Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 11 21, 20:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Programavimas » Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 09, 18:14 |
|
|
|
Yra PT100 su diapazonu 0...100*C, tada programuojamas keitiklis minipaq-hlp (varža į 4...20mA).
Reikia praplėsti matavimo diapazoną, kad prie 500 laipsnių būtų 20mA. Ribos lengvai užsiduodamos programuojant tą keitikliuką, tik bėda tame, kad nežinau kaip teisingai išskaičiuoti apatinę reikšmę, kad temperatūros tiesę išlaikyt.
Galit kas patart tuo klausimu ?
p.s. prisimerkęs geltonskruostis pardavėjas dievagojasi, kad to PT100 diapazonas yra -45...+500, bet pasirodė, kad tai eilinis totalus briedas. |
|
|
|
|
|
|
Re: Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 09, 18:33 |
|
|
|
Sauliucka rašo: |
Yra PT100 su diapazonu 0...100*C, tada programuojamas keitiklis minipaq-hlp (varža į 4...20mA).
Reikia praplėsti matavimo diapazoną, kad prie 500 laipsnių būtų 20mA. Ribos lengvai užsiduodamos programuojant tą keitikliuką, tik bėda tame, kad nežinau kaip teisingai išskaičiuoti apatinę reikšmę, kad temperatūros tiesę išlaikyt.
Galit kas patart tuo klausimu ?
p.s. prisimerkęs geltonskruostis pardavėjas dievagojasi, kad to PT100 diapazonas yra -45...+500, bet pasirodė, kad tai eilinis totalus briedas. |
Nelabai suprantamas klausimas. Jei prie 500 laipsnių turi būti 20 mA, tai prie 0 laipsnių 4 mA? Ar visgi klausimas ne apie tai?
O šiaip tai tokie dalykai sprendžiami panaudojant tiesės lygtį:
skalės pradžia: 0=4mA*K+A
skalės pabaiga: 500=20mA*K+A
kur K nuolinkio, o A - poslinkio koeficientas. Toliau elementari algebra.
Kita vertus jeigu pats jutiklis skirtas diapazonui 0..100 laipsnių, tai matomai jo konstrukcija tokia, kad jį eksploatuojant už užduotų ribų, jis gali išsihermetinti ir pradėti rodyti "nesąmones". |
|
|
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 09, 21:03 |
|
|
|
As taip pat nelabai supratau. Bet tiesiog reikia suprogramuoti keitikli, kad kai 4ma tai 0C, o kai 20mA tai bus 500C.
0mA gedimas. |
|
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 09, 21:47 |
|
|
|
Sakykim gauni srovę 'x' mA ,o reikia konvertuoti į temperatūrą 'y' C.
Jei prie 4mA temperatūra 0 ,o prie 20mA 100 tai y=6,25*x-25. Kur y-temperatūra, x-srovė.
Jei prie 4mA temperatūra 0 ,o prie 20mA 500 tai y=31,25*x-125. |
|
|
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 10, 18:48 |
|
|
|
Pabandysiu paaiškinti, kame problema:
Jutiklis mechaniškai išpildytas lyg ir normaliai, temperatūrai atsparus šarvuotas laidas, spyruolinė dalis su termoizoliacija viduje. Čia kaip ir viskas gražu.
Su valdiklio programa taip pat viskas gerai, temperatūrų išstatymai galimi bet kokie norimi diapazone 4...20mA. (pačio valdiklio įėjimas modulis sukalibruotas 4...20mA srovei, kitoks negalimas).
Keitiklis varža/srovė taip pat laisvai išstatomas (suprogramuojamas norimoms riboms)
Bėda prasideda su jutiklio diapazonu.
Pats jutiklis yra su PT100 diapazonu 0...100 laipsnių su varža apie 100...138,5 omo. Suvedus šiuos duomenis, matavimas vykdomas gerai, rodoma temperatūra atitinka matuojamą faktinę temperatūtą. Bėda tai, kad reikia matuoti aukštesnę nei 100*C. Jutiklis ir buvo užsakinėjamas su viršutine riba 500*C, bet kinietis "šūdą sumalė". Pagal jo deklaruojamą (-45...500*C) diapazoną gaunasi nesąmonės, pagal praktiškai išbandytą 0...100*C viskas atitinka - iš to ir darau išvadą, kad čia yra PT100 su diapazonu 0...100*C, o kinietis "šūdą sumalė".
Daleiskim, kad viršutinę ribą deklaravo teisingai, bet apatinę sumelavo ir tai viską sugadina.
Kaip išskaičiuoti apatinę - neturiu žalio supratimo ir jokių konkrečių duomenų.
Bandyti praktiškai žaisti bandant surasti apatinę ribą ? Na, darbo gaunasi daug.
p.s. tikriausiai suprantat, kad noriu "sukišt" (ir tai galiu padaryti tik vienoje vietoje - keitiklyje varža/srovė) matuojamą diapazoną 0...500*C į 4...20mA, bet neturiu kitokių jutiklio parametrų, tik praktiškai pasimatuotų ir atitikusių kaip 0...100*C.
p.p.s blyn, įtariu, kad kvailėju |
|
|
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 10, 19:45 |
|
|
|
Sauliucka rašo: |
Pagal jo deklaruojamą (-45...500*C) diapazoną gaunasi nesąmonės, pagal praktiškai išbandytą 0...100*C viskas atitinka - iš to ir darau išvadą, kad čia yra PT100 su diapazonu 0...100*C, o kinietis "šūdą sumalė"...
|
Kažko nepasakai iki galo. Jei tai tikrai PT100, prie -45 laipsnių jo varža turi būti 82,30 , o prie 500 laipsnių - 280,98 omų. Imi ommetrą ir pasimatuoji. Jei taip nėra, reiškia čia ne PT100 arba jo įkorpusavimas niekam tikęs. |
|
|
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 11, 17:52 |
|
|
|
Kol kas neturiu galimybės prie tokiu temperatūrų sensoriaus varžą pamatuot.
Bet įtariu, kur gal būt apsikvailinau. Pas mane "bayyysiai gūūūdrai" programa primakaluota, nes su vienu įėjimu nuskaitinėju 6 vnt jutiklių su skirtingais diapazonais. Galimas variantas, kad vietoj reikiamo -45...500*C niekas nepasikeičia ir programoj pasilieka standartinis 0...100*C diapazonas. Bent taip teoriškai atrodo, praktiškai pasitikrint išeis tik po visų kitų rimtesnių darbų. |
|
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2018 09 11, 18:14 |
|
|
|
Gal domina termoporos TXK-117 2П. Iki 600 Celsijaus laipsnių kenčia. Aišku, ji mV išduoda, o ne varžą keičia. Surasčiau ir kompensacinio laido pageidaujamo ilgio. |
|
|
|
|
|
termopora |
Parašytas: 2019 03 08, 08:14 |
|
|
|
kažkiek į temą.
Pramoninis standartas primygtinai siūlo aukštesnes temperatūras matuoti termoporomis. Kiek teko susidurti, pramoniniai aplinkos poveikiui atsparūs termometrai yra PT100 ir PT200. Juk platinos gabalėlis viduje - brangu tokiu matuoti temperatūrą, kuriai tinka termopora.
Bet galima įsivaizduoti ir apribojimus ne dėl kainos - gal laidininkų prijungimo taškai degraduoja nuo aukštesnės temperatūros? Ir, be abejo, laidininko prie platinos prijungimo vietoje yra termopora. |
|
|
|
|
|
Reikia praplėsti PT100 matavimo ribas |
Parašytas: 2019 03 08, 08:38 |
|
|
|
Tai kad biškį-biškį mirus tema.
Viskas pas mane dabar normaliai, šilto-šalto oro srautai maišosi, matuojama temperatūra iki 100*C, laikys ir esamas kiniečių stebūklas.
Buvau (eilinį kartą ) apsikvailinęs su programa. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|