Forumas » Elektronika žaliems » Laido leistinoji srove
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 18:33 |
|
|
|
Mari rašo: |
rammas rašo: |
Kabelio ilgis įtakoja trumpo jungimosi srovės dydį, apsaugos įtaiso parinkimą. |
Apsaugos nuo ko?
Nemanau kad zmogu uzmusti reikia gero kabelio. Va koki peciuka ijungti - gal...
Taigi apsauga lyg reguliuojama pagal leistina nuoteki kuris yra desimciu mA eiles. Siaip 10 mA yra riba kur zmogus gali issilaisvinti |
Bystriai grąžink 40 rublių stipendiją. |
|
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 18:50 |
|
|
|
Mari rašo: |
E. Elektrikas rašo: |
Šita lentelė čia visiškai netinka, nes tai maksimalios leistinos srovės neatsižvelgiant į atstumą. Kadangi čia kalba eina apie 60 metrų tai atstumas yra svarbu. Pagal šia lentelę parinkus kabelį įtampos nuostoliai gali gautis ženkliai didesni nei to norėtųsi. |
Ilgis ir nuostoliai VISAI NERA SVARBU kabelio atsparumui.
Ar 1 metras ar 10 kilometru - jokio skirtumo.
Itampos kritimai tai jau naudotojo rupestis, nes yra vietu kur ir dvigubas kritimas yra OK o yra kur keli procentai blogai. Tai nesusije su kabelio tinkamumu praleisti srove |
Galima aš nekomentuosiu tavo pasisakymų? Nes komentuoti idiotų pasisakymus nematau prasmės. |
|
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 18:52 |
|
|
|
Jageris rašo: |
E.elektrikas o koks skirtumas ar 1metras kabelio vilks maks srovę ar 100m ?
juk bendrai mąstant viskas remiasi į kabelio sugebėjimą išskaidyti joje susidariusią šilumą, tai vistiek tai išsiskaičiuoja į bendrą skaičių. Ar 100m/3000w ar 10m/300w ? |
Kas yra įtampos kritimas ir kokios jo neigiamos pasekmės ką nors nutuoki, ar esi bukas kaip ir tas mulkis Mari? |
|
|
|
|
|
|
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 20:33 |
|
|
|
Osmis rašo: |
rammas rašo: |
Taip yra todėl, kad 12 gyslų kabeliai yra labiau skirti ne srovinėms galios, o valdymo grandinėms, todėl tokių reglamentų gali ir nerasti.
Jei vis tik ieškoti pagal leistiną srovę, kaip orientacija, gal būtų lentelės, kuriuose būtų nurodomi parametrai, kuomet kanale klojama ne 2-3 kabeliai, o visas glėbys kabelių. |
Todel kad kabelis tokios kvadraturos ir 12 gyslu kaip minejo "rammas" skirtas daugiau valdymo grandinem, as imciau vienos gyslos maksimalia leistina srove, dalinciau is gyslu skaiciaus. Nes kartu reik ivertinti ne tik kabelio varza, kuri siuo atveju bus apie 3 omus, bet ir izoliacija, kuri gali leidziant didesne srove pradeti silti ir irti, ko pasekoje viskas baigsis trumpu jungimu.
p.s. idomu kokiam tikslui temos autoriui prireike tokio sprendimo, gal patikimiau imti 4 kabelius 3*0.75 ir gauti reikalingus 12 gislu. Esu mates elektriku megstama buda - 24V LED juostas uzmaitinti Lan kabelio pagalba, bet tu juostu galia praktiskai nevirsija 100 W. |
Na planuojama valdyti voztuvus, orginaliai buvo 12X1mm, dabar perkeliam į kitą vietą reikia ilgesnio kabelio. Kadangi eis valdymo signalas 230 ACV i festo voztuvus, tai galvoju, turėtų užtekti 0,75 mm, nes prie voztuvų yra dežutė su rinklėmis kur pasijungia vožtuvai ir Nulis ateis kitu kabeliu į tą dežutę. tai dėl sportinio intereso pradėjau dometis, keik gali 12 gyslų kabeliu eiti srovė ir niekaip tokios informacijos , tai galvoju paklausiu, gal kazkas zino daugiau informacijos |
|
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 20:49 |
|
|
|
E. Elektrikas rašo: |
Jageris rašo: |
E.elektrikas o koks skirtumas ar 1metras kabelio vilks maks srovę ar 100m ?
juk bendrai mąstant viskas remiasi į kabelio sugebėjimą išskaidyti joje susidariusią šilumą, tai vistiek tai išsiskaičiuoja į bendrą skaičių. Ar 100m/3000w ar 10m/300w ? |
Kas yra įtampos kritimas ir kokios jo neigiamos pasekmės ką nors nutuoki, ar esi bukas kaip ir tas mulkis Mari? |
Itampos kritimo neigiama pasekme yra tik itampos kritimas. Kaip tai isipaiso i veikima - priklauso nuo irenginiu.
Tik ponai nepamirskit, kad 220 V itampa gali irgi kristi, nes ji irgi laidais ateina. Yra jos ribos, bet kaimuose kartais krinta ir zemiau ribu. Dadejus dar kritimo gali buti nekaip...
E.Elektrikas, o tamsta kazkoki auksta moksla baiges? Nes ziuriu suvokti sudetingesnes mintis kyla problemos tik durninti greitas. Cia profkes lygis |
|
|
|
|
|
|
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 21:16 |
|
|
|
pcwortex rašo: |
Na planuojama valdyti voztuvus, orginaliai buvo 12X1mm, dabar perkeliam į kitą vietą reikia ilgesnio kabelio. Kadangi eis valdymo signalas 230 ACV i festo voztuvus, tai galvoju, turėtų užtekti 0,75 mm, nes prie voztuvų yra dežutė su rinklėmis kur pasijungia vožtuvai ir Nulis ateis kitu kabeliu į tą dežutę. tai dėl sportinio intereso pradėjau dometis, keik gali 12 gyslų kabeliu eiti srovė ir niekaip tokios informacijos , tai galvoju paklausiu, gal kazkas zino daugiau informacijos |
Vietoj buvusio, ilgesnis ir plonesnis, na, nekoks sumanymas, nes gali vožtuvai nebesidarinėti.
Šiaip jau ilgoms linijoms, nemanau, kad įmanoma išnaudoti kabelio max. srovės pralaidumą, nes susidarys galios nuostoliai ir kitame kabelio gale gali nebeveikti el. prietaisai. Paprasčiau sakant, kuo ilgesnis kabelis, tuo jo storesnio reikia, dėl to jo visi kaitimai automatiškai atkrinta. |
|
|
|
|
|
|
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 11, 23:31 |
|
|
|
pcwortex rašo: |
Osmis rašo: |
rammas rašo: |
Taip yra todėl, kad 12 gyslų kabeliai yra labiau skirti ne srovinėms galios, o valdymo grandinėms, todėl tokių reglamentų gali ir nerasti.
Jei vis tik ieškoti pagal leistiną srovę, kaip orientacija, gal būtų lentelės, kuriuose būtų nurodomi parametrai, kuomet kanale klojama ne 2-3 kabeliai, o visas glėbys kabelių. |
Todel kad kabelis tokios kvadraturos ir 12 gyslu kaip minejo "rammas" skirtas daugiau valdymo grandinem, as imciau vienos gyslos maksimalia leistina srove, dalinciau is gyslu skaiciaus. Nes kartu reik ivertinti ne tik kabelio varza, kuri siuo atveju bus apie 3 omus, bet ir izoliacija, kuri gali leidziant didesne srove pradeti silti ir irti, ko pasekoje viskas baigsis trumpu jungimu.
p.s. idomu kokiam tikslui temos autoriui prireike tokio sprendimo, gal patikimiau imti 4 kabelius 3*0.75 ir gauti reikalingus 12 gislu. Esu mates elektriku megstama buda - 24V LED juostas uzmaitinti Lan kabelio pagalba, bet tu juostu galia praktiskai nevirsija 100 W. |
Na planuojama valdyti voztuvus, orginaliai buvo 12X1mm, dabar perkeliam į kitą vietą reikia ilgesnio kabelio. Kadangi eis valdymo signalas 230 ACV i festo voztuvus, tai galvoju, turėtų užtekti 0,75 mm, nes prie voztuvų yra dežutė su rinklėmis kur pasijungia vožtuvai ir Nulis ateis kitu kabeliu į tą dežutę. tai dėl sportinio intereso pradėjau dometis, keik gali 12 gyslų kabeliu eiti srovė ir niekaip tokios informacijos , tai galvoju paklausiu, gal kazkas zino daugiau informacijos |
O tai kiek tie voztuvai sroves ima? Gal imanoma pamatuot veikimo metu dabar? Nes ten gal ima 0.5A, o cia klausineji ar 10A kabelio uztenka... |
|
|
|
|
|
|
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 12, 00:04 |
|
|
|
Socrates rašo: |
O tai kiek tie voztuvai sroves ima? Gal imanoma pamatuot veikimo metu dabar? Nes ten gal ima 0.5A, o cia klausineji ar 10A kabelio uztenka... |
Su induktyvesnėmis apkrovomis nėra viskas taip paprasta, čia ne kaitrine lemputę prijungti ir srovę matuoti ...
tarkim ..
https://electricala2z.com/electrical-circuits/solenoid-characteristics/
Coil Inrush and Sealed Current Ratings
Magnetic coil data is normally given in volt amperes (VA). For example, a solenoid with a 120 V coil rated at 600 VA inrush and 60 VA sealed has an inrush current of 5 A (600/120= 5 A) and a sealed current of 0.5 A (60/120 = 0.5 A). The same solenoid with a 480 V coil draws only 1.25 A (600/480= 1.25 A) inrush current and 0.125 A (60/480= 0.125 A) sealed current. The VA rating helps determine the starting and energized current load drawn from the supply line.
Žemiau dar yra ir procentinės įtampų vertė. |
|
|
|
|
|
|
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 12, 09:27 |
|
|
|
rammas rašo: |
Socrates rašo: |
O tai kiek tie voztuvai sroves ima? Gal imanoma pamatuot veikimo metu dabar? Nes ten gal ima 0.5A, o cia klausineji ar 10A kabelio uztenka... |
Su induktyvesnėmis apkrovomis nėra viskas taip paprasta, čia ne kaitrine lemputę prijungti ir srovę matuoti ... |
Kaitrine lempute salta irgi nedaug varzos turi. Galima apsigauti
Siaip elektronshcikai turi visokiu prietaisu.
Paimi oscilografa ir matuoji jungimo metu.
Kas vyksta ant sakysim 0.1-1 Omo varzos,
ar su replemis:
Reples daviklis
https://www.aliexpress.com/item/33048123367.html |
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 12, 12:14 |
|
|
|
Temos autorius dabar paaiškino, kad bus valdomi vožtuvai
Tai reikėjo iš pradžių parašyti.
Kaip jau minėjo kolegos, yra svarbi vožtuvo paleidimo srovė. Kokia ji bus- arba ieškoti gamintojo duomenyse, arba pasimatuoti, o tada paskaičiuoti įtampos kritimą kabelyje vožtuvo paleidimo momentu |
|
|
|
|
|
Re: Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 12, 16:37 |
|
|
|
pcwortex rašo: |
Sveiki,
gal galit man pasakyti, kaip reikia apskaičiuoti, kiek kabelis gali būti apkrautas srove. Turiu omenyje 12x0,75 mm^2 laido ilgis apie 60 m. paklotas ant kopėčių. Aplinkos temperatūra apie 30 laipsniu. Įtampa 230 ACV. Kiek žiūrinėju katalogus, tai tokios informacijos nerandu. Pagrinde įtampa, minimalus lenkimo kampas, aplinkos temperatūra ir kartais km laido varža. Duodamos lentelės baigiasi ant kabelių keturių gyslų |
Sveikas,
0,75mm2 daugiagysliui kabeliui iki 40oC temperatūros, rekomenduočiau neviršyti 9A. |
|
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 13, 12:43 |
|
|
|
Pyrex rašo: |
paskaičiuoti įtampos kritimą kabelyje vožtuvo paleidimo momentu |
Būtent, tos lentelės su kabelio srovėmis yra tik pirminiai duomenys ir jie panaudojami tolimesniuose skaičiavimuose. Tiesiogiai naudoti lentelėse esančius duomenis galima tik mėgėjiškame lygmenyje, epizodinėm apkrovom. Sakykim, keliolika metrų instaliacinio kabelio, kokios nors orkaitės pajungimui, galima pagal lenteles, "optimizuoti" kabelio storį.
Kažkada, kažkokioje temoje buvau įkėlęs kabelio skaičiavimo pvz. Įkelsiu dar kartą.
https://raschet.info/primer-vybora-sechenija-kabelja-dlja-jelektrodvigatelja-380-v/
Iš galingumo išskaičiavo srovę ir pagal lentelę turėjo tikti kabelis, su 16 kvadratų gyslomis. Bet pradedant vertinti kitus duomenis ir atlikus skaičiavimus gautas rezultatas įvertinamas - "условие выполняется", skaičiuojama toliau, jei tik po skaičiavimo "условие не выполняется", storinamas kabelis. Ir taip buvo nuo 16 kvadratų "priskaičiuota" iki 35 kvadratų.
Imant iš šios temos, Osmis paminėtą kabelio varžą apie 3 Omus ir Socrates paminėtus 10A, tai turim įtampos kritimą 30V. Rusu standartuose yra ne daugiau 5% įtampos kritimas, nežinau kiek mūsų standartuose, bet galvoju, kad konkrečiai šiuo atveju, įtampos kritimas bus per didelis. Ir jei vis tiek tokį kabelį apkrauti ribine srove su kokiu šildytuvu, tai kabelis per valandą "išgarina" 300W energijos, perskaičiavus į pinigus, para "darbo", prie dabartinių kainų gal jau ir 1 butų ...
Kompresoriaus su taip tokia ribine srove parinktu kabeliu nepaleistų, nes jų varikliai yra su apkrova ir paima dideles startines sroves, kas sukeltų per didelius įtampos kritimus ir variklis nebus įsukamas. |
|
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 13, 16:37 |
|
|
|
rammas rašo: |
para "darbo", prie dabartinių kainų gal jau ir 1 butų .. |
Nelabai koks prietaisu ukis gaunasi, jeigu visa para irenginiai ant startines itampos bando isisukti |
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 13, 16:48 |
|
|
|
Socrates rašo: |
rammas rašo: |
para "darbo", prie dabartinių kainų gal jau ir 1 butų .. |
Nelabai koks prietaisu ukis gaunasi, jeigu visa para irenginiai ant startines itampos bando isisukti |
Jei paprostamu, pagal lenteles optimizuosi kabelių gyslų storius, tai su gautom startinėm srovėm, numuši įtampas ir ne viską gali priversti suktis, kai kurie elektros ūkio darbiniai vienetai truputi pazirzens ir išmuš perkrovos. |
|
|
|
|
|
|
Laido leistinoji srove |
Parašytas: 2022 01 13, 17:20 |
|
|
|
Ar gavo atsakymą temos autorius, nors jau du lapai atsakymų .
Trumpai sakant, jo kabelio varža yra 3 Omai. Įtampos kritimas, voltais, randamas padauginus vožtuvo srovę iš 3 . Bet reikia rašyti ne nusistovėjusią srovę, o paleidimo. Jei paleidimo srovė visai nežinoma, reiks išmatuoti nusistovėjusią srovę, padavus į vožtuvą 230VAC, išmatuoti galima ampermetru, srovės replėmis, multimetru.
Labai apytiksliai , paleidimo srovė paprastai yra apie 5x didesnė už nusistovėjusią srovę. Štai šitą paleidimo srovę ir dauginame iš 3, gauname įtampos kritimą voltais. Jei kris 20-30 voltų ar daugiau- jau blogai. Bet reikėtų žiūrėti į gamintojo duomenis, tai būtų daug tiksliau |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|