Situacija tipinė, noriu pasidaryti miegame lempos valdymą iš dviejų vietų, bet per klaidą nusipirkau vieną kryžminį jungiklį vietoj perjungiklio, tai dabar pas mane vienas perjungiklis ir vienas kryžminis jungiklis. Galvoju kaip sujungti grandinę, gal kas turite minčių?[/u]
Į perjungėjo dėžutę ateina fazė, iki kryžminio jungiklio dėžutės nutiestas trigyslis laidas, iš kryžminio jungiklio dėžutės laidas į lempą
https://hi-electric.com/wp-content/uploads/2018/01/2831974-585x942.jpg
Kryžminio perjungiklio kontaktus c ir d jungi su perjungiklio kontaktais 2 ir 3.
Kryžminio perjungiklio kontaktą a jungi į šviestuvą.
Fazę pajungi į perjungiklio 1 kontaktą. Neutralė trečia gysla tranzitu į šviestuvą.
Arba, pagal žemiau pateiktą schemą, pirmą perjungiklį "numesti" ir į kryžminio perjungiklio a kontaktą pajungti fazę.
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2018 07 10, 07:30. Redaguota 1 kartą
https://hi-electric.com/wp-content/uploads/2018/01/2831974-585x942.jpg
Kryžminio perjungiklio kontaktus c ir d jungi su perjungiklio kontaktais 2 ir 3.
Kryžminio perjungiklio kontaktą a jungi į šviestuvą.
Fazę pajungi į perjungiklio 1 kontaktą. Neutralė trečia gysla tranzitu į šviestuvą.
Arba, pagal žemiau pateiktą schemą, pirmą perjungiklį "numesti" ir į kryžminio perjungiklio a kontaktą pajungti fazę.
Ačiū, viskas labai elementaru, bet pats nesumąsčiau. Ačiū už pagalbą.
Išsukus ir išmetus bet kurį vieną iš keturių kryžminio perjungiklio varžtelių - kryžminis virsta paprastu perjungikliu. Toje pusėje, kurioje liko vienas varžtelis - tas kontaktas - bendras (jungiamas į lempą arba fazę).