Parašytas: 2019 05 30, 20:12 |
|
|
|
Sveiki,
Zmogaus teritorija aptverta vieline (dengta pvc) tvora, per aptvara praeina 10kV or'aline linija. Gautas is ESO rastas su "pasiulymais" 1. panaikink tvora 2. padaryk medine 3. izemink ir pristatyk varzu matavimo protokola.
Kaip realizuoti izeminimo laidininko prijungima prie tos shudvieles tinklo ????
DOMINA realiai ivykdyti sprendiniai tike VEI ir ESO. |
|
_________________ Nepjauk grybo, saugok gamtą. |
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 30, 20:44 |
|
|
|
Ieškai firmelės kuri už pinigus išrašinėja varžų matavimo protokolus (beveik kiekviena firmelė turinti reikiamą atestatą šias paslaugas mielai teikia). Nusiunti protokolą ESO ir toliau gyveni ramiai. Jei nori padaryti dar geriau, gali užkasti žemėn laidą su geltonai žalia izoliacija, kurio kitą galą su samoriezu prisuk prie tvoros stulpo. VEI ir ESO tinka. |
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 30, 21:11 |
|
|
|
Siunti rasta su pasiulymu issikelt ta 10kv linija nafig is savo zemes arba orine linija paversti pozeminiu kabeliu arba eso lesomis pakeisti arba izeminti esama tvora, esme kas atsirado pirmiau ar eso linija ar zmogaus nuosavybe, siaip ukininkai issikovojo kompensacijas uz stulpu uzimama vieta ju zemese tai kodel cia turetu buti kitaip? |
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 05:51 |
|
|
|
Pamiršau pridėti, kad ir SAUGUMO klausimas domina ... "bo" jei nukris tos kompensuotos neutrales tinklo laidas ant tvoros - ilgai virins , kol ESO dispai atras gedimo vietą ( greičiau tvoros savininkas jiems paskambins ir praneš). |
|
_________________ Nepjauk grybo, saugok gamtą. |
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 07:45 |
|
|
|
Na tai nejau problema nusipirkti izeminimui skirtu strypu, sukalti, pajungti, pasimatuot ir gyvent ramiai |
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 08:15 |
|
|
|
d'Arius rašo: |
Pas ESO turbut vajus, arba kazkas nukentejo |
Tai aišku, nukentėjo. Negi pamiršote? Per visą Lietuvą buvo nuskambėjęs įvykis. |
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 08:47 |
|
|
|
Ludna, bet 100% vaistu nera ir joks cia izeminimas nepades. Ar ESO skyre lesu svietimui per tv ir www ? NESIARTINTI arciau 8m nuo bet kokio nutrukusio laido !!!! |
|
_________________ Nepjauk grybo, saugok gamtą. |
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 09:59 |
|
|
|
d'Arius rašo: |
Ludna, bet 100% vaistu nera ir joks cia izeminimas nepades. |
Būtent, man ir nesuprantamas tas ESO siūlymas, įžeminti metalines tvoras.
Įžeminimai įrengiami atsižvelgiant ir į vartotojo naudojamą galią, o čia galingumai nejuokingi. |
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 14:32 |
|
|
|
Izeminimo svarba gal kiek sumenkinau, tokiam tinkle jis atlieka potencialu islyginimo funkcija ir saugo principe nuo zingsnio itampos. BET tada reiktu ant tvoros po OL prikabint plakata " JEI NUTRUKO LAIDAS - NELYSK , UZMUS", "bo nes" jei nutrenks pasalieti - kaltas bus tvoros savininkas, o ne ESO, kuri pagal taisykles turi ~2h laika izemejimui surasti. |
|
_________________ Nepjauk grybo, saugok gamtą. |
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 05 31, 18:04 |
|
|
|
d'Arius rašo: |
Izeminimo svarba gal kiek sumenkinau, tokiam tinkle jis atlieka potencialu islyginimo funkcija ir saugo principe nuo zingsnio itampos. |
Bet kokiu atveju, įžeminimo įrenginys atlieka potencialų išlyginimą, o nuo žingsnio įtampos apsaugos tik tokiu atveju, jei ant įžeminimo įrenginio potencialas nebus didelis. Klausimas kitas, kas nutiks, jei aukštos įtampos laidas susijungs su įžeminimo įrenginiu? Aukštos įtampos laidas nudegs, suveiks kokios tai apsaugos aukštoje įtampoje, ar tiesiog nusodins įtampa? |
|
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 06 02, 19:00 |
|
|
|
rammas rašo: |
d'Arius rašo: |
Izeminimo svarba gal kiek sumenkinau, tokiam tinkle jis atlieka potencialu islyginimo funkcija ir saugo principe nuo zingsnio itampos. |
Bet kokiu atveju, įžeminimo įrenginys atlieka potencialų išlyginimą, o nuo žingsnio įtampos apsaugos tik tokiu atveju, jei ant įžeminimo įrenginio potencialas nebus didelis. Klausimas kitas, kas nutiks, jei aukštos įtampos laidas susijungs su įžeminimo įrenginiu? Aukštos įtampos laidas nudegs, suveiks kokios tai apsaugos aukštoje įtampoje, ar tiesiog nusodins įtampa? |
Jei geras izeminimas turetu suveikti izemejimo apsauga veliau atjungus linija atliekamas pakartotinis jungimas, poto jei yra izemejimas atjungiama ta linija. Na jei yra izemejimo apsaugos jei nera apsaugu tuomet issilydis tvora ir visi kaimynai polka soks??? |
|
|
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 06 06, 23:26 |
|
|
|
Valentinai, 6-35kV tinklas dirba su izoliuota neutrale, nulines sekos sroves apsaugos buna, bet dazniausiai ijungtos "i signala" . Srove per laida i zeme bus desimciu amperu eiles, plonos vielos tinkla gal ir pravirins kol per 2 val ar greiciau ESO dispeceriai suras gedimo vieta. |
|
_________________ Nepjauk grybo, saugok gamtą. |
|
|
|
|
10kV OL ir vieline tvora |
Parašytas: 2019 06 07, 21:20 |
|
|
|
d'Arius rašo: |
Valentinai, 6-35kV tinklas dirba su izoliuota neutrale, nulines sekos sroves apsaugos buna, bet dazniausiai ijungtos "i signala" . Srove per laida i zeme bus desimciu amperu eiles, plonos vielos tinkla gal ir pravirins kol per 2 val ar greiciau ESO dispeceriai suras gedimo vieta. |
O kaip veikia nulines sekos sroves apsauga? Googlinau minimalus paaiskinimai. Čia įtariu matuojamas srovių skirtumas keliose tinklo vietose tokiu budu matomas nuotekis. Neteko susidurti. Šios apsaugos senas dalykas ar naujas? |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|
|
|