Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 30, 18:27 |
|
|
|
Sveiki, anglijoje turiu problemele. Yra keturi skydinei 4 automatai ir ta nutekejimo rele, nzn istikro kaip ji vadinas. Jungiant rozeciu automatuka, ismusa ta nuotekio rele. Rozetese nieko nera visos isjungtos. Kame gali buti problema? |
|
|
|
|
|
Re: Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 30, 18:31 |
|
|
|
Aurimas158 rašo: |
Sveiki, anglijoje turiu problemele. Yra keturi skydinei 4 automatai ir ta nutekejimo rele, nzn istikro kaip ji vadinas. Jungiant rozeciu automatuka, ismusa ta nuotekio rele. Rozetese nieko nera visos isjungtos. Kame gali buti problema? |
Pažeistas kabelis arba kurioje nors rozetėje fazė arba nulis liečiasi su įžeminimu. |
|
|
|
|
|
Re: Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 30, 20:21 |
|
|
|
Aurimas158 rašo: |
Yra keturi skydinei 4 automatai ir ta nutekejimo rele, nzn istikro kaip ji vadinas. Jungiant rozeciu automatuka, ismusa ta nuotekio rele. Rozetese nieko nera visos isjungtos. Kame gali buti problema? |
O kada? Kurią dieną tas "ismusinėjimas" prasidėjo? |
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 30, 21:39 |
|
|
|
Mes tik atsikeleme cia ir buvo taip kai pabandziau ijungti. Pastebejau dar kai lyja viena siena dregsta tai galbut ten kur kabelis pazeistas ir nutekimas ten, bet sienos dabar gi negriausi |
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 30, 22:42 |
|
|
|
Aurimas158 rašo: |
Mes tik atsikeleme cia ir buvo taip kai pabandziau ijungti. |
Tu juokauji čia? Kaip Tau "košikė" pasakė persikelti į būstą, kuriame nėra elektros energijos
Citata: |
Pastebejau dar kai lyja viena siena dregsta tai galbut ten kur kabelis pazeistas ir nutekimas ten, bet sienos dabar gi negriausi |
Čia ne Tavo, o šeimininko/savininko problema sutaisyti gedimą ir sutvarkyti sienos drėkimo priežastis. Turi teisę nemokėti nuomos, kol gedimas nebus sutaisytas.
P.S. Žmonės Čia su termografais tikrina trobas prieš nuomuojant |
|
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 16:10 |
|
|
|
Kazkaip net nesove i galva patikrint tos elektros, viska kita veiiia tik rozetes ne, gerai kad virtuvei jos veikia tai prailgintuva prasitempem i saliona 😃 buvo seimininkas atvares cia ta elektrika, atjunge jis cia viska poro sujunge atgal, tai veike bet tik pusvalandi, tada pradejo vel ismusineti. Isikvietem vel tai pamate siena dregna tai sako dziovint reikia, atveze oro sausintuva bet nieko cia nevyksta, dregnes nera, siena jau savaite sausa kai nelyja, bet kaip musa taip musa. |
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 16:26 |
|
|
|
Aurimas158 rašo: |
...., bet kaip musa taip musa. |
...ir mus toliau, jei nieko nedarysit.. |
|
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 17:41 |
|
|
|
Aurimas158 rašo: |
Kazkaip net nesove i galva patikrint tos elektros, viska kita veiiia tik rozetes ne, gerai kad virtuvei jos veikia tai prailgintuva prasitempem i saliona 😃 buvo seimininkas atvares cia ta elektrika, atjunge jis cia viska poro sujunge atgal, tai veike bet tik pusvalandi, tada pradejo vel ismusineti. Isikvietem vel tai pamate siena dregna tai sako dziovint reikia, atveze oro sausintuva bet nieko cia nevyksta, dregnes nera, siena jau savaite sausa kai nelyja, bet kaip musa taip musa. |
Tada pareikalauk periodinio instaliacijos testavimo (periodic testing) ir testo sertifikato (electrical installation condition report), kuriame kažkurioje grandinėje turėtu atsirasti danger present ar panašus įrašas ir automatiškai nustoja galioti trobos draudimas. Va tada nuomininkas atsiūs elektriką, o ne šarlataną
Tarp kitko ant skydelio turi būti lipdukas su sekančio periodinio testavimo data ir jeigu ta data jau praėjusi, tai draudimas bet kuriuo atveju negalioja ir šeimininkas privalo organizuoti instaliacijos testavimą. |
|
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 17:42 |
|
|
|
reikia stoga remontuot pradziai.siena per savaite neizdziusta. tam kokio pusmecio gali prireikti .
siaip jau vienintelis budas rasti nuoteki tai atjungineti po viena rozete .. |
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 17:51 |
|
|
|
rimosiuss rašo: |
siaip jau vienintelis budas rasti nuoteki tai atjungineti po viena rozete .. |
Siūlai tai daryti žmogui, kuris neišmano reikalo
Tuo labiau tai ne jo, o šeimininko problema. |
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 18:05 |
|
|
|
ebas rašo: |
rimosiuss rašo: |
siaip jau vienintelis budas rasti nuoteki tai atjungineti po viena rozete .. |
Siūlai tai daryti žmogui, kuris neišmano reikalo
Tuo labiau tai ne jo, o šeimininko problema. |
nieko as niekam nesiulau.as tik parasiau kaip tas turetu buti daroma. manau zmogus pats nuspres ar jis gali ta padaryti ar ne. |
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 18:16 |
|
|
|
rimosiuss rašo: |
nieko as niekam nesiulau.as tik parasiau kaip tas turetu buti daroma. manau zmogus pats nuspres ar jis gali ta padaryti ar ne. |
Tai ir nereikia rašyti nesamonių. Tuo labiau paprastai UK kištukinių lizdų grandinės instaliuojamos ne radial circuit, bet ring circuit ir jeigu problema kabelyje, tai ir šimtą kartų atjunges po vieną kištukinį lizdą problemos nerasi. Tam yra naudojami atitinkami prietaisai, kaip izoliacijos testeriai . |
|
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 18:39 |
|
|
|
ebas rašo: |
rimosiuss rašo: |
nieko as niekam nesiulau.as tik parasiau kaip tas turetu buti daroma. manau zmogus pats nuspres ar jis gali ta padaryti ar ne. |
Tai ir nereikia rašyti nesamonių. Tuo labiau paprastai UK kištukinių lizdų grandinės instaliuojamos ne radial circuit, bet ring circuit ir jeigu problema kabelyje, tai ir šimtą kartų atjunges po vieną kištukinį lizdą problemos nerasi. Tam yra naudojami atitinkami prietaisai, kaip izoliacijos testeriai . |
gerbiamasis .tas testeris tau proto neprides..
ir stogo remontui jis visiskai netinka. nes vinies juo neikalsi.. |
|
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 19:00 |
|
|
|
rimosiuss rašo: |
ebas rašo: |
rimosiuss rašo: |
nieko as niekam nesiulau.as tik parasiau kaip tas turetu buti daroma. manau zmogus pats nuspres ar jis gali ta padaryti ar ne. |
Tai ir nereikia rašyti nesamonių. Tuo labiau paprastai UK kištukinių lizdų grandinės instaliuojamos ne radial circuit, bet ring circuit ir jeigu problema kabelyje, tai ir šimtą kartų atjunges po vieną kištukinį lizdą problemos nerasi. Tam yra naudojami atitinkami prietaisai, kaip izoliacijos testeriai . |
gerbiamasis .tas testeris tau proto neprides..
ir stogo remontui jis visiskai netinka. nes vinies juo neikalsi.. |
labai pasistengus imanoma |
|
|
|
|
|
|
Ismusa automata |
Parašytas: 2016 12 31, 19:00 |
|
|
|
rimosiuss rašo: |
gerbiamasis .tas testeris tau proto neprides..
ir stogo remontui jis visiskai netinka. nes vinies juo neikalsi.. |
Sienos drėkimas, tai nebūtinai stogo problema . O elektros instaliacijai sienos drėkimas neturi daryti poveikio. Jeigu tas poveikis yra - reiškia elektros instaliacijoje: FAULT
P.S. Nerašyk kvailų pranešimų šioje temoje. Neklaidink temos autoriaus. O jeigu nori mane "patrolinti", tai aš ne Arnas/Digeris/ ir t.t. Nepasirašysiu. Ir žinau UK elektros instaliacijos reikalavimus ir įstatymus susijusius su ja, išlaikes egzaminus (UK) ir turiu reikalingus sertifikatus ir žinias. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|