Noriu zinoti ar reikia naudoti internal pull up, tuo paciu metu kai naudojamas isorinis pull up rezistorius? Ar uztenka tik vidinio/isorinio? Taip pat noriu zinoti ar reikia srove ribojancio rezistoriaus nuosekliai iejimui? Dekoju uz betkokia informacija.
kai kada reikia, kai kada neužtenka. Jeigu laidas ilgesnis, nei 3 m. ribojantį rezistorių jau patartina dėti. Nieko jis nepakenktų ir jeigu laidas tik 1m.
Priklauso ne nuo principinės prijungimo schemos o nuo kitų sąlygų:
laido tipas ir ilgis
aplinkos triukšmai
reikalavimai prietaiso savajam triukšmingumui
patikimumo reikalavimai.
Jeigu dirbs tik stendžiukas sumontuotas ant stalo, galima nemontuoti rezistorių.
Jeigu nori būti įsitikinęs, kad dėl šios vietos neturėtų kliūti veikimas ar aplinkos tarša, montuok abu rezistorius.
Jei ant briedbordo - gal ir nebutinos isorines varzos, bet jei triuksminga aplinka ir laidai ilgi - nepamaisys net ir atrisimas optopora.
Vidinis pull-up "rezistorius" suformuotas is mosfeto, tad faktiskai tai dar ir parazitinis diodas, todel visokie aukstadazniai indukuotieji trikdziai kartu su isvado parazitine talpa gali ne tik efektus sukelti, bet ir sugadinti pati uCU.
Nereikia net ir aukstadazniu trikdziu, uztenka ir trikdziu nuo zmogaus kuno ir t.t.
pasileisk Serial Monitor ar Serial Plotter ir pavedziok ranka palei uCU,
pajunk skirtingo ilgo laidelius prie PORTC, pavedziok ne tik ranka, bet ir mobilka, ypac skambucio priemimo ir registracijos tinkle metu...
Kokį srovės ribojimo rezistorių optimaliausia pasirinkti AVR įėjime, kuomet valdiklio maitinimas yra 5V, o įėjimas yra mygtukas, kuris keičia dvi būsenas 5V į 0V?