Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 25, 23:00 |
|
|
|
Sveiki, situacija tokia: gyvenu nuosavame name, kadaise įsivedus trifazį elektros įvadą lesto pastatė ivadinę dežutę su skaitikliu ant elektros stulpo, esančio netoli namo, dėžutėje C20 tripolis automatinis jungiklis, o rūsyje esančiame įvadiniame namo skydelyje stovi kažkoks juodas rusiškas 16 amperų "automatinis" jungiklis, tačiau kažką užtrumpinus, ar pajungus galingą suvirinimo aparatą visuomet išsijungia ant stulpo esantis C20 automatas - norėtųsi, kad pirmiausia išmestų po namu esantį automatuką, todėl isigyjau B atjungimo charakteristikos B16 automatuką ir sumontavau jį vietoj to rusiško juodo, tačiau jis nelaiko- įjungus elektros vyryklę didesniu pajėgumu nuola išjunginėja tą B16... Klausimas su elektrotechnika draugaujantiems: koki automatuką pasirinkti ivadiniam skydeliui, esančiam rūsyje po namu - galbūt B20, jei ant stulpo C20, ar geriau vistik pasirinkti C16?  |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 25, 23:06 |
|
|
|
1. b20,
2. b20 arba c16 tik ant virykles linijos
3. arba isvis jokio
siaip su virykle tau turetu priklausyt c32 skaitliuko dezutej arba bent jau c25
virykle trifaze? gal trifaze bet pajungta ant vienos fazes? ar tiesiog per galinga? gal namo instaliacija prastai ismetyta ant faziu? vienu zodziu tyrinet reikia, sroves pamatuot su replem, o ne automatelius pirkeliot  |
|
|
|
|
 |
Re: Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 25, 23:43 |
|
|
|
elgis rašo: |
užtrumpinus, ar pajungus galingą suvirinimo aparatą visuomet išsijungia ant stulpo esantis C20 automatas - norėtųsi, kad pirmiausia išmestų po namu esantį automatuką, |
Suprantu kad norėtųsi, bet praktiškai beveik nerealu. Per maži atstumai tarp automatų, per didelės trumpo jungimo srovės. Gali aišku paeksperimentuoti taip kaip zamolskis surašė, gal ir gausis kažkiek geriau, bet visumoje beviltiškas reikalas. Patikrinta. |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 25, 23:47 |
|
|
|
zamolskis rašo: |
1. b20,
2. b20 arba c16 tik ant virykles linijos
3. arba isvis jokio
siaip su virykle tau turetu priklausyt c32 skaitliuko dezutej arba bent jau c25
virykle trifaze? gal trifaze bet pajungta ant vienos fazes? ar tiesiog per galinga? gal namo instaliacija prastai ismetyta ant faziu? vienu zodziu tyrinet reikia, sroves pamatuot su replem, o ne automatelius pirkeliot  |
Viryklė yra vienfazė, automatukų dėžutėje turi savo automatuką C16 vienpolį. Na taip reikia tuomet suprasti, jog logiškiausias variantas kaip ir minėjai būtų B20 ant namo rūsyje esančio įvadinio. O srovės replių gauti neturiu galimybės, o pirkti vien dėl šito matavimo kažkaip nedrįstu  |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 25, 23:51 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
elgis rašo: |
užtrumpinus, ar pajungus galingą suvirinimo aparatą visuomet išsijungia ant stulpo esantis C20 automatas - norėtųsi, kad pirmiausia išmestų po namu esantį automatuką, |
Suprantu kad norėtųsi, bet praktiškai beveik nerealu. Per maži atstumai tarp automatų, per didelės trumpo jungimo srovės. Gali aišku paeksperimentuoti taip kaip zamolskis surašė, gal ir gausis kažkiek geriau, bet visumoje beviltiškas reikalas. Patikrinta. |
Dėkingas už atsakymą, paskutinis pasispardymas bus su B20 ir apleisiu šį reikalą  |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 25, 23:57 |
|
|
|
elgis rašo: |
Na taip reikia tuomet suprasti, jog logiškiausias variantas kaip ir minėjai būtų B20 ant namo rūsyje esančio įvadinio |
Galėčiau lažintis, kad problemos neišspręs. Ir galiu įrodyt skaičiavimais, sakykim trumpo jungimo srovė 300 A, Lesto C20 automatas suveikia prie 20x10=200 A, o B20 automatas suveikia prie 20x5=100 A, kadangi 300 A yra daugiau tiek už 200 A tiek už 100 A suveiks ABU automatai. Bet jei nori bandyk. |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 00:05 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
elgis rašo: |
Na taip reikia tuomet suprasti, jog logiškiausias variantas kaip ir minėjai būtų B20 ant namo rūsyje esančio įvadinio |
Galėčiau lažintis, kad problemos neišspręs. Ir galiu įrodyt skaičiavimais, sakykim trumpo jungimo srovė 300 A, Lesto C20 automatas suveikia prie 20x10=200 A, o B20 automatas suveikia prie 20x5=100 A, kadangi 300 A yra daugiau tiek už 200 A tiek už 100 A suveiks ABU automatai. Bet jei nori bandyk. |
Arba palikti senąjį rusišką į jokius trumpinimus nereaguojantį 16 A, ypač neaiškios atjungimo charakteristikos "automatą" ir susitaikyti su esama padėtimi ir vaikščiojimu iki stulpo  |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 00:10 |
|
|
|
elgis rašo: |
Arba palikti senąjį rusišką į jokius trumpinimus nereaguojantį 16 A, |
O ten (namo skydelio įvade) net ir neturi būti automato ! Tam, kad būtų galima išjungti elektrą neinant prie elektros stulpo ten turėtų būti paprastas jungiklis (kirtiklis) arba nieko. Automatas ten nereikalingas, jam ten nėra ką saugot. |
|
|
|
|
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 01:18 |
|
|
|
Jei negaila pinigų, galima viską perdaryti taip, kad stulpo saugikliai turėtų uždelsimą. Bet vistiek greičiausiai neveiks, nes atstumai per maži ir srovės per didelės. Paprastas sprendimas - netrumpink namuose laidų |
|
|
|
|
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 01:26 |
|
|
|
LT_elektronas rašo: |
Jei negaila pinigų, galima viską perdaryti taip, kad stulpo saugikliai turėtų uždelsimą. |
Nebent turėsi tiek pinigų, kad nupirksi visą LESTO, bet kiek žinau jis kol kas neparduodamas.
O kol nenupirksi tai Lesto pasiųs tave nx kai išreikši norą kišti nagus prie jų automato. |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 09:42 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
elgis rašo: |
Arba palikti senąjį rusišką į jokius trumpinimus nereaguojantį 16 A, |
O ten (namo skydelio įvade) net ir neturi būti automato ! Tam, kad būtų galima išjungti elektrą neinant prie elektros stulpo ten turėtų būti paprastas jungiklis (kirtiklis) arba nieko. Automatas ten nereikalingas, jam ten nėra ką saugot. |
Turiu kažkur besivoliojantį visiškai naują C32 ar tai C25 tripolį automatuką, galbūt galėčiau jį panaudoti kaip paprastą jungiklį vietoj to rusiško 16 amperų, nes pastarasis kažkaip dažnai zyzia nemaloniu balsu Vistik norėtųsi tureti galimybę išjungti elektrą namo apačioje, ne vien tik ant stulpo  |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 11:52 |
|
|
|
Iš aprašymo panašu, kad namui skirtas automatas yra ant stulpo ir jokių kitų automatų nenumatyta (papildomi automatai kas 5m toje pačioje linijoje - beprasmiška). Automatas išsijungs per kelias ms prie trumpo jungimo - visi papildomi jungikliai taip išsijungs per kelias ms. Todėl automatų kaitaliojimas yra beprasmiškas, vis tiek neveiks.
Čia tik LESTO galėtų padėti. Aš pritariu Evaldas_S išreikštai pozicijai, kad LESTO rimtai į tokius prašymus gali ir nepažiūrėti. LESTO atsakymas "Klientas nuolat perkrauna liniją ir jam reikia nueiti 5 metrus iki automato. Įstatykite automatą jo name, o ne ant stulpo, kad vaikščiodamas nepervargtų" galimas tik pasakose  |
|
|
|
|
 |
 |
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2015 02 26, 12:18 |
|
|
|
LT_elektronas rašo: |
Iš aprašymo panašu, kad namui skirtas automatas yra ant stulpo ir jokių kitų automatų nenumatyta (papildomi automatai kas 5m toje pačioje linijoje - beprasmiška). Automatas išsijungs per kelias ms prie trumpo jungimo - visi papildomi jungikliai taip išsijungs per kelias ms. Todėl automatų kaitaliojimas yra beprasmiškas, vis tiek neveiks.
Čia tik LESTO galėtų padėti. Aš pritariu Evaldas_S išreikštai pozicijai, kad LESTO rimtai į tokius prašymus gali ir nepažiūrėti. LESTO atsakymas "Klientas nuolat perkrauna liniją ir jam reikia nueiti 5 metrus iki automato. Įstatykite automatą jo name, o ne ant stulpo, kad vaikščiodamas nepervargtų" galimas tik pasakose  |
Na kovos su vėjo malūnais tikrai nepradėsiu  |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|

|
 |