	|  | Del DC variklio greicio reguliavimo metodo pakeitimo |  
  | 
	| 
	
		|  Parašytas: 2018 03 28, 15:26 |     |  |  
	| 
	
		|  | 
			
				| Sveiki turiu Kontroleri (DC 9- 60v  10 A) reguliuoti nuolatinio variklio greiciui. variklio  greicio reguliavimo metodas PWM.  pati greiti reguliuoji poteciometru 100k B toks klausimas, galima kazka sugalvoti kad greicio  reguliavimas butu ne potenciometru o 4-20mA  arba 0-20 mA sroves kilpa.?   taip pat tiktu impulsio plocio moduliacija 0 - 24 VDC?
 |  |  
		|  |  |  |  
	|  | Del DC variklio greicio reguliavimo metodo pakeitimo |  
  | 
	| 
	
		|  Parašytas: 2018 03 29, 08:22 |     |  |  
	| 
	
		|  | 
			
				| ...kaip ... kaip... Nusiperki pas kiniečius keitiklį mA / poteciometras 100k B ir reguliuoji.
 Taip pat tiktu impulsio plocio moduliacija 0 - 24 VDC, tik rementis taro kortomis, motoras suksis apie 2,5 karto lėčiau.
 |  |  
		|  |  |  |  
	|  | Del DC variklio greicio reguliavimo metodo pakeitimo |  
  | 
	| 
	
		|  Parašytas: 2018 03 29, 10:21 |     |  |  
	| 
	
		|  | 
			
				| 
 
	  | Sauliucka rašo: |  
	  | ...kaip ... kaip... Nusiperki pas kiniečius keitiklį mA / poteciometras 100k B ir reguliuoji.
 Taip pat tiktu impulsio plocio moduliacija 0 - 24 VDC, tik rementis taro kortomis, motoras suksis apie 2,5 karto lėčiau.
 |  
 gali mumesti linka?
 
 bet jauciu cia ne apie tai kalba, man reikia kad vietoj potenciometro reguliavimo budo reguliuociau srove 4-20 ma arba PWM 0-24vdc .
 |  |  
		|  |  |  |  
	|  |  
	|  | Del DC variklio greicio reguliavimo metodo pakeitimo |  
  | 
	| 
	
		|  Parašytas: 2018 03 29, 14:04 |     |  |  
	| 
	
		|  | 
			
				| 
 
	  | deividasn rašo: |  
	  | gali mumesti linka?
 
 bet jauciu cia ne apie tai kalba, man reikia kad vietoj potenciometro reguliavimo budo reguliuociau srove 4-20 ma arba PWM 0-24vdc .
 |  Numečiau. Pažiūrėk po stalu.
 
 Pradėjai suprast, kad sapalioji kažką, pats nelabai įsivaizduodamas apie ką ?
 Jei reikia PWM reguliatoriaus, tai ir ieškok tokio kokio reikia, o ne svajok, kad  neturėdamas elementaraus supratimo kaip jis veikia, pakeisi kažką vietoj potenco ir turėsi valdymą 4-20 ma. Taip nebūna.
 |  |  
		|  |  |  |  
	|  |  
	|  | Del DC variklio greicio reguliavimo metodo pakeitimo |  
  | 
	| 
	
		|  Parašytas: 2018 03 29, 16:00 |     |  |  
	| 
	
		|  | 
			
				| srovės kilpa->varža->operacinis stiprintuvas-įtampos kartotuvas 
 jei signalas 0..20 mA:
 varža (omai)=maksimali reikiama įtampa (V)/0.02 A
 
 pvz. jei maksimaliai reikia 10V:
 
 varža=10/0,02=500.
 
 Jei bus naudojamas 4..20 mA, į operacinio stiprintuvo (OS) invertuojantį įėjimą reikia paduoti poslinkio įtampą (kad prie 4 mA OS išėjime būtų 0V) ir atitinkamai perskaičiuoti maksimalią reikiamą įtampą.
 |  |  
		|  |  |  |  
	|  |  
	|  | Del DC variklio greicio reguliavimo metodo pakeitimo |  
  | 
	| 
	
		|  Parašytas: 2018 03 29, 20:49 |     |  |  
	| 
	
		|  | 
			
				| 
 
	  | gintaras_bar rašo: |  
	  | srovės kilpa->varža->operacinis stiprintuvas-įtampos kartotuvas 
 jei signalas 0..20 mA:
 varža (omai)=maksimali reikiama įtampa (V)/0.02 A
 
 pvz. jei maksimaliai reikia 10V:
 
 varža=10/0,02=500.
 
 Jei bus naudojamas 4..20 mA, į operacinio stiprintuvo (OS) invertuojantį įėjimą reikia paduoti poslinkio įtampą (kad prie 4 mA OS išėjime būtų 0V) ir atitinkamai perskaičiuoti maksimalią reikiamą įtampą.
 |  
 Aciu Tau!!
 |  |  
		|  |  |  |  | 
				
					|  | Google paieška forume |  
					|  |  
				
					|  | Naujos temos forume |  
					|  |    
	
		|  | FS25 Tractors Farming Simulator 25 Mods,
	    	FS25 Maps,
			FS25 Trucks
 |  
		|  | ETS2 Mods ETS2 Trucks,
			ETS2 Bus,
			Euro Truck Simulator 2 Mods
 |  
		|  | FS22 Tractors Farming Simulator 22 Mods,
	    	FS22 Maps,
		FS25 Mods
 |  
	|  | VAT calculator VAT number check,
	    	What is VAT,
	    	How much is VAT
 |  
	|  | Dantų protezavimas All on 4 implantai,
 Endodontija mikroskopu,
 Dantų implantacija
 |  
	|  | FS25 Mods FS25 Maps,
		FS25 Cheats,
		FS25 Install Mods
 |  
	|  | FS25 Mods Farming Simulator 25 Mods,
 FS25 Maps
 |  
	|  | ATS Trailers American Truck Simulator Mods,
		ATS Trucks,
		ATS Maps
 |    |   
 
 
 |  |