 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Leistina kabelio srovė. Formulė?
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 19, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki
Dažnokai reikia įvertinti, kokio skerspjūvio kabelį parinkti, ir tam reikia turėti po ranka lentelę.( Kalba eina tik apie leistiną srovę pagal kabelio įšilimą).
Kilo tokia mintis- gal yra kokia formulė, kurią paprasčiau įsiminti, nei lentelę?
Turi apkrautų gyslų skaičių- 1 ,2 arba 3, medžiagą -Cu arba Al, ir sakykime,dažniausias atvejis, kai kabelis ore.
Gal kas nors tuo domėjotės? Question
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 19, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sitokios lentukes nebetinka ?


http://www.electro-mpo.ru/article59.html
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 19, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Alexx rašo:
Sitokios lentukes nebetinka ?


http://www.electro-mpo.ru/article59.html


Žinoma, kad tinka Very Happy
Bet ar atsiminsi tokią lentukę Rolling Eyes . O būtų formulė, turbūt atsimintai Very Happy
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 19, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
vidas.k rašo:
Alexx rašo:
Sitokios lentukes nebetinka ?


http://www.electro-mpo.ru/article59.html


Žinoma, kad tinka Very Happy
Bet ar atsiminsi tokią lentukę Rolling Eyes . O būtų formulė, turbūt atsimintai Very Happy


Nėra ir negali būti formulės, nes leistinas srovės tankis priklauso nuo kabelio skerspjūvio. Kuo plonesnis kabelis tuo didesnė srovė leistina vienam kvadratiniam milimetrui.
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 19, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
to Evaldas
tokia formulė gali būti, aš neturiu galvoje formulės, kurioje tik du nariai ir jie sudauginami ar panašiai Wink
Formulė turėtų būti sudėtingesnė, nes leistina srovė priklauso ne tik nuo kvadratų
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
http://radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/provoloka.html

_________________
Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Zuperis rašo:
http://radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/provoloka.html


čia tokios formulės nėra. Yra formulė "jei užduotas srovės tankis 2A/kvmm", bet tai neduoda jokio tikslumo, plonesniam laidui- jis didesnis, storesniam- mažesnis.
Ir gale teksto- vėl lentelė.
Aš ir sakau- gal yra formulė VIETOJE lentelės Rolling Eyes
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
neteko metyt tokios formulės
greičiausia dėl to, kad jos dydis būtų ne ka mažesnis už lentelę Smile
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 21, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
gnt rašo:
neteko metyt tokios formulės
greičiausia dėl to, kad jos dydis būtų ne ka mažesnis už lentelę Smile


i don't think so Cool
Reikės pačiam laisvesnį vakarą atsiversti matematikos žinyną, ir pasinagrinėti, kaip, turint eilę duomenų, rasti jiems atitinkamą formulę,.
Kas dėl formulės didumo, tai, jei apsiriboti tikslumu, kokie 5 procentai, nemanau, kad ji bus labai griozdiška. Taip pat galima apsiriboti skerspjūviu , kokiais 100 kv mm, nes storesnių kabelių labai retai reikia. Turint tokius apribojimus, galima bandyti rasti formulę.
Tik man keista, kad niekas iki šiol tokios idėjos nesumąstė Rolling Eyes
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 21, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
vidas.k rašo:
gnt rašo:
neteko metyt tokios formulės
greičiausia dėl to, kad jos dydis būtų ne ka mažesnis už lentelę Smile


i don't think so Cool
Reikės pačiam laisvesnį vakarą atsiversti matematikos žinyną, ir pasinagrinėti, kaip, turint eilę duomenų, rasti jiems atitinkamą formulę,.
Kas dėl formulės didumo, tai, jei apsiriboti tikslumu, kokie 5 procentai, nemanau, kad ji bus labai griozdiška. Taip pat galima apsiriboti skerspjūviu , kokiais 100 kv mm, nes storesnių kabelių labai retai reikia. Turint tokius apribojimus, galima bandyti rasti formulę.
Tik man keista, kad niekas iki šiol tokios idėjos nesumąstė Rolling Eyes

Kai kursi formulę nepamiršk įvertinti kabelio paklojimo būdo. Žemėje, ore, sienoje, vamzdyje. Keli kabeliai viena šalia kito, keli kabeliai vienas virš kito.
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 21, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
to Evaldas
aš pirmame poste minėjau, kad neverta sukomplikuoti šitos formulės. taigi, daryčiau tik kabeliui, klojamame ore. Kitų kabelių įtakos nevertiname. Beje, jų įtaka, imho, nesunkai įvertinama, tai daug papraščiau, nei pagrindinis uždavinys, kaip 1-ame poste.


Jei domins, aprašysiu rezultatus
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 21, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
vidas.k rašo:
Jei domins, aprašysiu rezultatus
Nebent dėl įdomumo, o šiaip aš sau seniai nekvaršinu galvos formulėm, lentelėm ir pan. dalykais. Pasikuriu Siemens Simaris ir suskaičiuoju viską greitai ir labai tiksliai įvertinant viską, tame tarpe ir kabelio montavimo būdą, kabelio izoliacijos tipą ir daugelį kitų dalykų kuriuos visus sužiūrėti iš lentelių užimtų marias laiko.
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 22, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
tipo vedi laida garaze ir nesugebi is 1,5kvadrato ir 2,5kvadrato kabeliu issirinkt tinkamo be formules? Very Happy cia del to tema pakurta? Very Happy
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 23, 07:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:
tipo vedi laida garaze ir nesugebi is 1,5kvadrato ir 2,5kvadrato kabeliu issirinkt tinkamo be formules? Very Happy cia del to tema pakurta? Very Happy

Gal tau bus keista, bet yra žmonių kurie neapsiriboja kabelių vedžiojimu garažuose.
 Leistina kabelio srovė. Formulė?
PranešimasParašytas: 2014 01 25, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Na, štai pabandžiau pabraižyti grafiką- skerspjūvio priklausomybė nuo srovės , imame Cu laidą, 1 gyslos,instaliuotas ore Confused . Kas bjauriausia, jis nelabai tolygus, vadinasi, funkcijos , išreiškiamos formule, nėra. Grafikas, vienok, panašus į kvadratinę funkciją, ir apytiksliai skerspjūvį galima būtų rasti taip:

S=0,015 * I ^1.5

paklaida vistik nemaža : 23 A randame 1,65 kv mm ( turėtų būti 1,5 kv mm), 270 A srovei gauname 66,5 kv mm ( turėtų būti 70 kv mm). Skaičiuotas 0,015 koeficientas buvo prie 140 A ir 25 kv mm, tai tam skerspjūviui viskas tiksliai atitinka.

Turbūt išvada būtų tokia- paprasčiau būtų kaip seniau, naudotis lentelėmis Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Sveiki ir ekologiški maisto produktai

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
Football Training Kit
Football Training Equipment, Football Skills, Football Training
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com