Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip?
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 21, 19:40 |
|
|
|
rammas rašo: |
TN-C-S tinkle turim apsauginį įnulinimą, kuris yra gerokai patikimesnis, nei įžeminimas. |
Kuo pagristas toks tvirtinimas?
Aliuminio kabelis prisuktas varztu cia jau garantija?
Kad ir varinis...
Kai eina atskiras izeminimo laidas tai katastrofos nera jei kas jam ir atsitinka, kad ant jo faze patektu reikia dar vieno gedimo.
O jei tas pats laidas tai atsijunge ir turi faze is karto ir dar ant korpuso |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 21, 22:28 |
|
|
|
rammas rašo: |
PEN laidininko atskyrimo į PE ir N vieta turi būti tiesiogiai įžeminta ir tas atskyrimas turi būti padarytas skirstomuose tinkluose, prieš apskaitą. Po apskaitos gali sau pasidaryti įžeminimą, bet nesujungti su neutrale.
Ir dar kartą 100-tajį, patikslinimas. TN-C-S tinkle turim apsauginį įnulinimą, kuris yra gerokai patikimesnis, nei įžeminimas. |
Galiu aišku ir klysti, bet pagal Tamstos išaiškinimą neberandu skirtumo tarp TN-C-S ir TN-S sistemų. Jei gerai pamenu tai atskirą PE laidininką turime tik TN-S sistemoje, o TN-C-S mes galim pasidaryti ir savo įvadinėj, kai iš tinklų atkeliauja 4 laidų sistema (3 fazės ir PEN), tik toliau niekur negalime į krūva sujungti N ir PE ir saugumo sumetimais visas korpusų dalis ant kurių gedimo atveju gali atsirasti įtampa reikia pakartotinai įžeminti.
p.s. dar kiek pamenu TN-C sistemoje jungiant kištukinius lizdus buvo rekomendacija PEN laidininką jungti pirma prie PE kontakto ir nuo jo vesti atšaką į N. |
|
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 21, 22:43 |
|
|
|
Mari rašo: |
Pas mane rusys, 1.5 m zemiau nei zheme. tie patys poreikiai izeminimui. 8cm betonas po to molis, gruntinis vanduo aukstas.
Galvojau gal pragrezt grunto koki metra, po to dar ikalt kazka giliau.
Sakysim cinkuota vamzdi, bet noretusi zhinanciu patarimu.
Ishoreje yra ESO deze tai jie kazka ten ikale savo dezhes poreikiams. Kabelis is dezes ateina 4 gyslu.
Dekoju uz patarimus |
pas mane vanduo irgi negiliai ir problema kad net strypas neanglines gelezies sakysim 32mm surudija per kokiu 20-30 metu iki nuluzimo. plienas dar greiciau...
as iskasiau gal koki metra ir ivariau su kuvalda kampuoti 20cm! kalibro. apie 3m gabala. kelias dienas plakiau kol sulindo galas susilankste kokiu 10cm... o ten apie 1cm storis... o ta dalis kur nedregsta - suvirinau synomis su pamatu betonavimo armatura. keliose vietose. ir apipyliau betonu. tiesiog mano garazas pacio statybos - tai zinau koks armavimas. suvirintas. ir pasimt gali mase is kur tik nori. prasidauzes siektiek. dalis pasienio atvirom synom apvestas, nes as virinu daug elektrodais su kabeliu. tai mase man reikalinga rimta, kad antro kabelio netampyt. beja dalis synos buvo aliumine - susimilteliavo ir nuvarvejo tokiais skrepliais kazkokiais nuo mano virinimu pradioje galvojau akumas gal papilta rugstis, ir nugrauze - nes buvo atvejis. bet keliose kitose vietose irgi radau. vietose kur su gelezim jungiasi. ant silikatines sienos. ir ten sausa! . aliumas netinka izeminimui kur dideles sroves... tik cinkuota syna ar "katankine" viela/strypas!!! ar varis jei iperkat nes jei bus nuotekis i zeme - nupudys tiesiog metala elektroliziniai-galvanizaciniai procesai visokie.
-------------
magas48 rašo: |
O kiek tau tas cinkas laikys? |
cinko danga puikus dalykas. jei liaudiskai aiskinant - kai vyksta nutirpimas -isrudijimas, tai ploneja be visu pavirsium bet dregnesnes vietos. ta prasme kur nuotekis - ploneja cinko sluoksnis. o cinkas migruoja - tokia savybe, is aplink i ta nuotekio-erozijos vieta ir aplinkine danga ploneja - o ta vieta atsistatineja. kol visiskai issenka, o tada pradeda rudyt gelezis - jau greitai. tai va - cinko net nestora danga rudijimu pradzia sustabdo gal desimtimis kartu. nei plika gelezi ikalus. ir mazaangle rudija irgi zenkliai leciau nei anglinga (plienai). tu ruosiesi gyvent 1000 metu gal? as tai mazdaug darau, kad nebereiketu antrakart daryt MAN. jei nupus dar man paciam naudojant - paciam gi reikes ir pistis paskui... antrakart.
man tai klausimas kam jum aplamai to izeminimo reikia? jei del saugumo - tada darai kaip sau. jei del pridavimo ar "kad kazkas veiktu" - nu tai ieskai prie ko prisijungt sudlaidziu kokiu nors... as pvz kai virinu - jei prastas izeminimas - dregmeje sroves per mane pati keliauja... dregnos pirstines buna, virini slapaiis drabuziais kiaurais batais... ar dar kas - uzdrimba kokia metalo stanga - nesuziuresi visko ir visurt kad "saugiai". o kai teka per kuna dideles sroves - slykstus jausmas... esu gaves ir is 230-400v... viska lemia is esmes ant kiek issitepalaves (varza dideja) ir kiek girtas (blaivesni sunkiau uzmust)... ir as pilnai suprantu pvz anglijos reikalavima naudot 127V statybose... nes tokia nemirtina. o va 230V jau reikia bent blaivininku but...
o eiliniam vartotojui - velniam tas izeminimas aplamai?... SNR sistema pigiau bet kokiu atveju ir teisingas sutrumpinimo taskas.
----------
lordas rašo: |
Kažkaip mano patirtis sako, kad geriau blogiausia žemė, nei jokios... . |
100% sutinku. izeminimas bent dalinai nuima apkrova. ir taves neatjungineja aukstavolte elektros srove. o tik purto ir nusipurtai laidus tada net ir sudinas SUVEIKIA. geriau nors kazkoks - nei jokio. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 21, 23:14 |
|
|
|
Osmis rašo: |
rammas rašo: |
PEN laidininko atskyrimo į PE ir N vieta turi būti tiesiogiai įžeminta ir tas atskyrimas turi būti padarytas skirstomuose tinkluose, prieš apskaitą. Po apskaitos gali sau pasidaryti įžeminimą, bet nesujungti su neutrale.
Ir dar kartą 100-tajį, patikslinimas. TN-C-S tinkle turim apsauginį įnulinimą, kuris yra gerokai patikimesnis, nei įžeminimas. |
Galiu aišku ir klysti, bet pagal Tamstos išaiškinimą neberandu skirtumo tarp TN-C-S ir TN-S sistemų. Jei gerai pamenu tai atskirą PE laidininką turime tik TN-S sistemoje, o TN-C-S mes galim pasidaryti ir savo įvadinėj, kai iš tinklų atkeliauja 4 laidų sistema (3 fazės ir PEN), tik toliau niekur negalime į krūva sujungti N ir PE ir saugumo sumetimais visas korpusų dalis ant kurių gedimo atveju gali atsirasti įtampa reikia pakartotinai įžeminti. |
PEN laidininko išskaidymą galima daryti tik skirstomųjų tinklų skyde prieš apskaitą. Po apskaitos išėjusio nulinio laidininko jau nebegalima skaidyti.
Koks yra tinklas, atskaitos taškas yra energijos šaltinis, šiuo atveju transformatorius. Taigi, nuo transformatoriaus iki vartotojo eina skirstomųjų tinklų, 4-gyslis kabelis ir tas šmotas tinklo vadinamas TN-C. Ties vartotoju, skyde prie tiesiogiai įžemintos PEN šinos jungiami du laidininkai, vienas į apskaitą - neutralė, kitas per kontaktinę kaladėlę prie kabelio geltonai žalios PE gyslos. Nuo tos vietos turim TN-S tinklą. Visuma tinklo nuo energijos šaltinio (transformatoriaus) sudaro TN-C-S tinklas. Jei iš transformatorinės išeitų 5-gyslis kabelis, tuomet galėtume sakyti, kad yra tik TN-S tinklas.
https://lt.lt.allconstructions.com/f/image/filename/0/13/138959/TN-C-S_elektros_tinklo_posisteme.gif
https://suvirinimopasaulis.lt/wp-content/uploads/2022/04/image-17.png
Tik antrame pvz. su pakartotinais įžeminimais, apačioje esantis įžemiklis prijungtas prie PE, turėtų būti "pakeltas" ir prijungtas prie to pariebinti "trumpiklio".
Kairėje pusėje prie PEN šinos prijungti du ploni, geltonai žali laidininkai, vienas iš jų į apskaitą - neutralė, kitas per kontaktinę jungtį prie vartotojo kabelio PE gyslos. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 21, 23:42 |
|
|
|
Osmis rašo: |
tik toliau niekur negalime į krūva sujungti N ir PE ir saugumo sumetimais visas korpusų dalis ant kurių gedimo atveju gali atsirasti įtampa reikia pakartotinai įžeminti.
|
ziurint kaip darysi ir ko sieki
gali atskiras SNR "sistemeles" statyt prie kiekvieno izeminimo sutrumpinimo neveiks normaliai tik ivadine SNR. bet ji neveiks ir kai nupuves - tai koks is esmes praktinis skirtumas? turesi neteisinga biurokratiskai - kreivo veikimo, arba turesi teisinga - bet neveikiancia... tu cia gali kiek nori teoriniu reikalavimu ispildymui prirasinet. bet saugumo tai negerina - jei kitur nedadaryta kas nors... o cia butent toks atvejis - kazkokia supuvus sovietine instaliacija. kur ten gal ir vanduo kazkur bega per lietu ir nuotekiai yra... |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 21, 23:51 |
|
|
|
rammas rašo: |
Koks yra tinklas, atskaitos taškas yra energijos šaltinis, šiuo atveju transformatorius. Taigi, nuo transformatoriaus iki vartotojo eina skirstomųjų tinklų, 4-gyslis kabelis ir tas šmotas tinklo vadinamas TN-C. Ties vartotoju, skyde prie tiesiogiai įžemintos PEN šinos jungiami du laidininkai, vienas į apskaitą - neutralė, kitas per kontaktinę kaladėlę prie kabelio geltonai žalios PE gyslos. Nuo tos vietos turim TN-S tinklą. Visuma tinklo nuo energijos šaltinio (transformatoriaus) sudaro TN-C-S tinklas. Jei iš transformatorinės išeitų 5-gyslis kabelis, tuomet galėtume sakyti, kad yra tik TN-S tinklas.
. |
o tipo sakai nebuna kai tik 3 laidai ateina? tada pzdc |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 00:16 |
|
|
|
rammas rašo: |
Taigi, nuo transformatoriaus iki vartotojo eina skirstomųjų tinklų, 4-gyslis kabelis ir tas šmotas tinklo vadinamas TN-C. Ties vartotoju, skyde prie tiesiogiai įžemintos PEN šinos jungiami du laidininkai, vienas į apskaitą - neutralė, kitas per kontaktinę kaladėlę prie kabelio geltonai žalios PE gyslos. Nuo tos vietos turim TN-S tinklą. Visuma tinklo nuo energijos šaltinio (transformatoriaus) sudaro TN-C-S tinklas. Jei iš transformatorinės išeitų 5-gyslis kabelis, tuomet galėtume sakyti, kad yra tik TN-S tinklas. |
Pas mane iki skaitliuko ateina 4 laidai. Dezheje yra izheminimas, bet iki manes ateina vel 4 laidai.
Ash PE izheminsiu tik pas save, prie neutrales nejungsiu. Ji prijungta bus dezeje uzh 4 metru prie ESO daryto izheminimo dezhei.
Tas ESO izheminimas man neatrodo rimtas, padare nes polozheno. Pamatavo, gal kai vanduo buvo -30cm nuo grunto, o buna kai 3 metrai. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 09:12 |
|
|
|
zamolskis rašo: |
..........................................
man tai klausimas kam jum aplamai to izeminimo reikia? jei del saugumo - tada darai kaip sau. .............................
......................... |
Pats gi ir atsakei:
zamolskis rašo: |
..........................................
izeminimas bent dalinai nuima apkrova. ir taves neatjungineja aukstavolte elektros srove. o tik purto ir nusipurtai laidus tada net ir sudinas SUVEIKIA. geriau nors kazkoks - nei jokio. |
Vakar vakare buvau nuėjęs apsidairyt, tai neužmačiau nieko panašaus, kas galėtų būti įžeminimas. Panašiausias dalykas - seni šildymo vamzdžiai, jau beveik iš visų galų apipjaustyti.
Panašu, kad ateity (nelabai tolimoj) teks galvot apie įvadinio kabelio į garažą keitimą, tada bus galima įžeminimą pasiimti iš el.skydinės. Na o kolkas teks kažką padaryt "nors kažkokį" |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 11:08 |
|
|
|
Chulio rašo: |
zamolskis rašo: |
..........................................
man tai klausimas kam jum aplamai to izeminimo reikia? jei del saugumo - tada darai kaip sau. .............................
......................... |
Pats gi ir atsakei:
zamolskis rašo: |
..........................................
izeminimas bent dalinai nuima apkrova. ir taves neatjungineja aukstavolte elektros srove. o tik purto ir nusipurtai laidus tada net ir sudinas SUVEIKIA. geriau nors kazkoks - nei jokio. |
Vakar vakare buvau nuėjęs apsidairyt, tai neužmačiau nieko panašaus, kas galėtų būti įžeminimas. Panašiausias dalykas - seni šildymo vamzdžiai, jau beveik iš visų galų apipjaustyti.
Panašu, kad ateity (nelabai tolimoj) teks galvot apie įvadinio kabelio į garažą keitimą, tada bus galima įžeminimą pasiimti iš el.skydinės. Na o kolkas teks kažką padaryt "nors kažkokį" |
Su to Zamolskio fantazolu atsargiai, tipo jau saugiau su belekokiu įžeminimu .. apgaulingas saugumo jausmas ir sumažėjęs atsargumas yra pavojingi dalykai. Jei įžeminimas avarijos ar gedimo atveju nesukelia trumpo jungimosi, nuo kurio turi suveikti automatiniai jungikliai, tai toks įžeminimas tik butaforija. Belekoks įžeminimas kažkiek pasiteisins tik esant kažkokiam nedideliam srovės nuotėkiui, per drėgnus paviršius ir panašiai.
Prie naujo įvado turėsi ne įžeminimą, o įnulinimą, o tai avarijos ar gedimo atveju duos garantuotą trumpą jungimosi ir automatiniai jungikliai atjungs srovę.
Osmis rašo: |
TN-C-S mes galim pasidaryti ir savo įvadinėj, kai iš tinklų atkeliauja 4 laidų sistema (3 fazės ir PEN), |
Dar mažas patikslinimas. Kad iš PEN laidininko pasidaryti PE ir N yra būtinos dvi sąlygos.
Pirma sąlyga, PEN laidininkas ne plonesnis nei kitos kabelio gyslos bei ne mažiau 16 kvadratų (dėl kvadratūros nesu tikras).
Antra sąlyga, PEN išskaidymo į PE ir N vieta turi būti tiesiogiai įžeminta.
Taigis, jei kabelis į jūsų automatų skydelį ateina 4x10 kvadratų, vadinasi turit ne PEN laidininką, o tik N laidininką, nes dėl nepakankamos kvadratūros jis nebegali kartu atlikti ir apsauginio laidininko funkcijos, net jeigu tą laidininką savo automatų skydelyje prijungsit prie savo įžemiklio. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 11:40 |
|
|
|
Mari rašo: |
Galima nusipirkti variniu vamzdeliu storu ir ikasti ishgrezhus. Turiu benzinini grunto grazhta. Varis turetu laikyti, nors nezhinau... |
Pas mane variniai sukalti, tiksliau užkasti prieš kokių 15 metų. Šiemet vieną buvau atkasęs, tai oksidavęsis, bet dėl to gal nėr blogai variui. O vat kur buvo lituota, viskas patrupėję, nežiūrint kad ten klijų ar silikono buvo tepta, bet varžtu susukta papildomai, tai kaip ir laikė.
Nesakau, kad reik taip daryt, tiesiog įdomumui patirtis.
Mane labiau domino radiotechninė žemė. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 12:12 |
|
|
|
rammas rašo: |
.................... Jei įžeminimas avarijos ar gedimo atveju nesukelia trumpo jungimosi, nuo kurio turi suveikti automatiniai jungikliai, tai toks įžeminimas tik butaforija. ....................... |
Ar teisingai perskaičiau "tarp eilučių": vietoj varžos matavimo, pasidarius įžeminimą galima apsiauti guminiais batais, atsistot ant padangos ir priliest fazinį laidą prie įžeminimo? Tada bus aišku įžeminimas geras ar ne...
Taip išeitų, kad net ir prastas įžeminimas "komplekte" su SNR duotų pakankamai gerą apsaugą, taip? |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 12:36 |
|
|
|
Izeminimas pirmiausia reikalingas vandens sildymo prietaisuose, boileriuose, siluminiuose siurbliuose. Kur stovit po dushu ir, kojos izemintos ant jusu gali begti faze.
Dabar visokiu inovaciju yra, plastmasiniai vamzdziai, tai gali gautis labai neblogos elektros shoko proceduros. Santechnikai paprastai nelabai suka galvos del tokiu mazhmoziu, kaip pasirupinimas, kad vandentiekyje neatsirastu faze.
Sovietu laikais kai viskas buvo ish gelezhies ir ketaus, elektrinis shildymas buvo retas, tai tokios problemos retai pasitaikydavo. |
|
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 13:49 |
|
|
|
rammas rašo: |
Pirma sąlyga, PEN laidininkas ne plonesnis nei kitos kabelio gyslos bei ne mažiau 16 kvadratų (dėl kvadratūros nesu tikras).
Antra sąlyga, PEN išskaidymo į PE ir N vieta turi būti tiesiogiai įžeminta.
. |
jei ziuret "moksliskai" del pirmo punkto, jei trifaze sistema, izeminimo laidas turi but 1,73 karto didesnes kvadraturos uz fazes laida. o N - toks pat kaip faziniai... tada pakankamas.
o kai suchalturina ir pasiema izeminima is N - tai tas N daznu atveju nudega. ar kokie kontaktai N linijoje isdega. ir tiek ziniu bet uztat jautiesi absoliuciai saugus - ane - kaip rasai...
rammas rašo: |
[apgaulingas saugumo jausmas ir sumažėjęs atsargumas yra pavojingi dalykai. Jei įžeminimas avarijos ar gedimo atveju nesukelia trumpo jungimosi, nuo kurio turi suveikti automatiniai jungikliai, tai toks įžeminimas tik butaforija. . |
tau reiketu suvokt, kad jei saugikliai nesuveike - izeminimas ir tiesiogai saugo, kaip ten "prifantazavau" pagal tave. izeminimo sistema gali but ir uzdara. pvz automobilyje ar kokiam lektuve. principas yra tiesiog didesne elektrostatikos mase uz zmogaus kuna. kuo didesne - tuo geriau. o tu suvoki "pavojingu" tik atveji kai prateka kaip laidininku. armavimas pamatu ar perdengimu betone ir yra bent jau didele statikos mase. su geru laidumu. ir srove nutekes ten net jei sudinas izeminimas. o va kabeliuko N laidelis to nesugeba nesvarbu kaip "teisingai" jis ten pajungtas... |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip? |
Parašytas: 2022 11 22, 14:02 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Ar teisingai perskaičiau "tarp eilučių": vietoj varžos matavimo, pasidarius įžeminimą galima apsiauti guminiais batais, atsistot ant padangos ir priliest fazinį laidą prie įžeminimo? Tada bus aišku įžeminimas geras ar ne...
Taip išeitų, kad net ir prastas įžeminimas "komplekte" su SNR duotų pakankamai gerą apsaugą, taip? |
taip ne
trumpint galima tik su zemavolciu sroves saltiniu - iki kazkur 30-40v.
o jei nori su faziniu tikrint - tai jungi kokia supergalinga kaitrine lempa ar tena koki.
srove turi but didele - jei geras izeminimas.
o jei bukai kalsi trumpa - ismetys saugiklius kazkur toliau ir tiek. ar nusvils laidai kazkur silpniausioje vioetoje. nieko nepatikrinsi tokiom nesamonem
kartais buna aplamai potencialu skirtumas kazkoks. pvz tarp konturo ir prasto izeminimo. ir prasideda tada elektroezorijos visokios va kad butu atbulinis potencialas - butu katodine apsauga nors... amzinas izeminimas kuris tik gereja ir gereja... |
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|