kaip sake reikia tinklo kad veiktu. nors yra alternatyvu.
galima apvijas suntuoti kondensatoriais, ir paduoti nuolatine nedidele itampa zadinimui.
arba galima tiesiog paduoti zadinimo srove nuosekliai i apvija, o isejima daryti per transformatoriu.
betkokiu atveju tau reikes kaskokiu budu paduoti zadinimo srove arba ja sugeneruoti kondesatoriais padarant rezonansa bet tada generatoriu turesi sukti stabiliu greiciu ir ko gero reikes pastovios apkrovos.
taip kad panaudojimas sudetingesnis nuostoliu bus bent 2x daugiuau ko gero ir dar daugiau bus.
o privalumai akivaizdu, nera jokiu besitrinanciu detaliu taip kad prietaisas amzinas negali niekada sugesti.
Nesu kietas teorijoje,bet žinau,jei tinkle truksta įtampos vadinasi generatoriams truksta žadinimo t.y srovės rotoriaus elektromagnetams Arba {kondensatorinio galingumo} .Jei krinta dažnis,sistemoje truksta galingumo
kažkada Šliauliuose net buvo sinchroninis kompensatorius ir jo ausinimo baseine labai megdavo maudytis vaikai.
Klausimas-ar generatoriui galima prijungus kondus pakelti itampą nedidinant žadinimo srovės?
Kažkada vienam malūnininkui esu pajungęs kondų bateriją 150kvar,tai įtampa pašoko iki 500V,nors nieko nebuvo įjungta
ar vejo elektrinei eitu tai pritaikyti?
jei tu pridesi tinkamus kondensatoriuu kad pasiektum rezonansa tai tuo atveju jei generatorius nera 100% apkrautas itampa gali pakilti gana nemazai. o jei isvis apkrova nuimsi tada sudeginsi apvijas.
bet is to naudos nera nes daug lengviau ta pati rezultata pasiekti keiciant zadinimo srove nei derinant tapluma ir apkrova ir su zadinimu NK bus didesnis.
jei pritruks galingumo tai daryk ka nori tu jau itampos nepakelsi su rezonansu, nes apkrova ji uzgesins
[quote="Digix"]jei tu pridesi tinkamus kondensatoriuu kad pasiektum rezonansa tai tuo atveju jei generatorius nera 100% apkrautas itampa gali pakilti gana nemazai. o jei isvis apkrova nuimsi tada sudeginsi apvijas.
[/quote]
Aha, realiai isbandyta su 90 kW (gerai kad as ten nedalyvavau- tik teko konstatuoti fakta)..... remontas kainavo dauuug litu.......
Sudege matomai del to, kad atjungus apkrova itampa stipriai pakilo ir pramuse apvijas.