 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 02, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
bus 6 tokios dėžės



Į jas jungsis įvairios staklės, (grežimo, tekinimo, metalo pjovimo ir t.t). Suvirinimo aparatai. Na, nesu girdėjęs, bet...ar reikia visoms dėžėms statyti trifazęs nuotėkio rėles.? Ar užtenka tik įžeminti stakles? Bėje del įžeminimo. Tik per rozetės šakute greičiausiai neužtenka sužeminti? Reikia papildomai atvesti nuo spintos ar užtenka iš rozečių dėžės kur ateis maitinimas?
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 02, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Siaip tai tekinimo, frezavimo ir grezimo stakles turi buti prijungtos stacionariai Exclamation Nuotekio reles butinos tokiai dezei .Siaip turi buti trifazes rozetes su blokatoriais, kad neisjungus itampos ,negaletum istraukt kistuko.

_________________
86856trys788
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 02, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
5x6 kabelis dubliuos tris tokias dėžes. Atėjimas į vieną nuo jos į kitą. Tai jei statyti vieną nuotekio rėlę spintoje , rėlė , automatas ,kabelis, pirma dėžė ,antra, trečia... gal nebutina į kiekvieną kišti po rėlę?? Bet ar jų 'ne mėtys? "nuo tu "svarkių" ? pasitikslinsiu, 220 jungti galima nuo trifazės nuotekio rėlės?
ps. šiaip matosi patalpos naujos, keletą tokių dėžių yra pastatyta , automatas PS , kabelis iki rozečių dėžės ir dėžėje nieko , tik rozetės užjungtos tiesiogiai..
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 02, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Staklės, staklėm nelygu, bet kai kurios staklės turi nuotėkio reles pačiame staklių valdymo skyde. Jos būna skirtos apsaugoti valdymo grandines nuo nuotėkio ... Konkrečiai su tekinimo staklėmis nežinau, bet tarkim giljotina metalo lakštams karpyti, turi ant kabelio paleidimo pedalą, gręžimo staklės, reversas irgi gali būti pedalas su kabeliu, būtent tokioms grandinėms numatytos nuotėkio relės valdymo skyde. O bendrai, visa įranga ant vienos nuotėkio relės ar automato ... na koks svarščykas nusispjaus ant svarkės, tai jei dėl to sustos ir tekinimo staklės ir gręžimo, sliesariai neminės tavęs geru žodžiu, neminės .. Laughing
Esminė ir pagrindinė saugos priemonė yra korpusų įžeminimas.
Stacionariems įrenginiams dar turi būti potencialų suvienodinimas.
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 02, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
tai dėl ižeminimo...leidžiama nuo atvesto kabelio iki rozečių dėžės ar vis tik nuo pagrindinės spintos?
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
kokiu dar kabeliu?
stacionarias stakles izemina visokiom synom, kurias privirina prie bendros izeminimo synos prisuktos ant sienos, kuri juosia visa darbine patalpa ir izeminta kur nors lauke.
ta prasme kur beprisiliesi prie metalo staklyno - turi but izeminta taip, kad virint galetum be minusinio laido pjaustymo rezimu. Very Happy cia jei "laidais" - kvadratura gal bent 250mm^2 atitiktu nebent...
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Staklyno įžeminimas turėtų atrodyti maždaug taip.
Ištraukus kištuką, staklės pakibs "ore" ir koks nors remontynyko, per stakles permestas, pragnybtas prailgintojo kabelis "užmaitins" stakles ...
PE laidininkas yra atskirtas nuo tiesiogiai įžemintos neutralės, tad buityje jo pilnai pakanka, bet pramonėje, gamyboje viso staklyno ir likę metaliniai korpusai tarpusavyje sujungti turi būti ne per kištukus, maitinimo kabelius, o atskiru laidininku.
Rusiškas variantas.
Nereikia net staklių, užtenka patalpos metalinių durų, prignybiai prailgintoją ir "užmaitini" duris ...
Neaišku, kas tenai tamstos bus įrengta, kažkaip nerimtai su tais skydeliais staklyną užmaitinti. Kas tenai juo naudosis? Mėgėjiškos privačios, vieno asmens dirbtuvėlės ar kažkoks gamybinis cechas, kur šniūrais darbuotojai keisis ...
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Firma su tokiais skydais dirba keletą metų. Dabar plečiasi ir persikraustė į naujas patalpas. Nuo spintos atstumas iki staklių apie 90 metrų ir tai tik į vieną pusę.Aš suprantu ,kad tai nieko nekeičia bet apjuosti patalpas ižeminimo juosta...na ,pasiūs nafik ir tiek.. Nebent kalti kokį konturą lauke ...jei jiems to reikės. Skydai...tegul buna , manau galima juose prijungti stakles ne su rozete o tiesiogiai, prie skydo automato / nuotekio rėlės, bet niekas to neleis. Plečiasi , atkeliauja vis kas nors nauja, jie karts nuo karto persistato. Su "svarkėmis " taipogi nedirba vien tik vienoje vietoje. Kadangi keletą metų buvo "gerai" , neirodysi kitaip.. Vien žo nuotekis dėžėse ir įžeminimas... o jei cinkuotą vielą kopetėlemis? Dėkui už paaiškinimus.


Paskutinį kartą redagavo paused, 2020 03 03, 10:57. Redaguota 1 kartą
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
paused rašo:
Kadangi keletą metų buvo "gerai" , neirodysi kitaip...
Kai ką nors elektra nutrenks kas atsakys? "Iešmininkas" - t.y. tas, kas elektrą vedžiojo. Tai arba daryk, kaip priklauso, arba ieškokis kito darbo. O vadus bet kokiu atveju informuok kaip reikia teisingai įžeminimą atvesti ir kokios gali būti pasekmės, jei tai nebus padaryta. Kas žino, gal mirtino atvejo tikimybė kažką paveiks vadų galvoje ir jie sutiks normalų įžeminimą padaryti. Juo labiau kad tai "ne karvę kainuoja".
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
. Manau taip ir padarysiu..
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
cia kur tavo pirmam poste "skydai" - cia yra statybininku naudojamos LAIKINOS instaliacijos paskirstymo mazgas. nes statomuose pastatuose nebuna elektros ir reikia laikinai issivedziot. ta va ant tokiu skydu ir daro. su lanksciais kabeliais. kai dar iosvis patalpose jokiu duru ir langu net nebuna. teko dirbt. butent su tokiais. galiu pasakyt - labai prastas sprendimas - nes nulis kabeliuose nudegineja labai daznai Very Happy net jei 6 kvadratu penkialaidis kabelis buna Very Happy paprastai taupo ant kabelio ir 4 ar net 2,5 kvadratu jungia - nes lengviau nesiot ir perkelinet. tipo prarabeliams pigiau "keist" Very Happy Very Happy Very Happy nes jie i tai ziuri tiesiog kaip i gedima - kuri galima "remontuot" ir sanaudos specialios buna. kabeliai nusimindo, skydai irgi daznai susidauzo ar isdega ir tiesiog remointuoja. vel perka. ir perka. ir perka. o kai visur vien nudegineja ir peilio su izoliacija nebeuztenka - jau toki kaip tu kviecia Very Happy Very Happy Very Happy
paprastai "tipiskai" buna kokiu 10-25 metru trifazio laido gabalas ir gale jo toks skydas. o ji numeta ant zemes ar prisukia prie kokios lentos laikinai. o is ten jau jungiasi savo trifazes staklytes ten visokias, sildymo aparatus - dregmes sugerejus, maisykles ir pan. cia taip vadinamas laikino elektros tinklo "segmentas". viena (raudona 3x16A) rozete skirta staklems, o i kita (paprastai raudona bet didesnioji - 3x32A) jungi arba kitas stakles arba sekanti "segmenta". segmento gale buna 3x32A kistukas. o visokie smulkesni darbai - junginejasi vienfazius prailgintuvelius - i tas melynas. paprastai taupo ant situ skydu - tai i vienfazes prisijungineja debesi visokio slamsto ir perdegina nuli Very Happy arba nulio kontaktas isdega paciam pulte Laughing nes per daug segmentu sujungia i eile...
jei segmentas su abiem 3x32A rozetem - cia pradinis issisakojimo. ir kabelis i toki jau 6 kvadratu turi but, o gale dar galingesnis (didesnis, 3x63A) kistukas - kurio rozete jau pradinej ivado dezej. paprastai to kistuko statybininkai niekur negauna pirkt - nes cia jau specializuota labiau Very Happy Very Happy Very Happy tai 32A uzdeda. arba kabeli tiesiogiai ant varztu prisuka.
cia labai nerimta - jei patalpos pastovios. supizdavot gali nuosirdziai - jei ten jie nori staklyna ant tokios slamsto jungt. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil tu paaiskink kad cia laikinas sprendimas - o tu darysi rimtai ir atsakingais. Very Happy Very Happy Very Happy o jau nuo tavo "rimtos" instaliacijos gales tuos savo sudinus pultus junginetis Very Happy Very Happy Very Happy jei nedurni - supras Very Happy Very Happy Very Happy
---------------
atskiri "vietinio" izeminimo konturai irgi negerai. gali sudegint nuli kazkur ivadiniam kabely ar tarpiniam jegos kabely. izeminimo konturas aplink cecha yra esmine dalis. ir ten nereikia pagailet. syna buna standartine tokia - kur zaibolaidziu sistemoms naudoja ar pastotems elektros tinklai. mazdaug 60mm * 6mm ir cinkuota. tokie rulonai buna. o va stakles galima ir plonenem synom ar kabeliais prijungr. jau kaip ramo nuotraukoje. arba pvz cia:

https://elektrikexpert.ru/wp-content/uploads/2015/09/426.jpg

nuo synos padarai ploksteles - pvz kad ir varines ir ten prisukioji. atvadus nuo paciu stakliu. o kontura irgi galima galabais izemint. galuose kazka uzkast ir privest prie konturo. ir jei atstumai kaip rasai 90m - dar ir kazkur per viduri galima izemint pakasant kilpas.
vietoj synos galima ir tokia cinkuota viela jungt. ir tokios jungtys buna. 10mm berods ta viela - i gal ir 12mm. bet ten labiaiu issisakojimams skirta. geriau visgi is synos konturas pastate ant sienos. patogiau ir montuot. ir privirint visokias sudetingesnes vietas. montuojasi pvz isskeciamais varztais betonui. M10-M12 * 160-200mm kazkur.
-------------
siaip kitas variantas - jei jie nori "pigiai" - tai tu gali tiesiog but ju nuolatiniu aptarnaujanciu sita slamsta elektros darbuotoju. atvazinesi ir remointuosi ju ta optimalu "tinkla" Very Happy Very Happy Very Happy nu kazka kazkiek laiko, uz kazkki sutarta mokesti Very Happy Very Happy Very Happy patrumpinsi kabelius - kelis pultus pakeisi ar pultu rozetes. asutomatelius isdegusisu (pastoviai ten genda..., nes per silpni). ten standartizuota viskas ant din begeliu sistemos viduje. ta prasme cia irgi variantas, jei jie nenori rimtai elektrifikuotis savo darbiniu patalpu Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil turesi bent "pastovu" klienta su specializuotais inoriais Laughing Cool tik aisku jie gali noret, kad atvyktum belekada - kai tik paskambina. tvarkyt "problemu". tai cia irgi pagalvok, ar tau to reikia Very Happy Very Happy Very Happy
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
gintaras_bar rašo:
paused rašo:
Kadangi keletą metų buvo "gerai" , neirodysi kitaip...
Kai ką nors elektra nutrenks kas atsakys? "Iešmininkas" - t.y. tas, kas elektrą vedžiojo.

Iki 30kW elektros vartotojui nereikalingas atsakingas asmuo už elektros ūkį. Nuo 30kW, atsakingas už elektros ūkį yra įrenginių savininkas arba įrenginių savininko įgaliotas asmuo. Čia berods reikalinga VK elektrosaugos kategorija. Nuo 100kW galios, atsakingas asmuo turi turėti AK.
Grįžtant prie "iešmininko", tai jei darbai oficialūs, "iešmininkas" turi daryti pagal projektą ir kažkokiai bėdai atsitikus, bus žiūrimas koks tas projektas ...
"Iešmininko" atsakomybė greičiausiai būtų iki 30kW galios elektros ūkyje, kur daugiau atsakomybės nėra kam "suversti". Jei vartotojo elektros ūkis yra didesnės galios kaip 30kW, jau turi būti atsakingas asmuo už elektros ūkio priežiūrą ...
Dabar prie įžeminimo. Kuomet gamybinės patalpos statomos nuo "nulio", yra įrengiamas potencialo išlyginimo tinklas po pastatu ir prijungiamas prie įžemintuvų. Viduje visi įrengimai ir šiaip metalinės konstrukcijos yra sujungiamos tarpusavyje atskiru laidininku - potencialų suvienodinimas ir prijungiama prie vietinio įžemiklio.
Tai būtų tokie mano teoriniai pafilosofavimai .. Wink
O čia visai nieko reklaminis filmukas. Smile
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
oho zamolskis, ir netingėjai tiek rašyti Smile. Jei rimtai dėkui visiems už paaiškinimus. Kalbant apie tas dėžes.su rozetemis. Pastatas naujas . nauja instaliacija. kirtiklių spinta. Nuo jos 35 mm2 išvadai į metalines dėžes su automatais alia sp1 sp2 sp3 . Nuo tų sp 123 išvadai, na matyt darė kažkokia montažo firma,kopetėlemis ant sienų. vėliau plastikiniuose vamzdžiuose eina...nagi kaip manai zamolskai? kur? Smile Taaaip, į tokias dėžes ant sienų.. Jiems tų dėžių ir reikia tik ,kad daugiau . Nes yra tik keletas.. Senoje vietoje turėjau tokių nuimti dešimt, bet atvažiavo nauji patalpų naudotojai ir susitarė kad sumokes už jas jei paliks.. O tos dėžės prasidėjo pas juos prieš keletą metų, pirmoje vietoje jas sumontavo kažkokia montažinė firma. Na aš gal ir nedirbu montaže, bet tai kaip montavo firmos su savo atsakingais už el. ūkį? Bėje, juos tikrino ir darbų sauga, buvo tik pastaba kad kabeliai būtu vamzdžiuose.dėl galimų metalo dulkių. Nors vėlgi, naujame pastate atvažiave sudėjo infraredinį patalpų šildymą ant lubų laidais be nieko. Nuotekį būtinai, įžeminimą greičiausiai reiks sukalti lauke , o dėžės ,dėžės greičiausiai liks. Keletą metų nebuvo su jomis jiems jokių problemų, jokių nudegusių nulių. ps visa tai atrodo taip....
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
nu tai jei nenaudoja - tai aisku kad jokiu problemu ner Very Happy Very Happy Very Happy nupirk tu jiem trifaziu prailgintuvu ir tegu dziaugiasi - jei jau nori pigiai Very Happy Very Happy Very Happy atsakomybe tada prailgintuvu gamintojams kris.
as kur dirbau statybose - per diena i vienfazes rozetes tokiam pulte kaisiodavo maziausiai 20-30 kartu... trifazi mazai kas naudojo - tik as virinimui ir keli rimtesni - isoriniu sienu tinkuotojai-pastolininkai. tai pvz ateidavau, atjungdavau naglai visus ir ta pulta persitysdavau kiton vieton - tai kokiu 10 piktu iskart atlekdavo, kad ju "ivado taska" perkeliau ir dirbt nebegali Very Happy Very Happy Very Happy bet as buvau po generalinio rangovo jurizdikcijos sparneliu, o jie tik subrangovai Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
tie pultai nera siaip blogi, bet nelabai tinka tavo atveju. geriau tiesiog iskart TIK rozetes montuot - jei kaip foto situacija. nes gaunasi kad beprasmiskai automatelius deliosi Very Happy jie turi but dedami plonesnio kabelio pradzioje, o ne galiniam taske, nors elektriskai kaip ir ta pati schema - bet saugumo prasme yra skirtumas.
gerai daba nepamenu - bet ten lygtai izeminimo tasko irgi nera tuose pultuose.
as daryciau panasiai kaip rammas aprase savo paskutiniam poste. statybose situacija tiesiog kita - ta tinkla vistiek isardai ir i kita statybviete persivezi. mobilus elektros tinklas Very Happy ir pultai jiem pritaikyti - kad neit ir neieskot kazkokios saugikliu dezes neaisku kur. statybose jos paprastai net nebuna, buna tik ivado taskas be nieko. o kai stacionariai darai - kitaip instaliacija siektiek vedziojasi - rimciau.
----------
rammas filmukas ten geras - bet ten ant standartiniu daliu - kai tipo daryt greitai ir brangiai Very Happy kontura sausam ceche nebutina ant cinkuotos. cinkuota reikia kist tik po zeme. ir as ikaltais sudurtiniais ir ant varztiniu sujungimu izemintuvais nelabai pasitikiu kokybe. varztai gana greit atsileidzia del metalo nuovargio. o gerai suvirinti manau kokybiskiau - visam eksplotaciniam laikui patikimumas. ten ju matavimai geri - nes cinkas gera pradini kontakta duoda. bet jis laikui begant aptirpsta ir kokybe tokiu varztiniu sujungimu krenta Very Happy pagal mane jie tinka tik zaibosaugai, bet ne izeminimo konturams. geras konturas turi but vientisas. ir dar geriau - ziedinis. bet kaip vedziot - filmukas neblogas. pacio principo. cia ir yra pagrindine apsaugos sistema. cechams, kur aplink vien metalas ir irangos korpuai metaliniai.
o tavo foto su tuo pultu - tokio dalyko ner nei kvapo Very Happy Very Happy Very Happy ten butams tiktu tik Very Happy nors aisku penkialaide sistema visgi sioks toks progresas. nes penkialaide sistema yra tiesiog kaip dubliuotas konturas nekeliant kokybes paciam konturui.


Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2020 03 03, 22:05. Redaguota 1 kartą
 Reiktu paaiškinimo dėl nuotėkio ir įžeminimo
PranešimasParašytas: 2020 03 03, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
paused rašo:
ps visa tai atrodo taip....

Tokių skydelių paskirtis yra kaip rezerviniam pajungimui elektros įrankių, remonto, aptarnavimo darbams, kitiems kažkokiems nenumatytiems atvejams. Tokiose skydeliuose čia marods jau be jokių kompromisų privaloma nuotėkio relė.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama