Elektronika.lt
 2024 m. balandžio 24 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 04 24, 08:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » laido tiesimas po zeme...
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 34
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 05, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johndragon
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
paused rašo:
Vienfazė? Susuk po dvi gyslas.
Trifazis, galvojau sukt po dvi bet kiek domejaus viskas turi but vienodo skerspjuvio tiek fazes, tiek nulis, tiek izeminimas. Jei vienfaze lengviau butu Smile Bet norisi paskirstyt per fazes.
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 05, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
na nežinau, žinau, kad budavo trifaziai kabeliai ru laikais. tris gyslos 6mm ir viena, nulinė 4 mm. kodėl taip darė... Rolling Eyes
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 07:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
johndragon rašo:
Laido skerspjūvis 2.5mm2. Rūsyje ir garaže apkrovos mažos tik apšvietimas, vasarnamį šildytuvas 2kw ir koks mini šaldytuvas bus naudojamas.Ar užtektų tokio skerspjūvio laido tokioms apkrovoms ar geriau pirkti 4mm2 skerspjūvio laidą ir nesukti galvos?
Tokioms apkrovoms per akis pakaks 2,5 kvadratų varinio kabelio. Galima ir sujungti po dvi gyslas, nelabai tai pagal taisykles, bet tikrai nieko blogo nuo to neatsitiks.
Pagal taisykles įžeminimo gysla turi būti tokio pačio skerspjūvio tik kabeliams iki 16 kvadratų. O va nulinės gyslos skerspjūvis nenormuojamas, jos išvis gali nebūti jei apkrova trifazė ir simetrinė.

paused rašo:
na nežinau, žinau, kad budavo trifaziai kabeliai ru laikais. tris gyslos 6mm ir viena, nulinė 4 mm. kodėl taip darė... Rolling Eyes

Paused - gal jau laikas būtų pamiršt rusiškus sovietinius kabelius ir tais laikais galiojusias taisykles? Jei galvoje telpa tik tai kas įkalta anais laikais tai ir patarimus dalinti reiktų atsargiau.
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 08:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
johndragon rašo:
Turiu tarybinį geros izoliacijos 7 gyslų kabelį su variniu kiautu
Fazinius sudubliuoti, nuliniam 2,5 pakaks, o įžeminimui panaudoti ekraną.
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
[quote="E. Elektrikas"]
paused rašo:
gysla turi būti tokio pačio skerspjūvio tik kabeliams iki 16 kvadratų. O va nulinės gyslos skerspjūvis nenormuojamas, jos išvis gali nebūti jei apkrova trifazė ir simetrinė.

paused rašo:
na nežinau, žinau, kad budavo trifaziai kabeliai ru laikais. tris gyslos 6mm ir viena, nulinė 4 mm. kodėl taip darė... Rolling Eyes

Paused - gal jau laikas būtų pamiršt rusiškus sovietinius kabelius ir tais laikais galiojusias taisykles? Jei galvoje telpa tik tai kas įkalta anais laikais tai ir patarimus dalinti reiktų atsargiau.
dabar aiškiau kodėl nulis plonesnis...
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Citata:
gal jau laikas būtų pamiršt rusiškus sovietinius kabelius ir tais laikais galiojusias taisykles?
Tai kas nuo to laiko pasikeitė? Fizika galioti nustojo? Rusiški tikro vario kabeliai tapo blogesni už dabartinius neaiškaus lydinio ir "suoptimizuota" kvadratūra?

_________________
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Broniusg rašo:
Rusiški tikro vario kabeliai tapo blogesni už dabartinius neaiškaus lydinio ir "suoptimizuota" kvadratūra?
Rusiški tikro vario kabeliai? Ar kas nors tokius matė anais laikais? Ar tokių išvis buvo? Visur buvo tik aliuminis.
Nors abejoju ar mano ironija daeis iki tokio užkietėjusio vatnyko smegenų.
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johndragon
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
johndragon rašo:
Laido skerspjūvis 2.5mm2. Rūsyje ir garaže apkrovos mažos tik apšvietimas, vasarnamį šildytuvas 2kw ir koks mini šaldytuvas bus naudojamas.Ar užtektų tokio skerspjūvio laido tokioms apkrovoms ar geriau pirkti 4mm2 skerspjūvio laidą ir nesukti galvos?
Tokioms apkrovoms per akis pakaks 2,5 kvadratų varinio kabelio. Galima ir sujungti po dvi gyslas, nelabai tai pagal taisykles, bet tikrai nieko blogo nuo to neatsitiks.
Pagal taisykles įžeminimo gysla turi būti tokio pačio skerspjūvio tik kabeliams iki 16 kvadratų. O va nulinės gyslos skerspjūvis nenormuojamas, jos išvis gali nebūti jei apkrova trifazė ir simetrinė.

paused rašo:
na nežinau, žinau, kad budavo trifaziai kabeliai ru laikais. tris gyslos 6mm ir viena, nulinė 4 mm. kodėl taip darė... Rolling Eyes

Paused - gal jau laikas būtų pamiršt rusiškus sovietinius kabelius ir tais laikais galiojusias taisykles? Jei galvoje telpa tik tai kas įkalta anais laikais tai ir patarimus dalinti reiktų atsargiau.


Ko gero ir dėsiu 2.5 mm2 kabelį ir nesuksiu galvos. Dar liks du laidai laisvi kokiai rozetei ar apšvietimui Smile O kaip su dėjimu kabelio į vamzdį ar gofrą? Ir kaip su įvilkimu kur eis ne po žeme, o po stogu?
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:

O va nulinės gyslos skerspjūvis nenormuojamas, jos išvis gali nebūti jei apkrova trifazė ir simetrinė.

Geras "perliukas" ... ir sugalvok tu man tokį dalyką. Very Happy
Gal užteks fantazuoti, skerspjūvio normavimas ir buvimas niekaip nesiejamas. Jei neutralės gyslos nereikia, tai jos ir nėra. Simetrinei apkrovai trys gyslos linijinės ir viena apsauginio laidininko. O jei kabelyje yra neutralei numatyta gysla, tai jos storis, tos pačios "normos", kaip ir likusios gyslos.
Nemaišyk ir nekurk tokių "perlų". "Nenormuojamas" ne skerspjūvis, o neutralės gyslos "(ne)buvimas".
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Jei apkrova jungta trikampiu, tai kam ta neutralė?
Jei gerai suderinta žvaigžde, tai problemos dėl plonesnės neutralės būtų kai lieka vienintelė fazė, kitais atvejais per neutralės laidininką vidutinė srovė bus mažesnė už bet kurią didžiausią fazinę.
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
johndragon rašo:
Prikeliu seną temą. Planuoju nuo skydinės prasivesti kabelį į rūsį,garažą ir vasarnamį. Laidas iš skydinės eis po žeme. Atstumas nuo sodybos iki rūsio ir garažo 32metrai, nuo garažo iki vasarnamio 46 metrai. Turiu tarybinį geros izoliacijos 7 gyslų kabelį su variniu kiautu. Laido skerspjūvis 2.5mm2. Rūsyje ir garaže apkrovos mažos tik apšvietimas, vasarnamį šildytuvas 2kw ir koks mini šaldytuvas bus naudojamas.Ar užtektų tokio skerspjūvio laido tokioms apkrovoms ar geriau pirkti 4mm2 skerspjūvio laidą ir nesukti galvos?

Po žeme kloti reikia ne geros izoliacijos, o tinkamos - CYKY kabeliai. Very Happy
Dėl papildomos mechaninės kabelio apsaugos dar galima įkišti į techninį vamzdį.
Iškarto mesk iš galvos tas nesąmones kur čia kiša, kad neutralė gali būti plonesnė. Skiedalai ir tiek. Pagal tamstos poreikius, tai ar būtina tą kabelį jungti prie trejų fazių? Rūsio bei garažo apšvietimui viena fazė, antra fazė vasarnamiui ... nebent į vasarnamį nori atvesti dvi fazes, atskirą šildymui, atskirą apšvietimui ir kitiems dalykams ...
Jei jungsi visas tris fazes, tai plonesnę gyslą daryk tai fazei, kuriai nebus apkrovimo - rūsio garažo apšvietimui. Jei padarysi neutralės plonesnę gyslą, tai vasarnamyje pajungęs šildymą, ant tos plonesnės nulinės gyslos turėsi didesnį įtampos kritimą, o rūsio apšvietimui, "dviguba" fazinė gysla, bus perteklinio storio.
Šarvas, kiek jo tenai yra, kaip ir Hencia minėjo, panaudoti apsauginiam laidininkui.
Tai vat tokia chaltūra. Very Happy
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johndragon
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:
johndragon rašo:
Prikeliu seną temą. Planuoju nuo skydinės prasivesti kabelį į rūsį,garažą ir vasarnamį. Laidas iš skydinės eis po žeme. Atstumas nuo sodybos iki rūsio ir garažo 32metrai, nuo garažo iki vasarnamio 46 metrai. Turiu tarybinį geros izoliacijos 7 gyslų kabelį su variniu kiautu. Laido skerspjūvis 2.5mm2. Rūsyje ir garaže apkrovos mažos tik apšvietimas, vasarnamį šildytuvas 2kw ir koks mini šaldytuvas bus naudojamas.Ar užtektų tokio skerspjūvio laido tokioms apkrovoms ar geriau pirkti 4mm2 skerspjūvio laidą ir nesukti galvos?

Po žeme kloti reikia ne geros izoliacijos, o tinkamos - CYKY kabeliai. Very Happy
Dėl papildomos mechaninės kabelio apsaugos dar galima įkišti į techninį vamzdį.
Iškarto mesk iš galvos tas nesąmones kur čia kiša, kad neutralė gali būti plonesnė. Skiedalai ir tiek. Pagal tamstos poreikius, tai ar būtina tą kabelį jungti prie trejų fazių? Rūsio bei garažo apšvietimui viena fazė, antra fazė vasarnamiui ... nebent į vasarnamį nori atvesti dvi fazes, atskirą šildymui, atskirą apšvietimui ir kitiems dalykams ...
Jei jungsi visas tris fazes, tai plonesnę gyslą daryk tai fazei, kuriai nebus apkrovimo - rūsio garažo apšvietimui. Jei padarysi neutralės plonesnę gyslą, tai vasarnamyje pajungęs šildymą, ant tos plonesnės nulinės gyslos turėsi didesnį įtampos kritimą, o rūsio apšvietimui, "dviguba" fazinė gysla, bus perteklinio storio.
Šarvas, kiek jo tenai yra, kaip ir Hencia minėjo, panaudoti apsauginiam laidininkui.
Tai vat tokia chaltūra. Very Happy

Tai jo darysiu kad visi vienodo skerspjuvio butu. Na del faziu dar tiksliai nenusprendziau kaip paskirstyt, bet atsizvelgsiu i pasiulyma. O su šarvu tai prie jo prisilituot laidą įžeminimui? Ir kaip dėl to kabelio atsparumo po zeme? Gal nenaudot seno kabelio 7 gyslų jei bus po zeme? Ar ivilkt i vamzdi ir nebus problemu? Ar pirkt tada cyky kabelį geriau?
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 06, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
johndragon rašo:
O su šarvu tai prie jo prisilituot laidą įžeminimui?

Taip. Arba yra specialios apkabos, bet gal lengviau/pigiau bus prisilituoti...
johndragon rašo:
Gal nenaudot seno kabelio 7 gyslų jei bus po zeme? Ar ivilkt i vamzdi ir nebus problemu?
Su vamzdžiu bus bet kada galima pertraukti naują. Toks kabeliukas nešauna taip, kaip 10kV kabelis, kuris ne tik vamzdį suniokoja, bet ir asfaltą deformuoja, po ko pertraukimas vamzdyje - neįmanomas...
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 07, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
o tai kiek to varinio "labai gero" kabelio turi? gal du kabelius iseina pratiest? dubliuot.
siaip tai nulis turi but kaip visu triju faziu kartu sudejus Very Happy jei fazes po 2,5^2, tai nulis 7,5^2
jei 7 gyslos. 3 atskiras fazems. kitas keturias po dvi sususki ir izeminimas + nulis. kurie ivade i bendra taska. kazka tokio burciau.
o jei kabelio daug, iki garazo dviguba ar net triguba. o toliau dviguba. garaze antrine "ivadine" deze su savo izeminimu.
 laido tiesimas po zeme...
PranešimasParašytas: 2021 05 07, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
johndragon rašo:
O su šarvu tai prie jo prisilituot laidą įžeminimui? Ir kaip dėl to kabelio atsparumo po zeme? Gal nenaudot seno kabelio 7 gyslų jei bus po zeme? Ar ivilkt i vamzdi ir nebus problemu? Ar pirkt tada cyky kabelį geriau?

CYKY kabelis skirtas kloti po žeme, techninis vamzdis centus kainuoja. Jo privalumą Hencia paminėjo. 46 m kabelio tai nesukiši, reikės į vamzdį, arba "stalką" kišti, arba su oru šniūrą prasipūsti.
Nežinau koks tenai tas šarvas yra, bet kaip pvz. šarvą išpini, padarai atskirą "gyslą", termoizoliacinį vamzdelį užmauni, galą su tokiu antgaliu užspaudi, iš bėdos gali ir su paprastom replėm užspausti.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama