Sveiki. Situacija tokia, kad iš transformatorinės ateina ne 380v, bet 418V~ įtampa. Ir nuo tokio trifazio maitinimo maitinasi visa cecho įranga. Jokių problemų iki šiol nebuvo, kol nepradėjo montuoti elektrinių vartų nuo trifazio maitinimo. Žodžių iš 20 vartų, 5 vartų varikliai sudegė. visi vartai maitinasi nuo tos pačios grandinės, vartai identiški, bet vieni varikliai degą kiti ne.
Klausimas toks ,ar vien dėl perdidelės įtampos, kuri yra 418v gali varikliai degti? varikliai sujungti žvaigžde, ar ka nors keistų jei jie būtų pajungti trikampiu ?
Net neabejoju, o esu užtikrintas. Mes (projektuotojai) seniau sėkmingai derindavom ir 10% įtampos nuostolius, bet dabar ESO "derintuvai" nenori derinti projektų su 6% ar didesniais nuostoliais. Gal pasiskaitė šito š..., kuris skirtas eiliniam vartotojui, nors patys dar skelbia ir TAI
P.S. Bent Vilniuje ESO po pavadinimo pakeitimo ir vadovybės pasikeitimų - labai pasipūtę (ypač paaukštintieji) visi pasidarė...
Net neabejoju, o esu užtikrintas. Mes (projektuotojai)
Kolega projektuotojau, Jūs painiojatės sąvokose ir teiginiuose, o ir šiaip ESO "specialistų" (nes tikrų specialistų ten jau seniai neliko) nuomonė nėra rimtas pagrindas diskusijose.
Lietuvos standartais patvirtinta įtampa 400 V su leidžiamais nuokrypiais nuo minus 10% iki plius 10%. O kokiomis priemonėmis ESO tai užtikrins yra jų pačių rūpestis. Jie gali tai padaryti naudodami plonus kabelius ir užkeldami transformatoriaus įtampą su reguliatoriumi, arba gali naudoti storus kabelius. Aišku jie pasirenka antrą variantą ir tai jų teisė, bet tai neturi nieko bendro su leistinomis įtampos ribomis apie kurią čia kalbama.
_________________ If nobody hates you you're doing something boring