|
|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 04 23, 22:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros tinklas Norvegijoje
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 2 iš 2 Pereiti prie Atgal 1, 2 |
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2020 01 23, 23:26 |
|
|
|
leopard rašo: |
Galvoju apie tai, kaip pas juos atliktas izeminimas? |
Norgėj, kur dažniausiai naudojama įžeminimo sistema IT - niekaip
įžeminami tik vartotojo pusėje esantys metaliniai elektros prietaisų korpusai, jei tokie yra |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2020 01 24, 14:34 |
|
|
|
gnt rašo: |
leopard rašo: |
Galvoju apie tai, kaip pas juos atliktas izeminimas? |
Norgėj, kur dažniausiai naudojama įžeminimo sistema IT - niekaip
įžeminami tik vartotojo pusėje esantys metaliniai elektros prietaisų korpusai, jei tokie yra |
panasu kad tavo teisybe.
kai teko ten dirbt pastatu griovime, tai kiek pastebejau - izeminimas butent atskiras isvis. 4 laidu sistema ir specifines trifazes melynos tokios rozetes. 4 kontaktu. statybiniai elektros isvedziojimo pultai irgi tokie specifiniai. nors viskas CE pazenklinta.
o vienfazio laidas, kur vedziota - dvi izoliuotos gyslos ir izeminimas isvis be nuosavos izoliacijos kartu su kazkokiu aliuminiu sarvu. plius izeminimas - plonesnis monolitas. pvz fazinai 1,5 kvadrato - o izeminimas tik 1 kvadrato, ar panasiai. ten panasu niekaip nedalyvauja jegos sroves tekejime tas izeminimas tiesiogiai.
naujas stakles bosas parsiveze vienas Lietuvon is ten - pajunge, ir varikli sudegino trikampiu buvo sujungtas.
dabar sake jau i 400V pereidineja - tai fig ten suprasi kokia situacija as galvojau norgu tiesiog pazeminto voltazo trifazis, tipo senas 127-220. kur ruskyne tik kazkur prie Suomijos buvo. ir tarp nulio ir fazes turetu but 127V stabilus, o ne kazkoks sokinejantis. bet neteko net pamatuot - tai cia tik spejimas |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2020 01 24, 15:24 |
|
|
|
Jop, vienas zmogas pamatavo, tai tarp zemes ir kurios nors fazes apie 120V, o tarp "faziniu" dvieju 205V. Statybine elektra ateina is kito pastato, tai kartu ir zemes laidas atkeliauja.
Bet jauciu, kad apie puse itampos tarp zemes sukuria elektriniai prietaisas per savo maitinimo tinklo filtro kondensatorius.
Paprastos rozetes be izeminimo tame tinkle.
Siaip seniai seniai ir Svedijoj buvo trifazis 220V. Ir automobiliai kitoj kelio puses vazinejo |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2020 02 03, 20:55 |
|
|
|
Pas kai ka yra 400v ivadas. Statybiniai ir 600v naudojami. Nors dazniausiai 220 naudojama |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2021 11 06, 16:10 |
|
|
|
___Visada žavėjausi tokia sistema: dvi pusfazės 110-0-110=220V, arba bent dvi fazės 127-0-127=220V. Nu, visiškas saugumas: 110V galima išlaikyti tarp dviejų rankų. Bet kaip suprantu, jie ten neįžemina Tr. nulinio taško, ir neveda nulinio laido iki vartotojo? Tada nesuveikia nei trumpo jungimo apsauga, nei srovės nutekėjimo relės? Sako, kad ir aukštos įtampos tiekiantieji transformatoriai be įžemintos neutralės - kai nukrenta laidas, jis guli ištisomis savaitėmis, ir tik neapsikentę grybautojai priverčia elektrikus pajudėti
___Tiesa, o kaip daryti elektros apskaitą, kai įtampa 110-0-110 ? Jei Tr. neutralė įžeminta, o skaiteksas įprastas vienfazis - galimas energijos vagiliavimas. Samprotauju, kad tokioje sistemoje reiktų srovės ritę išdalinti ant dviejų pusfazių laidų, o įtampos ritę padaryti su vidurio taškų, kurį prijungtume prie atvedamo nulinio laido. Šitaip ramiai galėtume turėti net 110V rozetę amerikonų produkcijai. |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2021 11 06, 18:19 |
|
|
|
leopard rašo: |
Galvoju apie tai, kaip pas juos atliktas izeminimas? Jeigu tarp faziu ir zemes yra apie puse itampos. Ar izeminama tik viena generatoriaus apvija per centra? tuomet jei pamatuosiu tarp trecios fazes ir zemes gausiu daugiau negu 230V?
|
___Jei kažkur yra žeminama, tada:
*1. Vienfazėje sistemoje įžeminama generatoriaus (transformatoriaus) apvija (fazė) per centrą. Šitaip visada turime 110V tarp nulio (įžeminimo) ir bet kurio iš dviejų pusfazių laidų; o tarp šitų dviejų pusfazių laidų - visada 220V. *2.Trifazėje sistemoje įžeminami trijų fazių pradžios-nuliai. Tarp bendro nulio (įžeminimo) ir bet kurio laisvo fazinio laido - visada 127V. Tarp bet kurių dviejų laisvų fazinių laidų - visada 220V. Turime 3F 127/220. |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2021 11 09, 23:20 |
|
|
|
Justas.L rašo: |
Sako, kad ir aukštos įtampos tiekiantieji transformatoriai be įžemintos neutralės - kai nukrenta laidas, jis guli ištisomis savaitėmis, ir tik neapsikentę grybautojai priverčia elektrikus pajudėti |
Lietuvoje irgi 10/35kV linijos - be neutralės. Gali ir kelias dienas kibirkščiuoti į medį ar kokį gyvūną deginti. Kol tarp fazių trumpo nėra - visiems px. Aišku, gauna dispečeriai signalą apie įžemėjimą ir ieško gedimo, jei nėra svarbesnių reikalų (pvz. po stichijos be elektros likusiųjų gelbėjimas) |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2021 11 10, 08:07 |
|
|
|
hencia rašo: |
Lietuvoje irgi 10/35kV linijos - be neutralės. Gali ir kelias dienas kibirkščiuoti į medį ar kokį gyvūną deginti. Kol tarp fazių trumpo nėra - visiems px. |
1. Nėra lengva rasti įžemėjimo vietą, ypač jei 10kV tinklas turi daug linijų. Kryptinė įžemėjimo apsauga mažai kur yra, o jei yra ji veikia gan blogai.
2. Paprastai po įžemėjimo 10kV tinkle trumpo jungimo ilgai laukt nereikia, "šauna" vina ar kelios senos kabelinės movos. (aišku čia labiau tinka miestams, kur pagrinde kabelinės linijos)
3. Girdėjau, kad pamažu supranta, kad buvo padaryta klaida pasirenkant izoliuotos neutralės tinklą ir pvz. Baltarusija pamažu pereina prie neutralės įžeminimo per rezistorių. |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2021 11 10, 12:20 |
|
|
|
E. Elektrikas rašo: |
1. Nėra lengva rasti įžemėjimo vietą, ypač jei 10kV tinklas turi daug linijų. Kryptinė įžemėjimo apsauga mažai kur yra, o jei yra ji veikia gan blogai.
2. Paprastai po įžemėjimo 10kV tinkle trumpo jungimo ilgai laukt nereikia, "šauna" vina ar kelios senos kabelinės movos. (aišku čia labiau tinka miestams, kur pagrinde kabelinės linijos)
3. Girdėjau, kad pamažu supranta, kad buvo padaryta klaida pasirenkant izoliuotos neutralės tinklą ir pvz. Baltarusija pamažu pereina prie neutralės įžeminimo per rezistorių. |
Lietuvoje, vienoje pastotėje, kažkoks magistrantas ar doktorantas, o gal profesarūra, prastūmė savo mokslinį darbą, kai įžemėjus vienai fazei, automatika įkala į tą fazę neutralę, kad nebūtų pavojaus žmonėms, nukritus laidui ar pan.. Dabar stovi tie narveliai apardyti... |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2022 01 20, 01:56 |
|
|
|
pazistamas norgej dirbo statybose, tai sake dabar kur po zeme kloja kabelius, tai kartu is karto kloja cinkuota juosta izeminimui |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2022 01 31, 21:40 |
|
|
|
kryzmantas rašo: |
pazistamas norgej dirbo statybose, tai sake dabar kur po zeme kloja kabelius, tai kartu is karto kloja cinkuota juosta izeminimui |
siaip as pagalvojau cia biski apie izeminimus idomia minti. Lietuvoje atvaro gi pora ufonautu su cinkuotais vamzdukais. na ir porfu prie kokios nors lauko skydines. ikala kelis metrus po zeme, pamatuoja varza ir pajungia izeminima. jei koks smelynas - paverkia kad giliai kalt reikejo, ar dar pora sudurtiniu vamzduku kampu ivaro ir suvirina. - jau isvis - labai herojiskai sunkus atvejis pasitaike... synele ar viela prisukioja korpusan, nu ir isvaziuoja - izeminimas yra. o Norvegijoj gi istisai visur uolos... tokie izeminimu kalejai ten zuve vietoje...
matyt ne is gero gyvenimo ten prigalvoja specifikos. cia pirma mintis - ka manot?
daba pas mus 0,4-10kV kabelius aplamai pradurineja po 100m+ gabalais po zeme pratraukiamais vamzdziais. per diena du kartus speja skirtingose vietose net... ikainiai vos ne pigiau uz transejini kasima be medziagu... ir vel pagalvojau apie Norvegijos uolynus... ir gaila man norvegu pasidare net...
pakask transeja metro gylyje ten... logiska, kad net storiausia syna pigu laidot, kai transeja auksine.., o pas mus gal 5-6/metrui kasant, apie 8-11/metrui duriant, ten speju 100/metrui labai pigiai... ka manot, atspejau bent apytikriai ar ne? ar visiskas nepataikymas...
---
ir mastant toliau - man toks teorinis klausimas pasistojo - kodel jie turi elektromobiliu infrastruktura ir dar zemesnio voltazo - jau dabar! pirmauja pasauly elektromobilizme... o mes dar vystom ir vystom kazkokias 5 ikrovos stoteles desimtmeciais... tesline stotele aplamai tik viena teturim, atstovybe kazkur pas slektas... bvp pilieciui ES vidurkis tipo... ir nieko realiai neturim vistiek, nors valdzia kliedi kad pirmaujam ES elektrifikacijoje ir pan, milijardus kisam... mokescius tuoj ipis vdv nesamoningus, isvis is auto issodins...
tai kas cia vyksta? bl**** kur dingsta pinigai? - juk sake net PVM surenkamumas desimtmecio rekordus musa, nors i krautuves net neleidzia puse tautos, ir neturi kur det jau iplauku... |
|
|
|
|
|
|
Elektros tinklas Norvegijoje |
Parašytas: 2022 02 16, 17:25 |
|
|
|
miegapele rašo: |
Norveigai taip pat turi ir 400v tinkla ir chargeriai ko gero ant to sedi. |
Taip, naujai viskas kaip TNS 400V statoma. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|