 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Nulio dingimas nuotekio relėje
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zadintuvas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki, susidūriau su tokia problema: sugedo nuotekio relė ir nebesujungia "nulio" kontakto (tris fazes sujungia normaliai). Įdomu ar dažnas toks gedimas? Atrodo, kad labai ne pigių problemų gali pridaryti.
 Re: Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zadintuvas rašo:
Sveiki, susidūriau su tokia problema: sugedo nuotekio relė ir nebesujungia "nulio" kontakto (tris fazes sujungia normaliai). Įdomu ar dažnas toks gedimas?.

Neteko tokio gedimo sutikti. O kokioje aplinkoje ta relė yra? Drėgmė-korozija, dulkės, gal kažko pribyrėjo į tą relę?
zadintuvas rašo:
Atrodo, kad labai ne pigių problemų gali pridaryti.

Vienfaziams vartotojams tai taip, tokį gedimą išgyvens tik toks elektros prietaisas, kuris "stipresnis", sudegindamas "silpnesnį" ... "išgyvenimo" dėsnis. Smile
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zadintuvas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Situacija buvo tokia: naujos statybos butai. Statybinkai padarė apdailą. Po to buvo sumontuota virtuvė ir reikėjo pasijungti LED apšvietimą virtuvėje apačioje spintelių. Statybinkai buvo atvedę du laidus (L, N), kažkodėl įžeminimo neatvedė į spintelę ("nes transformatoriui nereikia"). Judinant laidus išmušė kelis kartus nuotekio rėlę. Neesu tikras ar buvau pajungęs transformatorių iki pirmo išmušimo. Paskui kai kurie įrenginiai pradėjo veikti "keistai". Toks jausmas, kad nulis dingo. Galiausiai praskambinau rėlės kontaktus ir pasirodė, kad nulis pačioje relėje tarp viršutinio ir apatinio N kontakto nesujungtas.

Dregmės nėra, skydelis bute.

Kaip suprantu, jeigu laidai buvo pažeisti kažkur, turėjo išmušti automatą, o ne nuotekio rėlę? Ypač jeigu įžeminimo laido nebuvo atvesta.

Egzempliorius:
https://i.imgur.com/JPgzA9l.jpg
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zadintuvas rašo:


Egzempliorius:
https://i.imgur.com/JPgzA9l.jpg


Nukapot rankas tam kas tą skydelį jungė Evil or Very Mad

Nulis (o tiksliau neutralė) į nuotekio rėlę turi pasiduoti iš apačios, kontaktas šalia šukų, o ir viršaus jau nulis keliauja į rozetes ir gink dieve negalima to nulio iš viršaus jungti į bendrą neutralės kaladėlę ar dar iš kažkur jį pasiimti.


Paskutinį kartą redagavo Osmis, 2021 11 08, 15:15. Redaguota 2 kartus(ų)

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Lupti lauko šitą nesąmonę kuo greičiau. Buto skydelyje montuojamos vienfazės relės, atskiroms grupėms.
Trifazė relė tik tuo atveju bute, jei turi kažkokį trifazį elektros prietaisą.


Paskutinį kartą redagavo rammas, 2021 11 08, 15:18. Redaguota 1 kartą
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:
Lupti lauko šitą nesąmonę kuo greičiau. Buto skydelyje montuojamos vienfazės relės, atskiroms grupėms.


Ir šitas patarimas labai vertingas, bei reikėtu taip ir pasielgti. Nes trifazė nuotekio rėlė kaprizinga skirtingoms apkrovoms tarp fazių ir gali tekti dažnai lakstyti ir junginėti ją.

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
zadintuvas rašo:


Egzempliorius:
https://i.imgur.com/JPgzA9l.jpg


Nukapot rankas tam kas tą skydelį jungė Evil or Very Mad

Nulis (o tiksliau neutralė) į nuotekio rėlę turi pasiduoti iš apačios, kontaktas šalia šukų, o ir viršaus jau nulis keliauja į rozetes ir gink dieve negalima to nulio iš viršaus jungti į bendrą neutralės kaladėlę ar dar iš kažkur jį pasiimti.

Qui tenai suprasi, kaip padaryta, gal už vienpolių "automatų" kairėje pusėje yra tripolis "automatas" ir užmaitina šukas. O iš relės išėjęs nulis suformuotas ant atskiros kaladėlės, esančioms žemiau "automatų" grupėms ...
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
Nulis (o tiksliau neutralė) į nuotekio rėlę turi pasiduoti iš apačios, kontaktas šalia šukų, o ir viršaus jau nulis keliauja į rozetes
Norėčiau pamatyti šio teiginio oficialų pagrindimą. Nes mano manymu jis neturi jokio pagrindo.
Kaip ir kitas čia nuskambėjęs teiginys, kad turi būti tik vienfazės SNR. Nes nei taisyklės nei daugelio gamintojų pateikiamos rekomendacijos neprieštarauja trifazių SNR naudojimui kelioms vienfazėms grupėms.

Šiaip ETI gaminiai nėra patys patikimiausi tačiau kita (ko gero dažniau pasitaikanti) bėda kai statybininkai į automatų vidų priberia įvairių šiukšlių arba elektrikai tiesiog bukai nepataiko įkišti laido ir užveržia tuščią gnybtą.
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
Osmis rašo:
Nulis (o tiksliau neutralė) į nuotekio relę turi pasiduoti iš apačios, kontaktas šalia šukų, o ir viršaus jau nulis keliauja į rozetes
Norėčiau pamatyti šio teiginio oficialų pagrindimą. Nes mano manymu jis neturi jokio pagrindo.


Tai Tamsta siūlote fazes per šukas paduoti iš apačios o neutralę iš viršaus ir tokiu kryžminiu būdu pajungti rozetes ?! Esmė yra kad nesvarbu ar nuotekio relę užmaitinsi iš viršaus ar apačios, bet turi visi laidai į ją būti pajungti arba iš viršaus arba iš apačios, o nuotraukoje matome kad fazės paduotos per šukas į nuotekio relę, o neutralė išvis nesimato kad apačioje būtu pajungta.

p.s. jungimo schema - https://electrica-shop.com.ua/p36837-differentsialnoe_rele_uzo_4r_efi6-p4_40-0-03_tip_ac_6ka_eti_2061652

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
Tai Tamsta siūlote fazes per šukas paduoti iš apačios o neutralę iš viršaus ir tokiu kryžminiu būdu pajungti rozetes ?
Ne, aš taip tikrai nesiūlau, tačiau nesuprantu kodėl nusprendėt, kad ten taip (kryžmai) prijungta? Galų gale tai klausimo esmė apie ką kitą, nulis ten išvis neprijungtas arba kontaktas jo nesujungia.
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
Galų gale tai klausimo esmė apie ką kitą, nulis ten išvis neprijungtas arba kontaktas jo nesujungia.


Į šitą klausimą tegali atsakyti temos autorius, nes jei neutralę pajungs ne taip kaip priklauso, tai blogiausiu atveju nuotekio relė neatliks savo funkcijos, bet jei neutralė iš vis ten nepajungta ir kažką užmaitins, tai gali baigtis tuo kad kuris nors įrenginys gaus linijinę įtampą - 400 V, dėl to geriau vadovautis "rammas" patarimu ir buityje naudoti vienfazes NR.


Paskutinį kartą redagavo Osmis, 2021 11 08, 18:47. Redaguota 1 kartą

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
Esmė yra kad nesvarbu ar nuotekio relę užmaitinsi iš viršaus ar apačios, bet turi visi laidai į ją būti pajungti arba iš viršaus arba iš apačios, o nuotraukoje matome kad fazės paduotos per šukas į nuotekio relę, o neutralė išvis nesimato kad apačioje būtu pajungta.

Na, nuotraukoje nematyti, tačiau iš kairėje, viršutiniame kampe esančios neutralės kontaktinės kaladėlės eina laidas link nuotėkio relės, čia gal tik nuotraukoje nesimato jo prijungimo iš apačios.
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zadintuvas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
yra pajungimas iš apačios, tik nuotraukoje nesimato. Buityje yra 2 fazių indukcinė kaitlentė prijungta prie virtuvės trifazio. Bandžiau patraukti abu N laidus viršuje ir apačioje, bet jie nejuda, yra normaliai prisukti.


Paskutinį kartą redagavo zadintuvas, 2021 11 08, 19:10. Redaguota 5 kartus(ų)
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
Nes mano manymu jis neturi jokio pagrindo.
Kaip ir kitas čia nuskambėjęs teiginys, kad turi būti tik vienfazės SNR. Nes nei taisyklės nei daugelio gamintojų pateikiamos rekomendacijos neprieštarauja trifazių SNR naudojimui kelioms vienfazėms grupėms.

Jei elektromontaže vadovaujiesi nuomone, tai pats laikas Googlio pradžiamoksliui. Very Happy
Ir videopamoka. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=X6pkJHfZUoo
 Nulio dingimas nuotekio relėje
PranešimasParašytas: 2021 11 08, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zadintuvas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
[quote="E. Elektrikas"]
Osmis rašo:
Galų gale tai klausimo esmė apie ką kitą, nulis ten išvis neprijungtas arba kontaktas jo nesujungia.


Nulio nesujungia pati rėlė. Esmė tokia, kad visas veiksmas vyko pas kaimyną. Tai galėjau palyginti su lygiai tokia pačia rele, kuri yra įmontuota pas mane ir pas mane N yra sujungimas tarp viršaus ir apačios kontaktų testerio laidais liečiant varžtus, o pas kaimyną - ne.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama