 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,
Nepavyksta prisijungti prie centrales sp5500 su 307usb kabeliu. Su portais tvarkoje, jungiantis meta klaida 'WRONG PANEL IDENTIFIER' lyg ir aiskiai nurodo priezasti, taciau koki koda man naudoti, kad atpazintu. Instaliacinis nekeistas po kol kas. Kuriant accounta praso PANEL ID ir PC password. Abiem atvejais naudoju instaliacini. Gal kas galite smulkiau aprasyti, kaip kas ten. Niekada nieko panasaus neturejau, jeigu kas ir budavo, tai su portais ar driveriais, tai...
Dekui
 Re: Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
dw rašo:
Nepavyksta prisijungti prie centrales sp5500

Su panašia bėda teko susidurti su DSC centrale. Irgi neatitiko centrales ID kodas su defaultiniu programos kodu ir susijungimo sesija nutrūkdavo. Suvienodinus ID kodus viskas pradėjo veikti. ID kodą pakeičiau programuodamas iš pultelio, kad atitiktų programoje esantį ID kodą.

_________________
If nobody hates you you're doing something boring
 Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
kaip ir Evaldas_S minėjo, reikia vesti password ir id tokius, kokie įrašyti centralėje, jie būtent ir skirti prisijungimui prie winload, o installerio nei masterio nei admino netiks. Centralėje randasi 910 911 sekcijose.
[url]
http://www.bkgrupe.lt/uploads/docs/Apsauga/Centrales/Paradox/MG%20SP%20-%20Programming%20Guide.pdf[/url]
69 psl kaip jį nustatyti, kokie default kažkaip neradau, bet pasikeisk į žinomus, ir tokius pat vesk programoje.
 Re: Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
dw rašo:
Nepavyksta prisijungti prie centrales sp5500

Su panašia bėda teko susidurti su DSC centrale. Irgi neatitiko centrales ID kodas su defaultiniu programos kodu ir susijungimo sesija nutrūkdavo. Suvienodinus ID kodus viskas pradėjo veikti. ID kodą pakeičiau programuodamas iš pultelio, kad atitiktų programoje esantį ID kodą.


Bandziau, tas pats... Negali buti su pacia plokstes versija kazkas? Ploskte 5.18, o ant winload leidzia auksciausia pasirinkti 4.90. Bet winload atnaujintas. Turit kokiu minciu dar?
 Re: Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
dw rašo:
Evaldas_S rašo:
dw rašo:
Nepavyksta prisijungti prie centrales sp5500

Su panašia bėda teko susidurti su DSC centrale. Irgi neatitiko centrales ID kodas su defaultiniu programos kodu ir susijungimo sesija nutrūkdavo. Suvienodinus ID kodus viskas pradėjo veikti. ID kodą pakeičiau programuodamas iš pultelio, kad atitiktų programoje esantį ID kodą.


Bandziau, tas pats... Negali buti su pacia plokstes versija kazkas? Ploskte 5.18, o ant winload leidzia auksciausia pasirinkti 4.90. Bet winload atnaujintas. Turit kokiu minciu dar?

Gali buti versiju nesutapimas... Dazna problema Paradoxu..

_________________
... dazniausiai atsakau as tuo paciu.....
 Winload ir Sp5500 nenoras draugauti
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
minex rašo:
kaip ir Evaldas_S minėjo, reikia vesti password ir id tokius, kokie įrašyti centralėje, jie būtent ir skirti prisijungimui prie winload, o installerio nei masterio nei admino netiks. Centralėje randasi 910 911 sekcijose.
[url]
http://www.bkgrupe.lt/uploads/docs/Apsauga/Centrales/Paradox/MG%20SP%20-%20Programming%20Guide.pdf[/url]
69 psl kaip jį nustatyti, kokie default kažkaip neradau, bet pasikeisk į žinomus, ir tokius pat vesk programoje.


Suvienodinus ID kodus viskas pradėjo veikti. ID kodą pakeičiau programuodamas iš pultelio, kad atitiktų programoje esantį ID kodą.

Dekui abiem. Taip ir buvo, kaip rasete, tik ne is pirmo karto pavyko viska teisingai atlikti.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama