Atsitiko taip, jog neivertinau laido ilgio ir dabar gaunasi nesamone. Temperaturos daviklis, varzinis, pajungtas mazdaug ant 40m ilgio kabelio.
Mažai tikėtina, jog problemos kyla dėl kabelio varžos (na nebent kabelio storis, kaip "Marytės plaukas"). Greičiausiai valdiklio įėjimo grandinė nepritaikyta tokiam ilgam kabeliui ir triukšmų prisigaudo. Galima bandyti problemą spręsti laido ekranavimu, bet gali ir nieko nesigauti. Vis gi įėjimas turi būti atitinkamai suprojektuotas.
Siūlau mest tą šlamštą kuo greičiau į šiukšlyną, kol dar nieko elektra nenutrenkė. Ten maitinimas betransformatorinis, o tai reiškia, kad jutiklio laidai yra tiesiogiai susieti su faze. Neduok dieve pramuš izoliaciją - pasekmės bus katastrofiškos!!!
Kad kai buvau isardes transformatoriu maciau lyg ir 🙄
Kabelis kiek pamenu vestas signalinis 7x0.75, nes dar galvojau dregmes davikli pakabinti.
Esme kur laidas apie 10-15 metru, kaip ir gerai. O kur ilgas ten rodo -45temeratura. Nors pradziai lyg ir gerai rode. Pastovejo kelias dienas, sugrybavo.
Varza pamatuoti nepamaisytu (pasitaiko visokiu kabeliu siais laikais), bet jei jau 7 laidai, tai nenaudojamus gali pabandyti izeminti ir taip sudaryti savotiska pseudo ekrana. Dar butu gerai pasitikslinti kaip ten su maitinimu, ar jis tikrai nera toks neteisingas, apie ka minejo Gintaras.
Aha, pasakysiu tą patį - mesk tą kinietišką šūdą
Ir čia jau ne maitinimo klausimas, o apskritai komponento patikimumo.
Nebent ketini namie lauko temperatūrą matuoti, o ne kokiam pramoniniam projekte.
Žiūrint į patikimumą, nemažai (20-30vnt) esu pastatęs Pixsys ATR142. Iš jų visų vienas šiemet nebepasileido. Labai nestebina, nes visą žiemą prastovėjo lauke, o įjungtas buvo tik vasaros viduryje. Tuo pat metu nukepė ir maitinimo šaltinis ant kito įrenginio (pats ATR142 buvo užmaitintas nuo fazės/nulio). Dar turiu įtarimą, kad tas, kas pajunginėjo, galėjo ir N nepaduoti trifazėj sistemoj, ko pasekoje ir nukepė ne vienas komponentas...
Tokiuose atstumuose ekranuotas kabelis BŪTINAS.
Tokiuose atstumuose norint kompensuoti kabelio varžą, naudojamas trilaidis jungimas.
Kontroleris, kurį rekomenduoju, palaiko krūvą skirtingų temperatūrinių jutiklių (paprastai renkuosi tarp PT100 ir PT1000).
Pačio kontrolerio maitinimas universalus (gali ir 24VDC, ir 230VAC, tiesiog kiši laidus per daug negalvodamas).
Vienoj kompanijoj su tais kinietiškais temp. kontroleriais jau tiek užsi***sęs aš: kokie 6 įrenginiai, kiekvienais metais 1-2 kontroleriai nukempa. Informacijos pas gamintoją "0" (tiek parametrizavime, tiek pajungime). Gerai, kad rezervinių turi - tiesiog aklai laidus perkišu ir tiek