registrų turinius, nei nurodo datasheetas: pvz. bandant nuskaityt Temperature Gain Register (TGain) vietoj 0x2F03C3 gaunu 0x34E2E7, iš Temperature Offset Register (TOff) - 0xF3E7D0 vietoj 0xF3D35A ir pan.
Programuoju C kalba AvrStudio4 aplinkoje. Kompiliatorius AVR-GCC. Mikrovaldiklis AtMEGA32 su 12 MHz kvarcu. Ant CS5463 pagal datasheetą užkabintas 4,096 MHz kvarcas. Atmega ir CS5463 sujungti ant duonlentės kuo trumpesniais laidais. Visi maitinimai ir SPI signalai paduoti teisingai. Sukonfigūruoju SPI taip:
SPDR = 0xFF;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
data = SPDR;
// Return data register
return data;
}
Bandau nuskaityti duomenis ir išvesti į ekraną tokiu kodu:
Kodas:
select_cs5463(); //!CE=0
//Sinchronizavimo seka
SPI_transmit(0xFF);
SPI_transmit(0xFF);
SPI_transmit(0xFF);
SPI_transmit(0xFE);
//Įjungiu "Start Continious Conversions" CS5463 darbo režimą. Jo reikia, kad CA5463 imtų siųsti duomenis ir įjungtų vidinį termometrą. CS5463_C_COMP = 0xE8.
rodymasLongInt(0,54, msb); //isvedimo i LCD 16-iu kodu funkcijos
rodymasLongInt(30,54, mid);
rodymasLongInt(60,54, lsb);
}
Kaip jau minėjau, tokiu būdu vietoj 0x2F03C3 (tokį žodį nurudo datasheetas) gaunu 0x34E2E7. Įdomu, kur čia šuo pakastas.. Su loginiu analizatoriumi gaunu tokią impulsų diagramą. Iš principo, viskas kaip ir gerai: nusiunčiu tą ką užprogramavau, gaunu tą patį, ką mikrovaldiklis išveda į LCD. Vienintelis neaiškumas ir kur MOSI linijoje atsiranda aukšti loginiai lygiai SCK pauzės metu tarp 0x00 paketų ir kažkoks keistas užsigeneravimas MISO linijoje, po to kai !SS pasidaro =1. Taip pat neaišku, kodėl negaunu tų duomenų, kuriuos turėčiau gauti...
Kaip galvoje, kas čia galėtų būti ne taip? Blogas taimingas? Blogos SPI komandos mikrovaldiklyje? Bloga mikrschema (išbandžiau 2 - rezultatas tas pats)? Ne ta mėnulio fazė?
_________________ Of all the things I've lost, I miss my brain the most ...
Nesigilinau per daug i nustatymus, bet kazkaip neratau, kad atmegos SS pinas butu nustatytas kaip isejimas, jei nustatytas kaip iejimas master rezine bus labai daug problemu.