el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 02, 17:25 |
|
|
|
Niekada ne montavau trifazio skaitliuko daugiabučio el. skyde. Nuo kirtiklio, (kuris greičiausiai tik įnulintas ) 3P įšjungėjas, 5x4mm kabelis iki el. skydo ir. Prieš skaitliuką sumontuoti užplombuojama 4P išjungėją?
Automatinis išjungiklis SASSIN 1169 4P, 25 A 4,5 kA C, 3SB1-63,
Ar 3P išjungėją prieš skaitliuką ir ???
Šone lieka kiti skaitliukai ant sutrešusių laidų kurių niekas tvarkyti nenori . Lieka dar vienas įžeminimo laidas. Jungti jį nuo kirtiklio korpuso? (faktiškai dar vienas įnulinimo laidas o ne įžeminimas) ir jei taip , skyde taip pat į korpusą ar ant atskiro "kaladuko" ? |
|
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 02, 22:15 |
|
|
|
Užteks tripolio automatinio jungiklio, o kad būtų aiškiau kas ir kaip pasidairyk čia - https://itemptadiena.wordpress.com/2016/11/03/izeminimo-sistemos/
Tik nepamiršk, kad iš skaitiklio išėjęs N laidininkas, jau niekur toliau schemoje negali turėti kontakto su PE laidininku. N po skaitiklio montuojasi ant atskiros nuo PE izoliuotos kaladėlės. |
|
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 02, 22:52 |
|
|
|
Dėkui už nuorodą, butinai pasiskaitysiu.
Nesuprantu tik, jei nesunku paaiškinti, noriu pasitikslinti..
1. bent vienfazėje daugiabučio skaitliukas turi atsijungti kartu su nuliu ką ir daro seni vienfaziai paketiniai Tai 3P išjungėjas ... nulį tiesiai į skaitliuką? kaip lauko spintose? o PE ant kaladėlės?
2.Prie to pačio. Šiaip yra keletą nuomonių o kaip iš tikro nežinau. Šią vasarą jungiau el.spintoje ( ne daugiabučio) trifazį skaitliuką. Tinklų inspektorius liepė prijungti kabelį vartotojui būtent iš skaitliuko nulis, nepertraukiamai, į įžeminimą ir pas vartotoją. Atseit nauja tvarka, jei linijoje dingsta nulis, ne sudega prietaisai. Matavimai praėjo , 380 V "paleido". |
|
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 02, 23:00 |
|
|
|
Osmis rašo: |
Tik nepamiršk, kad iš skaitiklio išėjęs N laidininkas, jau niekur toliau schemoje negali turėti kontakto su PE laidininku. N po skaitiklio montuojasi ant atskiros nuo PE izoliuotos kaladėlės. |
Senuose daugiabučiuose išvis nebūna PE. |
|
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 03, 08:25 |
|
|
|
E. Elektrikas rašo: |
Osmis rašo: |
Tik nepamiršk, kad iš skaitiklio išėjęs N laidininkas, jau niekur toliau schemoje negali turėti kontakto su PE laidininku. N po skaitiklio montuojasi ant atskiros nuo PE izoliuotos kaladėlės. |
Senuose daugiabučiuose išvis nebūna PE. |
Na pas mus senuose tinkluose yra TN-C sistema kurioje yra PEN laidininkas (t.y. izeminta neutrale) ( kai kuriuose senuose daugiabuciuose budavo ir izeminimo synos is metalines juostos ar vamzdziu suvirintos), o po skaitiklio jau gali pasidaryti TN-C-S sistema, t.y isksirti skyde PEN i PE ir N. |
|
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 03, 14:58 |
|
|
|
Osmis rašo: |
Na pas mus senuose tinkluose yra TN-C sistema kurioje yra PEN laidininkas (t.y. izeminta neutrale) ( kai kuriuose senuose daugiabuciuose budavo ir izeminimo synos is metalines juostos ar vamzdziu suvirintos), o po skaitiklio jau gali pasidaryti TN-C-S sistema, t.y isksirti skyde PEN i PE ir N. |
Būtent, toje senoje statyboje reikia atidžiai patikrinti ir įsitikinti, kad tie skydai aukštuose, yra tarpusavyje sujungti metalo konstrukcijomis ir prijungti prie skydinėje esančio įžemiklio, tuomet gali PE pasiimti. Bet jei tie skydai "kabo" ant tranzitinio neutralės laido, tai jokiais budais PE negalima jungti. |
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 03, 15:40 |
|
|
|
Osmis rašo: |
o skaitiklio jau gali pasidaryti TN-C-S sistema |
Gali pasidaryti, bet geriau TAIP nedaryti. Kodėl- rammas jau parašė. |
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 03, 19:06 |
|
|
|
rammas rašo: |
Osmis rašo: |
Na pas mus senuose tinkluose yra TN-C sistema kurioje yra PEN laidininkas (t.y. izeminta neutrale) ( kai kuriuose senuose daugiabuciuose budavo ir izeminimo synos is metalines juostos ar vamzdziu suvirintos), o po skaitiklio jau gali pasidaryti TN-C-S sistema, t.y isksirti skyde PEN i PE ir N. |
Būtent, toje senoje statyboje reikia atidžiai patikrinti ir įsitikinti, kad tie skydai aukštuose, yra tarpusavyje sujungti metalo konstrukcijomis ir prijungti prie skydinėje esančio įžemiklio, tuomet gali PE pasiimti. Bet jei tie skydai "kabo" ant tranzitinio neutralės laido, tai jokiais budais PE negalima jungti. |
pilna tokiu PE nuvesta į butus. Samariezas į skydo korpūsą ir ..PE |
|
|
|
|
|
|
el. skaitliuko pajungimas. |
Parašytas: 2022 01 03, 22:47 |
|
|
|
paused rašo: |
Nesuprantu tik, jei nesunku paaiškinti, noriu pasitikslinti..
1. bent vienfazėje daugiabučio skaitliukas turi atsijungti kartu su nuliu ką ir daro seni vienfaziai paketiniai Tai 3P išjungėjas ... nulį tiesiai į skaitliuką? kaip lauko spintose? o PE ant kaladėlės?
2.Prie to pačio. Šią vasarą jungiau el.spintoje ( ne daugiabučio) trifazį skaitliuką. Tinklų inspektorius liepė prijungti kabelį vartotojui būtent iš skaitliuko nulis, nepertraukiamai, į įžeminimą ir pas vartotoją. Atseit nauja tvarka, jei linijoje dingsta nulis, ne sudega prietaisai. Matavimai praėjo , 380 V "paleido". |
1. Ar tikrai turi atsijungti su nuliu šių laikų standartais?
2. Iš skaitiklio pas vartotoją nepertraukiamas turi nueiti ne įžeminimas, o nulis. Jei vartotojas "sutaupė" ir paklojo 4gyslį kabelį - tada tegul savo pusėje įsirengia įžeminimą... |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|
|
|