Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 19:00 |
|
|
|
rammas rašo: |
Kybertarakonas rašo: |
nu kaip nesuprantu-kai ja uzpildai energetiniu vandeniu ji geriau ispraudzia kultivatoriu i dirva
|
Tai vat, tokiam vatnykui (galvoje vata) kaip tau, akumuliacinė talpa tik tam, kad kažką užspausti, dėl svorio. Kas turi malkinį katilą, tam ji reikalinga, kad akumuliuoti "perteklinę" galią, kad katilas kūrentųsi optimaliu naudingumu. |
o as apie ka ? gi rasau kad kultivatoriu optimaliai isprausti butinai reikalinga akumuliacine talpa
o jei rimtai-kialmes myzkiniai jau cia-pasitraukiu |
|
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 19:03 |
|
|
|
Kybertarakonas rašo: |
o jei rimtai-kialmes myzkiniai jau cia-pasitraukiu |
Ir labai gerai, kad neši iš čia vatas.
Galėjai ir aplamai savo vatinio supratimo apie talpas nekišti, būtum protingesnis atrodęs. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 20:20 |
|
|
|
gintaras_bar rašo: |
Mari rašo: |
Po to jei reikia atidaryti 10 proc tai paduoda 7 sekundes itampa atidarymu(70s x 0.1) ir isiraso 10 proc i atminti, kad veliau zinot. Reikia atidaryti 50 proc, tai dar 28 sekundes paduoda itampa ir iraso, kad dabar 50proc.
Va toks valdymas ir atgalinis rysys, issaugojimo atmintyje fiksuoto poveikio... Kiek sekundziu palaikei itampa tiek procentaliai atsidare ar uzsidare. Taigi tai pilnai proporcine sistema
|
Naudos iš tokio "atbulinio ryšio" yra ABSOLIUTUS NULIS! Visas reguliavimas vyksta poros laipsnių (posūkio, ne temperatūros) ribose. Dėl varikliuko inercijos ir dantračių laisvumo reduktoriuje, po keliolikos uždarymo/atidarymo ciklų tas "atbulinis ryšys" visiškai nebeatitiks realios situacijos. Atskaitos taškas yra paduodamo vandens temperatūra. |
Visu pirma nereikia maisyti dvieju dalyku.
Pavaros busenos, kuri svarbi logikai ir pacio reguliavimo.
Kol sistema daeina iki 2 keliu laipsniu tikslumo tai...
Dantraciu laisvumas neturi jokios itakos pozicijos issaugojimui, gal jungties laisvumas turi itakos paciam reguliavimui bet ne pozicijai...
Varikliuko inercija cia irgi minimali, be to ji vienoda i abi puses.
Voztuvoo padetis turi reiksme pradinei logikai, veliau, kai sistema jau stabilizuojasi tai vyksta tik pareguliavimas pagal kazkokia temperatura (termofikato ar termofikato ir kambario temp kombinacija).
Po kazkokio ten laiko visuomet imanoma nuresetinti setingus i teisingus.
Kaip kas naudojama, nenaudojama kokiame kontroleryje paslaptis. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 20:31 |
|
|
|
Kybertarakonas rašo: |
katilas tures sildyti ne tik patalpas bet ir sia talpa.vadinasi turesi pastatyti vos ne dvigubai galingesni katila nei tau reikia tik patalpoms sildyti |
Tamsta pats pastebejote, kad Viespaties pamaisymo voztuvas irgi retai veikia taip, kad atejus ziemai isikala -40 ir stovi iki pavasario. O zmogeliai nusipirke tinkama katila - nieko nedaro tik kapoja malkas ir meta jas, kad palaikyti katilo galinguma
.
Katilo galingumas reikalingas butent blogiausioms salygoms kurios gal buna por dienu per 5 metus. Tada akumuliacines tikrai geli neprireikti.
Kitomis dienomis 99 proc. kattilo galingumas bus per didelis ir ten reikes mazint galinguma (jei granulinis) ar pakurenos padaryti pertrauka.
Dar toks dalykas... Malkose nelabai yra elektronikos, tai jei sena samotioko sistema, tada viskas veikia gerai - radiatoriai ikaista iki max, visi vaiksto su maikemis ir triuskais ar atsidaro langus. Po kurenimo temperatura nukrenta... Po to vel is naujo...
Jei sakysim yra grindininis sildymas, tai is kambariu nepadaroma duchovkiu, paprasciausia temperaturos sistema nepriima ir kailui, jei malkinis, ateina negeras laikas... Akumuliacine talpa gali isgelbeti |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 20:55 |
|
|
|
Mari rašo: |
Visu pirma nereikia maisyti dvieju dalyku.
Pavaros busenos, kuri svarbi logikai ir pacio reguliavimo.
Kol sistema daeina iki 2 keliu laipsniu tikslumo tai...
Dantraciu laisvumas neturi jokios itakos pozicijos issaugojimui, gal jungties laisvumas turi itakos paciam reguliavimui bet ne pozicijai...
Varikliuko inercija cia irgi minimali, be to ji vienoda i abi puses.
|
Marods, kad tamsta būsi primaišęs. Pavarą "rišti" prie logikos gali, kai yra žingsniniai motorai. O čia tos tavo sekundės ir procentai ... .
Prie tos pačios maitinimo įtampos, skirtingais momentais ta pavara gali tai vos lėčiau, tai vos greičiau suktis ir visas "rišimas" nuplaukia į dausas. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 20:58 |
|
|
|
Mari rašo: |
Visu pirma nereikia maisyti dvieju dalyku.
Pavaros busenos, kuri svarbi logikai ir pacio reguliavimo.
Kol sistema daeina iki 2 keliu laipsniu tikslumo tai...
Dantraciu laisvumas neturi jokios itakos pozicijos issaugojimui, gal jungties laisvumas turi itakos paciam reguliavimui bet ne pozicijai...
Varikliuko inercija cia irgi minimali, be to ji vienoda i abi puses. |
Tiek to, tingiu veltis į diskusiją, jau po savaitės tokios sistemos eksploatavimo pačiam greitai paaiškės ką aš norėjau pasakyti.
Mari rašo: |
Kaip kas naudojama, nenaudojama kokiame kontroleryje paslaptis. |
Nėra ten jokios paslapties. Visą esmę aprašiau jau anksčiau. Esu ne vieną, tokiu principu veikiantį, valdiklį padaręs. Savo akimis ne kartą galėjau įsitikinti, jog sklendės buvo valdomos puikiai. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 21:04 |
|
|
|
rammas rašo: |
Mari rašo: |
Visu pirma nereikia maisyti dvieju dalyku.
Pavaros busenos, kuri svarbi logikai ir pacio reguliavimo.
Kol sistema daeina iki 2 keliu laipsniu tikslumo tai...
Dantraciu laisvumas neturi jokios itakos pozicijos issaugojimui, gal jungties laisvumas turi itakos paciam reguliavimui bet ne pozicijai...
Varikliuko inercija cia irgi minimali, be to ji vienoda i abi puses.
|
Marods, kad tamsta būsi primaišęs. Pavarą "rišti" prie logikos gali, kai yra žingsniniai motorai. O čia tos tavo sekundės ir procentai ... .
Prie tos pačios maitinimo įtampos, skirtingais momentais ta pavara gali tai vos lėčiau, tai vos greičiau suktis ir visas "rišimas" nuplaukia į dausas. |
Kažkada buvo diegiama kompensancinių ričių sistema vienoje pastotėje. Ir kaip nustebęs buvo vienas vadovas, kai mes (montuotojai) jam parodėm, kad ritė pradeda savo "kompensaciją" iškart po to, kai įsijungia/išsijungia elektrinis šildymas nuo tų pačių trafų užmaitintas... |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 21:14 |
|
|
|
Mari rašo: |
Kybertarakonas rašo: |
katilas tures sildyti ne tik patalpas bet ir sia talpa.vadinasi turesi pastatyti vos ne dvigubai galingesni katila nei tau reikia tik patalpoms sildyti |
Tamsta pats pastebejote, kad Viespaties pamaisymo voztuvas irgi retai veikia taip, kad atejus ziemai isikala -40 ir stovi iki pavasario. O zmogeliai nusipirke tinkama katila - nieko nedaro tik kapoja malkas ir meta jas, kad palaikyti katilo galinguma
.
Katilo galingumas reikalingas butent blogiausioms salygoms kurios gal buna por dienu per 5 metus. Tada akumuliacines tikrai geli neprireikti.
Kitomis dienomis 99 proc. kattilo galingumas bus per didelis ir ten reikes mazint galinguma (jei granulinis) ar pakurenos padaryti pertrauka.
Dar toks dalykas... Malkose nelabai yra elektronikos, tai jei sena samotioko sistema, tada viskas veikia gerai - radiatoriai ikaista iki max, visi vaiksto su maikemis ir triuskais ar atsidaro langus. Po kurenimo temperatura nukrenta... Po to vel is naujo...
Jei sakysim yra grindininis sildymas, tai is kambariu nepadaroma duchovkiu, paprasciausia temperaturos sistema nepriima ir kailui, jei malkinis, ateina negeras laikas... Akumuliacine talpa gali isgelbeti |
tingiu tiek daug rasyti - atvaziuok pakalbesim tik tiek parasysiu ir as panasiai galvojau kol su viskuo nesusiduriau realiai ivertink namo inertiskuma.kai -30 paprastai kurenti reikia maziau negu -20 nes oras yra sausas tokiame saltyje ir mazai vejuota turbut todel rammas atsakys tiksliau siulaikiniai visi katilai turbut net patys pigiausi turi automatini oro padavimo reguliavima ir palaiko max nustatyta temperatura patys... pamaisymo voztuvas sitas kuris stovi iskart po katilo skirtas yra tam kad i katila gryztu pakankamai siltas vanduo kokia temperatura rasi lietraturoje, jeigu gryzta per saltas katilo viduje ant sieneliu kaupiasi suodziai ir kitoks brudas-tenka dazniau valyti ir jie veikia kaip silumos izoliacija. kodel vien apie malas rasai- galima kurenti anglimis.uztenka karta per para pakurti.tavo atveju katilas siuolaikinis ir reguliuoja temperatura automatiskai granules paduoda automatiskai - belieka apie kultivatoriu tada pakalbet prie katilo taip pat i tema bus dar kas liecia katilo galinguma-neparasei neuzsiminei kiek ten zmoniu gyvens ir kiek karsto vandens sunaudos,kokios talpos boileri teks sildyti.jis is svento prasidejimo taip pat nekais kolkas matau zmogu kuris labai apsirijes straipsniais is interneto apie namus vatinius ir murinius taip pat parasiau... |
|
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 21:32 |
|
|
|
Kybertarakonas rašo: |
jeigu gryzta per saltas katilo viduje ant sieneliu kaupiasi suodziai ir kitoks brudas-tenka dazniau valyti ir jie veikia kaip silumos izoliacija. |
Naujamadinis diedbobi, čia tau taip, tavo diedas pasakojo?
Pezuliau:
1. Kai pareina per šaltas vanduo, ant katilo vidinių sienų susidaro vandens kondensatas, kuris su tais degėsiais sudaro rūgštinę terpę.
Pezuliau:
2. Kai katilas gauna per šaltą grįžtamą vandenį, oro srauto reguliatorius atsidaro ir katilas kūrenasi atvira liepsna.
Pezuliau:
3. Nuodegos katile kaupiasi, kai degimui trūksta oro, iš malkų "gamini" ne ugnį, o dūmus, o jei dar malkos gerai neišdžiūvusios, tai dar ir kondensato turėsi. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 21:45 |
|
|
|
rammas rašo: |
Kybertarakonas rašo: |
jeigu gryzta per saltas katilo viduje ant sieneliu kaupiasi suodziai ir kitoks brudas-tenka dazniau valyti ir jie veikia kaip silumos izoliacija. |
Naujamadinis diedbobi, čia tau taip, tavo diedas pasakojo?
Pezuliau:
1. Kai pareina per šaltas vanduo, ant katilo vidinių sienų susidaro vandens kondensatas, kuris su tais degėsiais sudaro rūgštinę terpę.
Pezuliau:
2. Kai katilas gauna per šaltą grįžtamą vandenį, oro srauto reguliatorius atsidaro ir katilas kūrenasi atvira liepsna.
Pezuliau:
3. Nuodegos katile kaupiasi, kai degimui trūksta oro, iš malkų "gamini" ne ugnį, o dūmus, o jei dar malkos gerai neišdžiūvusios, tai dar ir kondensato turėsi. |
nu rammai nesitikejau is taves tokio zemo lygio.rammai formulem,formulem parasyk viska
chmm o kokia neatvira liepsna turi kurentis ? va sito tad nezinau tikrai.ir prasyciau formulemis rammai formulemis,ne su prasciokais gi bendrauji |
|
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 22:12 |
|
|
|
Kybertarakonas rašo: |
rammas rašo: |
Pezuliau:
3. Nuodegos katile kaupiasi, kai degimui trūksta oro, iš malkų "gamini" ne ugnį, o dūmus, o jei dar malkos gerai neišdžiūvusios, tai dar ir kondensato turėsi. |
chmm o kokia neatvira liepsna turi kurentis ? va sito tad nezinau tikrai |
Jei jau negali nusivalyti taukuotą, riebaluotą okuliorių apačią ir perskaityti žemai esantį trečią punktą, kų darysi su tavim, perkeliu į viršų. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 23:00 |
|
|
|
rammas rašo: |
Kybertarakonas rašo: |
rammas rašo: |
Pezuliau:
3. Nuodegos katile kaupiasi, kai degimui trūksta oro, iš malkų "gamini" ne ugnį, o dūmus, o jei dar malkos gerai neišdžiūvusios, tai dar ir kondensato turėsi. |
chmm o kokia neatvira liepsna turi kurentis ? va sito tad nezinau tikrai |
Jei jau negali nusivalyti taukuotą, riebaluotą okuliorių apačią ir perskaityti žemai esantį trečią punktą, kų darysi su tavim, perkeliu į viršų. |
nu perskaityk dar karta ka parasei-pagal tave yra blogai kai kurenasi atvira liepsna - 2 punktas .ir dar blogiau kai gamina dumus - 3 punktas. nu as kaip ten ne is kialmes myzkas ir nebesusigaudau kaip tian kialmes myzkas kurena savo katila kai nera ale nei liepsnos nei dumu |
|
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 23:10 |
|
|
|
na stai surinkau ramo pasisakymus:
Nesiginčyk, Mari protingesnis už visus santechnikus
Nieko tu nesupratai
Tai vat, tokiam vatnykui (galvoje vata) kaip tau
Jau geriau su žmona pasitarę blynus kepkit
Ir labai gerai, kad neši iš čia vatas
Naujamadinis diedbobi
Pezuliau:
Pezuliau:
Jei jau negali nusivalyti taukuotą, riebaluotą okuliorių apačią
ramai tau i psichiatra reikia kreipstis ir kuo skubiau,nes kai pasibaigs kantrybe nuo tavo izeidinejimu gali tekti kreiptis pirma i traumatologa o tik po to i psichiatra.as nejuokauju |
|
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 23:41 |
|
|
|
Kybertarakonas rašo: |
nu perskaityk dar karta ka parasei-pagal tave yra blogai kai kurenasi atvira liepsna - 2 punktas .ir dar blogiau kai gamina dumus - 3 punktas. nu as kaip ten ne is kialmes myzkas ir nebesusigaudau kaip tian kialmes myzkas kurena savo katila kai nera ale nei liepsnos nei dumu |
Pezuliau, ne aš parašiau, kad blogai jog kūrenasi atvira liepsna, o tu blogai supratai.
Pezuliau, kurenant atvira liepsna, yra pats naudingiausias degimas, daugiausiai duodantis energijos ir mažai nuodegų. Tokiu degimu ištisai kūrenasi granulinis degiklis, o jo galingumas reguliuojamas su granuliu kiekiu, palygint plačiame diapazone. Malkiniam katilui užkaitus, nuodegulių iš katilo netrauksi, o ir pakurdamas, ne porą pliauskų įmesi, o pilną prikrausi, o galią sumažinsi, orą pridarydamas, teisingiau traukos reguliatorius tai padarys.
Pezuliau, kai tu spangsti, kad katilas priauga nuo žemos temperatūros grįžtamo vandens, tai tau ir parašiau, kad esi pezulis, nes kai grįžtantis vanduo atšaldo katilą, atsidaro oras ir degimas būna švarus ir intensyvus, vienok ir prie tokio degimo, ant šalto metalo, kaupsis kondensatas, nes musiau ir prie okupanto mokė, kad "fundamentalūs" degimo produktai yra CO2 ir vandens garai, kad ir ką deginsi ... Todėl ir turi būti katilo temperatūra apie 70-80 laipsnių, kad degimo produktas nesikondensuotų. |
|
|
|
|
|
|
Pamaisymo ventiliu elektronika |
Parašytas: 2022 02 19, 23:54 |
|
|
|
Kybertarakonas rašo: |
na stai surinkau ramo pasisakymus:
Nesiginčyk, Mari protingesnis už visus santechnikus
Nieko tu nesupratai
Tai vat, tokiam vatnykui (galvoje vata) kaip tau
Jau geriau su žmona pasitarę blynus kepkit
Ir labai gerai, kad neši iš čia vatas
Naujamadinis diedbobi
Pezuliau:
Pezuliau:
Jei jau negali nusivalyti taukuotą, riebaluotą okuliorių apačią
ramai tau i psichiatra reikia kreipstis ir kuo skubiau,nes kai pasibaigs kantrybe nuo tavo izeidinejimu gali tekti kreiptis pirma i traumatologa o tik po to i psichiatra.as nejuokauju |
O kas už liežuvio tave traukė, apie madas rašyti? Tai ne mano sugalvota
Kam reikia rašyti pezalus apie akumuliacines talpas, katilo kūrenimosi rėžimus, kai turi nulinius supratimus?
O dar pezalas, kad kažkas arklius pastatė prie priekabos, kad nusifotkinti. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|