Nelabai žinau kaip tai atliekama XXI a. Gal kas gali paprotinti kaip paleisti didelės galios 6kV variklį ribotos galios tinkle? Žinau sroves, cos fi, startines sroves, apkrovas. Tik nežinau kaip jie yra paleidžiami - ar tokiems naudojami pvz dažnio keitikliai, kondensatorinės spintos,autotrafai, nuosekliai statoriui jungiamos varžos ar induktyviosios varžos?
Esmė - kaip paleisti tokį variklį, kad tinklas neužlūžtų bei tai padaryti kiek įmanomą efektyviau.
Variklis 5A3MB
Dvipolis asinchroninis variklis su voveres- narvelio rotoriumu ir oras-oras saldymo Sistema
5000kW 6000 V 2985rpm 13000kg
Kaune vandens siurblines paleidinėjome tai tik tenais mačiau (ir jungiau) 6000 voltų motorus. Bet tam pačiame pastate ir elektros pastotė buvo. Teko dalyvauti jungiant motorus (rąstams pjaustyti) tai ten automatika, leisdavo su taimeriu pradžiai trikampiu poto žvaigžde (o gal atvirščiai).
Su tuo perjungimu pavyktų nebent iš žvaigždės į trikampį bet variklis turėtų būti tam pritaikytas bet tokiom galiom tokios schemos nesu matęs. Jei variklis paleidžiamas tuščia eiga, tada yra variantas su mažesniu varikliu jį iš pradžiū įsukti ir tik tada jungti prie įtampos.
Variklis 5A3MB
Dvipolis asinchroninis variklis su voveres- narvelio rotoriumu ir oras-oras saldymo Sistema
5000kW 6000 V 2985rpm 13000kg
Ačiū už mintis
Kai kalba eina apie 6000V 5MW varikli, tai toks pasiulymas, kad atiduoti sita reikala reiktu profesionalams, o ne ieskoti patarimu forume... Paskui visokie svarscikai cia ateis ir lieps paleidinet is rozetes.
maciau plaukiojancioj zemsiubej 1 ar 1,25mw "varikliuka". vien rotorius (diametras) is esmes jau zmogaus dydzio. ten maitinosi tiesiogiai is 10kV linijos.
cia kazkas nerealaus paleidime, jei 5mw ir tik 6kV linija, ir dar 3000rpm...
man jau tas 1mw kosmosas atrode...
o nebuna kad isuka rororiu su kokiais mazesniais varikliais ar pvz suspaustu oru? cia vien isjudint is rimties busenos keliasi tonas jau problema...
---------
ramas, ten apsuku maziau, keturpolis cia dvipoli nori...
Taip, mane tai domina edukaciniais tikslais. Tokie varikliai realiai yra jau seniai paleisti, be manęs tai tikrai
Esmė ta, kad lūžta el. tinklas paleidžiant iškart tokį variklį, įtampa krenta iki 80%, tai reik pateikti pasiūlymus bei palyginimus tiek kainos tiek tinklo atžvilgiu kaip jį paleisti, bei kaip efektyviau kompensuoti reaktyviąją galią. El.Tinkla bei variklio paleidimą galiu simuliuoti, stėbėti kitame tinklo gale vykstančius dėl to pokyčius, dėliotis apsaugas- tiesiog reik sužinoti kokių sliekų ieškot.
Taip pat domina rėlinė automatika tokiems varikliams, kas yra būtiną. Pvz.
Veleno vibracija, guolių temperatūrą, apsauga nuo dviejų tokių variklių paleidimo vienu metu.
Bet kokia informacija, hintai, keyword`ai padėtu man užšokt ant kelio, kad galėčiau susirasti info internete. Galit vien keywordu prirasyt, pasigooglinsiu, kad išmokt ir suprast.
https://ibb.co/0hNWhYj - El. tinklas
Ką suka šie varikliai - nežinau, sužinosiu - jūsų smalsumas bus patenkintas.
Ačiū
Iš RAA dalies tai ABB REM615 relės aprašyme yra surašytos apsaugos kurių gali reikti variklių apsaugai, tik pagal pageidavimus ir tinklo struktųrą parenkama kas bus naudojama konkrečioje situacijoje.
Dėl apsaugų, gamintojas siūlo :
Virš srovio, paleidimo laiko (maks. laikas 10sec šiam varikliui), trumpojo jungimo, statoriaus apviju termo apsauga, guolių termo apsauga.