Parašytas: 2021 05 27, 08:13 |
|
|
|
Pradėjau elektros įvado galingumo didinimo procedūras... bute...
Kaip ir visuose butuose be el.viryklės priklauso 3kW. Užsisakiau 7kW. ESO patvirtino mano norus ir parašė, kad gausiu 40A automatuką ant vienos fazės. Kaip ir viskas o.k. Šiuo metu į butą pravestas 3x6mm2 kabelis, bet... gaunasi toks keistas tupikas:
40A x 230V = 9.2kW
Pagal įvairias lenteles (įskaitant oficialius įstatymus) 6mm2 kabelis iki 38-46A, ant 6mm2 kabelio rekomenduojamas automatukas 32A, 6mm2 kabelis iki 9-10kW.
Na imkim skaičius, kurie yra labiausia mano "nenaudai": 6mm2 kabelis iki 9kW, iki 38A ir nominalus 32A automatukas.
32A x 230V = 7.36kW kaip ir o.k.
ESO pasiūlė 40A, kad turėt 7kW įvadą. Taip nurodyta ir įstatyme.
Esminis klausimas - ar reikia keisti įvadinį kabelį, kad būtų saugu su įvadiniu 40A automatu? Nes gaunasi taip, kad padal oficialų duodamą galingumą 6mm2 užtenka, bet pagal automatuko srovę - ne. Bendras kabelio ilgis nuo laiptinės skydinės iki buto skydinės yra ~4m.
Kabelį į storesnį pasikeist kaip ir ne bėda, bet problema: 3x10mm2 kabeliui neužteks kanalo ertmės diametro. Vienintelis variantas - kišti 3 atskirus laidus po 10mm2. Ar taip galima/saugu? Kanalas bloke, išlietas bloko gamybos metu.
P.S. jei tekste praleidot "užuominas", tai pirmoj vietoj - saugumas ir patikimumas, o ne "ar prasisuksiu". |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 27, 19:59 |
|
|
|
O prijungimo sąlygose nenurodė atvado kabelio skerspjūvio? Arba pateikti namą administruojančios bendrijos raštišką sutikimą dėl leistinosios naudoti galios didinimo? |
|
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 27, 20:39 |
|
|
|
ESO paprašė administratoriaus pažymos ir mano kablelio varžų matavimo, kurį atlikti reiks kviestis elektriką. Tai dėl administratoriaus viskas aišku. Jų "teritorija" - magistralinis kabelis. Kalba eina apie mano kabelį - nuo įvadinio automato iki mano buto. Prieš kviečiantis elektriką noriu viską padaryti kaip priklauso.
Lieka atviras klausimas: ar galima/saugu įvadą pravesti 3 daugiagysliais laidais (ne 3 gyslų kabeliu) gelžbetoninio bloko kanalu? Pakeisčiau į 3x10mm2 ir būtų ramybė... Tik bėda ta, kad 3x10mm2 kabelis į kanalą netelpa - tektų 3 atskirais laidais, greičiausiai tiesiog laidais, be jokio papildomo instaliacinio vamzdelio. Vamzdelis 16mm kaip ir telpa, bet jei koks nelygumas kanalo viduje, tai ir nebeįsikiš. Monolitiniais laidais arba nepavyktų, arba sugadinčiau laidus pravedinėdamas.
Iš esmės, 100% garantuotas 3x10mm2 pravedimas - 3 atskirais laidais bloke esančiu kanalu. Galbūt (po dideliu klaustuku) pavyktų į kanalą įkišti instaliacinį vamzduką. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 27, 21:20 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Tai dėl administratoriaus viskas aišku. Jų "teritorija" - magistralinis kabelis. Kalba eina apie mano kabelį - nuo įvadinio automato iki mano buto |
O mano atveju - namo administratorius savo sąlygose išdėstė, kokio kabelio man reikia nuo el. skaitiklio iki mano buto... |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 28, 20:04 |
|
|
|
Gaql galite plačiau? Kokį galingumą ėmėte ir kokio kabelio reikalavo? |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 10:13 |
|
|
|
Eeej.
Tie elektros tinklu automatukai saugo ne asmens vidinii tinkla, o saugo tik elektros tiekima nuo per didelio galingumo emimo.
Kazkada ju vietoje buvo elementrus isjungejas.
Po to uzplombuoto automatuko turi stoveti kliento automatai skirti saugot jo tinkla ir jie gali buti ivairus ivairiems sektoriams...
Taip gaunasi kad realiai galima imti kiek daugiau...
Ps mane trifazis kaime 5kW Stovi 3x16A automatukas Tai jau vien ant kiekvienos fazes galiu imti po 3 kW, SUmoje vos ne 10 kW
O jei naudot kartu trifazi tai 16kW plius gaunasi (jei ko nesumaisiau) |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 10:26 |
|
|
|
Paziurejau bute.
Sutartis 3kW, automatukas 25A tai turetu sudirbti nuo 5.5kW.
Tai skaitau pas mane 5kW
Vonioe stovi 4kW mazas momentinis vandens sildytuvas, anksciau budavo isjungia karsta vandeni.
Cia tuos ribojimo automatukus pastate pries gal 5 metus plius minus |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 10:53 |
|
|
|
ESO savo puseje lai stato 40A automata, o tu bute statyk 32A ir nesuk kiausiu, juk nelaikysi 24x7 prisijunges visus peciukus, skalbiankes, lygintuvus, virdulius ir sildytuvus. |
|
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 11:13 |
|
|
|
Nzn koks ten butas, gal statytas labai senai.
Pas mane viename bute statytame 1977 jau buvo 3 sektoriai. Vienas is ju su nuliniu laidu... tada buvo specialios rozetes kaip gamyklose. Tai jos stovejo virtuveje ir prie vonios matyt pajungti kazka galingesnio ar su izeminimu.
Dabar gyvenu bute statytame 1989 tai ten irgi keli sektoriai... Remonto metu atsivedziau dar normalu laida i virtuve ir vonia, tai dar vienas sektorius.
Ir ten stovedavo rusiski juodi automatukai. Taigi jau tada buvo palikta vietos.
Mintis tokia, kad reikia kiekviena sektoriu apsaugot skirtingai.
Miegamuosiuose ar gyv. kambariuose geriau statyti mazesniu sroviu automatus o ne kabinti viska ant bendro. Nes be jegos liniju yra dar silpnos linijos skirtos maziems galingumams |
|
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 11:35 |
|
|
|
Tai bute skydinė yra. Noriu viską padaryti taip, kad esant reikalui galėčiau SAUGIAI panaudoti ir max ką duoda tinklai. Todėl ir klausiu, ar ne per menkas 3x6mm2 kabelis ant 40A automato.
Buto skydinėje viskas taip:
- tiesiai nuo įvado 25A automatas už jo nuot.rėlė. Už nuotėkio virtuvės ir vonios rozetės (kaip žinia, pačios "apetitingiausios").
- tiesiai nuo įvado eina ir kiti (kambarių rozetės, apšvietimai) automatai.
Gaunasi taip, kad jei srovę viršysiu rozetėse su nuotėkiu, tai išmuš tik jų įvadinį 25A automatą, o kitur namuose elektra bus. Jeigu nuotėkio rozetės nenaudojamos, tai per kitus automatus galima imti pilną tinklų duodamą galingumą. Aišku, tokia situacija labai mažai tikėtina.
Tačiau labai tikėtina ir reali situacija, kad nuotėkio rozetės jau arti viršutinės ribos (kepa pyragas, veikia skalbenkė, užkaistas virdulys), o kambarių rozetėmis el.naudojimas galingumas (bendras) pakeliamas iki MAX leidžiamo. Va tada gaunasi, kad įvadinis kabelis (nuo laiptinės iki buto) apkrautas labai arti 40A.
Dėl tokių situacijų ir nerimauju: ar saugu su 3x6mm2 kabeliu naudojant 40A? |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 18:35 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Dėl tokių situacijų ir nerimauju: ar saugu su 3x6mm2 kabeliu naudojant 40A? |
Na tos sroves apskaiciuotos blogiausiems variantams...
Tai reikia ziuret kur tas kabelis eina, kaip vedinasi ir t.t
https://www.cse-distributors.co.uk/cable/technical-tables-useful-info/table-4e1a/
Blogiausia kabeliui, tai kai naudojamas patalpu sildymui, nes tokiu atveju ilga laika imama pastovi srove. Kitais atvejais...
Dar problema kai kabelis eina kazkur kur ir taip karsta. Saliai sildymo sistemu ar ant saules...
6 kvadratai tai po liubomu su atsarga ka matau is lenteles |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 19:21 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Dėl tokių situacijų ir nerimauju: ar saugu su 3x6mm2 kabeliu naudojant 40A? |
Viskas gerai. Užtenka kvadratų.
Buvo variatnas, kai ''mažo softo'' D.C. 6mm armuotas kabelis, paklotas po žeme LEGALIAI pagal reikalavimus, apsaugotas 63A MCB.
Ir jis buvo daug ilgesnis |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 19:46 |
|
|
|
Dėkoju už atsakymus.
Kolkas galėsiu miegot ramiai. Žiūresiu ką sakys adminai ir ESO, kai ateis laikas su jais galutinai viską sutvarkyti. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2021 05 29, 21:52 |
|
|
|
Chulio rašo: |
ESO paprašė administratoriaus pažymos ir mano kablelio varžų matavimo, kurį atlikti reiks kviestis elektriką. Tai dėl administratoriaus viskas aišku. Jų "teritorija" - magistralinis kabelis. Kalba eina apie mano kabelį - nuo įvadinio automato iki mano buto. Prieš kviečiantis elektriką noriu viską padaryti kaip priklauso.
Lieka atviras klausimas: ar galima/saugu įvadą pravesti 3 daugiagysliais laidais (ne 3 gyslų kabeliu) gelžbetoninio bloko kanalu? Pakeisčiau į 3x10mm2 ir būtų ramybė... Tik bėda ta, kad 3x10mm2 kabelis į kanalą netelpa - tektų 3 atskirais laidais, greičiausiai tiesiog laidais, be jokio papildomo instaliacinio vamzdelio. Vamzdelis 16mm kaip ir telpa, bet jei koks nelygumas kanalo viduje, tai ir nebeįsikiš. Monolitiniais laidais arba nepavyktų, arba sugadinčiau laidus pravedinėdamas.
Iš esmės, 100% garantuotas 3x10mm2 pravedimas - 3 atskirais laidais bloke esančiu kanalu. Galbūt (po dideliu klaustuku) pavyktų į kanalą įkišti instaliacinį vamzduką. |
o kam tau per kazkoki sudina vamzduka kist?
su porfu prasigrezi skyle kad ir 30-40mm, kad ir visus tuos 4m. graztus prasiilgini ir tiek. kokia armatura privirini. jei reikia butinai tiesia istisine skyle.
ima ka tik nori, gelzbetoni tai labai net lengvai.
ar isore - tinka numusi, koki loveli prisuki. metalini galima - jei plastikas neakti. arba vazdi susivirini su laikikliais. ir per ji prakisi kabeli. jei nori kad su kirviais nenukirstu...
nezinau as isplanavimo. paprastai sudetingiau buna tik jei tarp skydo dezes ir taves dar kokie du sudbuciai pakeliui...
jei daryt tai daryt normaliai. uzsireike jam per kazkokia sudina skylyte kist.... daba gi kabeliu pilna. ir daugeja tik. ir interas ir TV ir dar visoks velnias nusimato... vartojimo prietaisai galingeja. po 5 metu gal vel galia kelsi... technines skyles reikia platintis, prisitaikyt buta ateiciai. o ne kazkokius cirkus isdirbinet... cia tavo pilnos teises ta pasidaryt, kaip namo bendrasavininko. tiesiog paskui uzspakliuot reikes koridoriu, issluot. o tu nori kaip tapkinis/blondininins - nesusitepdamas rankuciu... kai liaudis net nesanciasias perdangas buna issigiriauna
---------
klausyk tu cia maziau situ "pakanka storio" . jei jauti kad mazai - prasivesk storesni - ramiau miegosi
aplamai kai kabelis syla - jo varza dideja. ir itampa krenta sistemoje. prietaisai pradeda gryba pjaut, kai per ploni kabeliai. daba pilna impulsinio maitinimo technikos - geriau rimtesni ivadai. ir patikimumas su saugumu visu pirmiausia. |
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|