Sveiki, reikalas tas, kad gavau pora judesio davikliu ir planuoju sode padaryt signalizacija. Daviklis veikia taip, kol zmogus nesujuda, tol du kontaktai jame buna sujungti, bet kai kas nors sujuda tai jie atsijungia vienas nuo kito (tol kol sviecia led, o kai led uzgesta, tai jie vel uzsitrumpina). Reiketu tokios laiko reles, kad ji pajustu kada tie du kontaktai
atsijungia (kai kas nors sujuda) ir tuomet ijungtu 2-4 minutem kaukti sirena.
(P.S daviklio ir sirenos maitinimas bus atskiras). Jei kas zinot, siulikyt viriantu
Jei lauke naudosi, tai greitai kaimynai nulups tavo signalizacija. Praeis storas katinas ir kauks. Ir taip kokius 10 kartu per nakti.
O jei rimtai, tai neaisku koks tavo daviklis, bet tie kurie jungineja apsvietima, jau ir taip turi viduje laiko rele. Reguliuojama.
Zewrej aciu, viena lb gera, tinka . Del kaciu ir sunu tai problemos nebus, nes siganlizacija irengsiu viduje. Kiek zn laiko reles davikliuko viduje nera, nes jis ne apsvietimo, o signalizacijos (tokie balti, su baltu burbulu per viduri, o apacioj raudonas led).