Turiu keletą klausimų dėl laido parinkimo el plytai (Kaitlentei), galingumas apie 7kw+
Kokį laidą turėčiau parinkti el.plytai, ar užtenka juodo/balto, trigubos izoliacijos 3x6m2 ?
O gal reikia dėti tą lankstų raudoną atsparų karščiui/ugniai ? Bet kiek mačiau tų raudonų tai didžiausio skersmens buvo 3x2,5mm2
Be to laidas bus veriamas per gofrą, nes eis per lubas ir bus tarp pakabinamų lūbų, kokį gofrą patartumėte dėti ? Gal metalinį ? (visai kitai instaliacijai juodą naudojau) Taip pat esu matęs oranžinį deda, bet dar nesidomėjau jo specifikacijomis.
Kokį laidą turėčiau parinkti el.plytai, ar užtenka juodo/balto, trigubos izoliacijos 3x6m2 ?
Užteks paprasto kabelio ir paprastos gofros. O ugniai atsparūs naudojami avariniams ir evakuaciniams šviestuvams, gaisro gesinimo sistemoms pramoniniuose objektuose, kur svarbu kuo ilgiau išlaikyti veikiantį apšvietimą ir t.t.
Jei plyta vienfazė 3x4, jei trifazė 5x2,5. Jokios metalinės gofros nereikia, Na nebent namas medinis, ir nori laikytis EIIT visu reikiamų ir nereikiamų reikalavimų. Bet tada nepamiršk metalinės gofros įžeminti... O tada jei pakabinamos lubos karkasas taip pat turi būti įžemintas...ir t.t