|
|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 11 11, 14:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio?
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 3 Pereiti prie 1, 2, 3 Toliau |
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 09:51 |
|
|
|
Noriu pasiteirauti dėl kabelio atvedimo į pirtelę. Pas mane sodyboje įvadas 3kw (nu max būtų galima pasididint iki 5kw). Statau namelį/pirtelę, kuri yra nuo įvado nutolusi 60 metrų. Kaip suprantu 2*4mm2 varinis kabelis man būtų pakankamas? (įžeminimą daryčiau vietoje, prie pirtelės).
Pagal leistinos srovės lenteles tai randu, kad 2*4mm2 kabelis leidžia 32A ilgalaikę srovę, tai išeina virš 7 kW, pagal mane turėtų užtekti, bet gal aš kažko nežinau...
Būčiau labai dėkingas už patarimus |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 11:14 |
|
|
|
Na paskaičiavus, kad naudojant 20A srovę, įtampos kritimas per 60m ilgį gaunasi 5% arba 12V - ar dėl to gali kilti problemų? |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 11:18 |
|
|
|
Tokio kabelio varža bus 0,5 Omo, įtampos kritimas prie 5kW bus 15V, daugoka bus. Jei brangu, dėk aliuminio kabelį apie 16 mm2.
Kabelio skerspjūvio radimas pagal visus reikalavimus yra ilga daina.
Dar reikėtų patikrinti, ar automatas patikimai atsijungs, įvykus trumpam jungimui. Skaičiuojama visa visų kabelių suminė varža nuo 10/0,4kV transformatoriaus iki pirties kabelio galo ir randama, kokia bus trumpo jungimo srovė.
Bet paprastai to niekas nedaro, tik paima jautresnį automatą su B raide, jei yra įtarimas, kad srovė bus nedidelė. Tavo atveju B tinka, nes paleidimo srovės nebus, ne kokie varikliai |
|
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 11:33 |
|
|
|
Nu va, pasirodo čia kuo giliau į mišką tuo daugiau medžių atsiranda...
Na bet realiai tai ten galingiausias prietaisas kuris bus tai vandens šildytuvas, kokių 2kW, kaitlentės nebus, o daugiau tai nebent silpni prietaisai. Gal žinot ar labai kenkia ženklesnis įtampos kritimas prietaisams su kaitinimo tenais? |
|
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 12:21 |
|
|
|
Ženesnė įtampa tenams nekenkia, visiškai.
2 gyslų kabelis - toks labai ekonominis variantas.
Šiais laikais dažniausiai veda 3 arba 5 gyslas.
Per #3 gyslą sėkmingai praeina įžeminimas. Komplekte su srovės nuotėkio rele, el. šildytuvai tampa visai saugūs.
Kol tenas naujas - ir taip viskas OK, bet ilgainiui tenai prakiūra ar kitaip sugenda. Kartais tai duoda pramušimą į korpusą.
Jei neturime įžeminimo - nuotėkio relė gali palaukti, kol prisiliesite.
Kai yra įžeminimas - nuotėkio relė suveiks iš karto, nekoreguodama jūsų šukuosenos.
5 gyslos leidžia paskirstyti apkrovą per 3 fazes - jei galingų prietaisų bus daugiau.
Jei netoliese yra trifazė ESO linija - migravimas į 3F dažniausiai būna gana paprastas.
Jei turite 1F 3kW įvadą, 10 kW 1F jums ESO lengvai neduos.
10kW 3F ESO duoda gerokai lengviau.
Prie žemos įtampos dažniausiai turi problemų kompresoriai, šaldytuvai, kondicionieriai, suvirinimo aparatai, staklės. Kartais - asinchroniniai vandens siurbliai. |
|
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 12:36 |
|
|
|
Jūs čia rimtai? Apie įtampos kritimus 4 mm2 60-tyje metrų? Kam gąsdinat žmogų dėl tų kelių voltų...
Privačiuose namuose būna bendras ilgis didesnis nei 60 m gaunasi. |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 12:37 |
|
|
|
Na, kaip minėjau, ten "ranča" vidury laukų, 3 kW yra, geriausiu atveju gal ir išeis pasididinti iki 5kW, daugiau nesitikiu (ten labai seni stulpai su 2 laidais, o investuot į linijos atnaujinimą neplanuoju..).
Dėl 3 gyslos įžeminimui, tai esmė, kad pirtelė nuo įvado yra nutolusi ~60 metrų, o kad įžeminimą imt nuo įvado, ESO reikalauja kad būtų ne toliau 29 metrai, esant 30 metrų ir toliau pats ESO nurodo įžeminimą daryti atskirą. (Kitaip sakant man neverta tempt tos 3-ios gyslos). |
|
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 12:47 |
|
|
|
Dar pasakysiu tik tiek, kad toj troboj kur yra įvadas, esu pajungęs tokius prietaisus: 3kW momentinį vandens kraną, 1.2kW hidroforo siurblį, didelis šaldytuvas, 1.2kW virdulys, ir dar rudenį buvau pajungęs du tepalinius radiatorius, sumoje apie 3.5kW - viskas aišku vienu metu niekad nedirba, bet per 3 metus nei karto nebuvo išmušę automatuko (stovi du automatukai: 16A ir 20A).
Tik pastebėjau kad pajungus 2.2kW oro kompresorių ant 50 metrų ilgintuvo (1.5mm2 laidas), tai kompresorius įsijungia bet lėtai sukasi ir neįsisuka iki pilno greičio, tai čia ko gero ir bus kaltas įtampos kritimas per laido ilgį.
Tai toks bendras ten "elektros vaizdas".. |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 12:51 |
|
|
|
Žemesnė įtampa kaitintuvams nekenkia. Visa esmė, kad tu už savo pinigus- sunaudotą elektros energiją- kaitini žemę.
Prie 5kW galingumo žemę su savo pasiūlytu kabeliu kaitinsi 20Ax15V = 300W |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 13:01 |
|
|
|
Pyrex rašo: |
Žemesnė įtampa kaitintuvams nekenkia. Visa esmė, kad tu už savo pinigus- sunaudotą elektros energiją- kaitini žemę.
Prie 5kW galingumo žemę su savo pasiūlytu kabeliu kaitinsi 20Ax15V = 300W |
Na, su 6mm2 kabeliu žemę kaitinsiu apie 200W, tai ne kažką čia ir skirtumas... Kad kaitint žemę tik iki 100W, tei reiktų 10-16mm2 varinio kabelio, bet ar manot kad verta dėl to tiek išlaidaut storam kabeliui..? |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 13:09 |
|
|
|
Domaso rašo: |
Kad kaitint žemę tik iki 100W, tei reiktų 10-16mm2 varinio kabelio, bet ar manot kad verta dėl to tiek išlaidaut storam kabeliui..? |
Nereikia manyt, reikia paskaičiuot: X vatų... kilovatvalandės kaina... Tarnaus N metų... Viską sudauginam ir lyginam su kabelio kaina. |
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 13:43 |
|
|
|
Gal ir gerai kad čia mane paprotinot..., ko gero vis tik protingiausia bus imti 2*6mm2 kabelį, gausis +55 brangiau, bet gal ramesnė galva bus... |
|
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 14:40 |
|
|
|
Domaso rašo: |
Gal ir gerai kad čia mane paprotinot..., ko gero vis tik protingiausia bus imti 2*6mm2 kabelį, gausis +55 brangiau, bet gal ramesnė galva bus... |
dar vienas islindo cirkininkas-kabelistas
tu ne kabelio kaina projektuok, o "kaip teisingai padaryt" - kad nebutu ateity nesamoningu problemu visokiu
---------
visu pirma - reikia imt TIK trigysli kabeli. jei vienfaze sistema. ir jis jei pozeminis - dar turi but monolitinis.
del izeminimo: izeminimas ne "imamas nuo ESO", o tiesiog bendroje izeminimo sistemoje (ji visada tik viena) padaromas dar vienas kuolas. prie tos tavo pirteles.
toliau: turi but kazkokia ivadine dezute (rimtesne, o ne tas paskirstymo plastikinis sudas koks nors pigiausias) kur bus kabeliu perejimas is pozemines linijos i vidines. ir kur bus izeminimo konturo taskas. pvz dezute su metaliniu korpusu, privirintas koks varztas M10-M12 bent izeminimo taskui - ten prisuksi syna ir kokius kelis strypus suvarysi i zeme. suvirintais galais. apdazysi ir uzkasi. ir ten prijungsi kabelio izeminimo treciaji laida. kad is "is pirteles izeminima imtu namas" - jei nupuna ten pvz name. o faze ir nulis i kaladeles. ir gali ten dar kontroline ivadine rozete kokia pasistatyt. laikina (kol remontai is ten prailgintuva pvz jungi, zoliapjoves ir kitoki suda - patogu tiesiog turet tokiu elektros tasklu). ir is tos "dezutes-ivadinio tasko" jau i pirteles paskirtymo dezute (ta tipine plastikine) su saugikliais ir isvedziojimu 2,5mm kvadraturaos laideliais. o nuo "tasko" iki dezutes viduje imi 4-6 kvadratu gabaleli kabelio. trilaidzio irgi. kelis metrus.
o po zeme siulyciau prasivest koki 10 kvadratu trigysli (varini) - nes 60m daugoka visgi.
va kazka tokio.
is tos vietos kur vesi irgi jei ten sodyba sena, irgi padaryt normaliai ivadinio konturo deze-taska. ir pasidaryt dar viena izeminimo taska-ikalti kuolai.
va tai bus teisingas atlikimas-apiforminimas. linija su pajungimo taskais is galu. ir izeminta abipusiai.
o vidinius patalpu isveziojimimus jau gali svaigt kaip tik nori. ten issisakojantys kabelynai, o ne "ivadiniai". ju kryptingumas vienpusis. o ivadiniai gali but dvipusio poreikio ir labai greit. daryt vidinius galima atvirais budais. jei ir bus kada koks gedimas - nudegines tik vidiniai kabeliai - pskirstymo. viskas matysis ir lengva bus pakeist. o ne pagrindinis UZKASTAS kabelis po zeme. ji reikia pasidaryt RIMTAI, o ne ant durniaus.
aliumini nesiulau, nors ir pigiau 16 kvadratu.
----------
dabar del logikos "taip daryt". cia bus tavo asmenine kabeliu sistema, o ne ESO. gabalas linijos "ivadinio". tie eso po 10 metu gal isvis bankrutuos ir visi naudosis kokias nors generatoriu sistemas, ikraudines-iskraudines elektromibilius, saules baterijas statys, asmenines jegaines ir kitoki suda. ar isvis ruskis uzpuls po menesio ir tuos tavo eso stulpus nugriaus ir tau reikes prisijungt kazkur-kazkaip. jei pasiklosi normalu kabeli su izeminimu (trigysli) - galesi jungtis ir is pirteles ir is namo puses. pvz tiesiai prie elektromobilio, ar generatoriu primontuot. nereiks vel kasinet ten kazka ir trecias linija vedziotis ar slieku ruroj ieskot... ar ten storint kvadratura. ar dar kazka. gaist menesius laiko ir kazkur dar pirmyn atgal vazines, kokiu varzteliu iskot t.t. jei 50km atstumas juk vienas vaziavimaas 20 minimum kainuoja per abi puses. nes dabar sutaupei kazkokius suknistus 50-100 ant kabelio poros kilogramu vario... KA JUS CIA MULKIAI TAUPOT???? SKAICIUOTOJAI SUKNISTI keliu voltu kritimo... daba per diena 100-200 uzkalama.
kabeliai tur but PAKANKAMI, ir elektromobilizmas ateina - viska dvigubint reikes minimum... plius gal kokis jakuzi sugalvosi ar dar ka... neprapuls ta niekinga 2kg vario investicija, del kurios cia puse forumo skaiciuotoju sulindo... cia ne nacionalinio stadiono elektrifikacija juk... ka jus cia sutaupysit?
kabeli imk koki nors is serijos ciky 3X10mm^2 - tiesiog paieskok akcijos ar kur pigiausia. nu maks kainuos 250-300 - bet turesi normalia instaliacija. as manau be 500 cia nelabai issiversi aplamai - jei pats kasi transeja. ir cia bus PIGU.
-------
Domaso rašo: |
Tik pastebėjau kad pajungus 2.2kW oro kompresorių ant 50 metrų ilgintuvo (1.5mm2 laidas), tai kompresorius įsijungia bet lėtai sukasi ir neįsisuka iki pilno greičio, tai čia ko gero ir bus kaltas įtampos kritimas per laido ilgį.
. |
cia teisings pastebejimas. ne tik plonumas - bet sudini perjungeju-rozeciu kontaktai (ten skardeles kokios nors) irgi labai numusa voltaza ir tada sukyla srove - kad "prasimust tekejimo kelia" kabeliai kaista ir gali issilydyt ar sudegt silpniausia vieta kokia nors.
va tam ir reikia ivadinius ilgus daryt storesnius su gera atsarga. kad jei "jau suges kazkas" - ne "sudetingiausiai pataisomoje vietoje" - po zeme kazkur... paskui nuoga birka is pirties lakstysi po laukus
jei butu 100m gal ir 16kvadratu varini reiketu... cia neverta taupyt. butent sita vieta NEPAMAZINT. ir pajungimo galai tik KOKYBISKI sujungimai - o ne ten sudiniausiom kaladelem po eura uz 20 vienetu... ten jos issikecia atsuktuva biski pasukus... ir ne kokiais sudinais wago IRGI cia fanatu ju yra neuzsirauk. |
|
|
|
|
|
|
Ar užtektų 4 mm2 įvadinio kabelio? |
Parašytas: 2024 06 03, 15:45 |
|
|
|
lordas rašo: |
Jūs čia rimtai? Apie įtampos kritimus 4 mm2 60-tyje metrų? Kam gąsdinat žmogų dėl tų kelių voltų...
Privačiuose namuose būna bendras ilgis didesnis nei 60 m gaunasi. |
ir kas cia per fignia? tokie pareiskimai.
tipo matuoji tuos "net 60m bendras ilgis" nuo tolimiausios rozetes vienam gale iki kokios lemputes ties durimis?
o kabeliu isvedziojimo topologija cia pofig? jei jau daug visko - tai buna ir STORI kabeliai. tiesiog ju nebuna daug. pvz nuo ivadines spintos iki pirmo auksto paskirstymo dezes vienas storas. o iki kito auksto poaskirstymo dezes - kitas storas. as ten mates ir 16 kvadratu deda. ir net po du - gaunas kaip viename korpuse dvi paskirstymo dezes. jei visokiu elektrifizuotu sudu daug name. o toliau 2,5 viskas iki galiniu tasku.
man isvis idomu kaip tu aiskini galine linijos dali - jei lauko linija stulpine - ten aliuminis ir virs CENTIMETRO buna pakabintas. dvi vielos. tik iki namo plonutis nafig reikia tokios linijos? istempiam 4 kvadratu varines vielutes... iki pastotes - sutaupysim... o centimetrini aliumini i srota prakalsim. paskui paukstis apsiks ir nuo sudo svorio tie 4 kvadratai nutruks vien del gravitacines jegos... ar nuo ledo ziema bus nukabe bangos iki zemes... slidininkus ir zievagrauzius papurtys... naturali apsauga... |
|
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 06 03, 15:52. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods |
|
|
|