Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 23:17 |
|
|
|
"Pastaruosius "įžeminimus" gali naudoti buitinėje kalboje, kurios (buitinės kalbos), energetikos inspektoriai gali ir "nesuprasti", priklausomai nuo konteksto. " - turi suprasti nes kalbama apie buitinius vartotojus
"Inspektoriui pasakysi, kad mano "rozetės" su įžeminimu, anas sakys:
- Davai, rodyk įžemiklio varžų matavimo protokolą ... "
Pvz. norint bute pasididinti leidžiamąja naudoti galią, VEI reikia pateikti matavimų protokolus, tame tarpe pereinamųjų varžų ir įžeminimo kontūro. |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 23:52 |
|
|
|
rammas rašo: |
Inspektoriui pasakysi, kad mano "rozetės" su įžeminimu, anas sakys:
- Davai, rodyk įžemiklio varžų matavimo protokolą ...
|
Va paimsi ir parodysi..
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 16, 20:32 |
|
|
|
paused rašo: |
rammas rašo: |
Inspektoriui pasakysi, kad mano "rozetės" su įžeminimu, anas sakys:
- Davai, rodyk įžemiklio varžų matavimo protokolą ...
|
Va paimsi ir parodysi..
|
Tikrai pvizdinis irengimas net ir ant maiselio viskas suzenklinta ir tvarkinga. |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 16, 22:03 |
|
|
|
Superinė nuotrauka.
Jei dar tas laidas būtų prisuktas prie gabaliuko įžemiklio juostos, būtų "tobula". |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 18:48 |
|
|
|
rammas, matau kad jau išsimiegojai, tai gal atsakysi į klausimą |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 18:53 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
rammas, matau kad jau išsimiegojai, tai gal atsakysi į klausimą |
Išmiegoti, tai išmiegojau, bet kažkaip praėjo ūpas mokytis.
Ramūniux rašo: |
Paaiškink kas yra įžeminimas. |
Šitas tavo klausimas? |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 19:00 |
|
|
|
Į lizdą atvesti tik du laidai L ir N, reikia lizdui įžeminimo. Sukalamas įžemiklis ir prie jo prijungiamas bei nuvedamas laidas iki lizdo, kuris prijungiamas prie lizdo PE gnybto - ar tai yra įžeminimas ar įnulinimas?. |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 19:11 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
Į lizdą atvesti tik du laidai L ir N, reikia lizdui įžeminimo. Sukalamas įžemiklis ir prie jo prijungiamas bei nuvedamas laidas iki lizdo, kuris prijungiamas prie lizdo PE gnybto - ar tai yra įžeminimas ar įnulinimas?. |
Jei tai atskiras įžemiklis, niekur kitur neprijungtas, tuomet bus įžeminimas. |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 19:15 |
|
|
|
Jeigu bus prijungiamas prie to paties įžemiklio nulinis laidas (pakartotinai įžeminamas), tai jau nebebus įžeminimas? |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 19:31 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
Jeigu bus prijungiamas prie to paties įžemiklio nulinis laidas (pakartotinai įžeminamas), tai jau nebebus įžeminimas? |
Taip, jei prie to paties įžemiklio prijungsi neutralę, jau turėsi įnulinimą.
Žmogau, nu pats pamąstyk, kuo jie skiriasi tarpusavyje, palygink jų varžas, palygink kokios srovės ir kur tekės vienu ir kitu atveju.
Įžeminimu tekančios srovės dydis priklauso nuo įžemiklio, grunto ir jei nesieks automatinio jungiklio amperažo, tai srovė ir tekės į žemę, o ant įžemiklio bus įtampa.
Įnulinimo atveju, varža bus lygi linijinio ir apsauginio laidininkų varžų sumai ir įvyks trumpas jungimasis, lygiai toks pat, kaip ir linijiniu - neutralės, "automatą" išmuš, nesvarbu, ar apskaitos skyde PEN įžemintas, ar neįžemintas, įpipirintas ar įcukrintas.
Kur matei, tos spintos foto, ji neseniai įrengta ir yra tvarkingai įrengta, o senos spintos, tai tenai PEN stovi ant įzoliatorių (kažkada, kažkas buvo čia, kitoje temoje foto įkėlęs) ir neprijungtas prie įžemiklio, tai tokiu atveju nuo jo atskirtas PE laidininkas jau pasidaro visiškai nefunkcionalus? |
|
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 20:07 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
Kadangi tau labai patinka EĮĮBT teriminai tai cituoju:
"Įžeminimas elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu."
"Įžeminimo įrenginys įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma."
"Įžeminimo laidininkas laidininkas, jungiantis įžeminamą įrenginį su įžemintuvu arba įžeminimo magistrale."
Nei viename apibrėžime nėra kalbos apie įnulinimą, arba išlygų jog įžeminimas nėra įžeminimas jeigu prie įžemiklio prijungtas darbinio nulio laidas.
El. įrenginio įžeminimas yra tada kai el. įrenginio korpusas sujungiamas su įžemikliu tik tam tikslui skirtu laidininku, nesvarbu ar prie įžemiklio prijungtas nulinis laidininkas ar neprijungtas (TN-S posistemė).
El. įrenginio įnulinimas yra tada kai el. įrenginio korpusas sujungiamas su įžemikliu per laidininką kuris skirtas darbiniam nuliui (TN-C, TN-C-S posistemės) |
Pradžioje citatos geros, po to jau pridėjai savos kūrybos (paryškinau), o įnulinimo sąvoką tai išvis, per naują sukūrei. Ir dar kokia unikalią, bet galiausia pats pripažinai, kad "rozetės" trečias dratas" yra įnulintas!
O, bet, tačiau, gal jau užteks man čia mokytis, po to išprotėsiu. |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 20:24 |
|
|
|
Ne taip išdėsčiau, bet esmė tame kad prijungus N laidininką (įžemintą neutralią) prie PE laido kuris prijungtas prie įžemiklio, elektrinis įžeminimo ryšys nedingsta. |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 16:46. Redaguota 2 kartus(ų) |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 20:31 |
|
|
|
Tamsta turit fantazija unikalią, negalėjau susilaikyti.
Ramūniux rašo: |
El. įrenginio įnulinimas yra tada kai el. įrenginio korpusas sujungiamas su įžemikliu per laidininką kuris skirtas darbiniam nuliui (TN-C, TN-C-S posistemės) |
Skaitom pažodžiui ir išeina taip, kad "rozetės trečias dratas", yra prijungtas pačioje rozetėje prie neutralės?
Kad daugiau taip nebekurtum, dar kartą nagrinėjam įnulinimą:
Įnulinimas iki 1000 V įtampos tinkluose pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
Aiškiai parašyta, kad sujungimas ne per nulinį darbinį laidininką, ir ne bet kurioje vietoje - "rozetėje", "automatų" skydelyje, net ne apskaitos spintoje, ne bet kur, o tik vienoje vietoje, tik ten, kur neutralė yra TIESIOGIAI įžeminta. |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 17, 20:56 |
|
|
|
Ne lizdai, pvz. senų daugiabučių namų laiptinėse esančių apskaitų skydų korpusai įnulinti (TN-C)
"Skaitom pažodžiui ir išeina taip, kad "rozetės trečias dratas", yra prijungtas pačioje rozetėje prie neutralės?" - jei taip padarysi juk bus įnulinimas apie kurį rašoma
Kalbant pagal apibrėžimus, tu esi teisus - viskas įnulinta.
Realiai kitaip, pvz. kai įrengiama nauja apskaitų spinta, įrengiamas jai įžeminti įžemiklis ir vartotojas savo el. įrenginius prisijungia prie to įžemiklio (prie apskaitų spintos korpuso kuri sujungta su įžemikliu), juk tikslas prijungti prie įžemiklio, o ne prie pakartotinai (ar kažkur kitur) įžeminto nulinio laido |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 16:49. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|