 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 20, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalius_
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,

Darausi buto elektros instaliacija (keiciu visus laidus ir pan). Butas 1961 metu blokine chrusciovke. Skaitliuku spintoje stovi po 16A automatuka kiekvienam butui.
1. Kur pasijungti zeme? Ar isvis imanoma? Isivaizduoju, kad galima i skydines (skaitliuku spintos) korpusa? bet cia bus izeminimas ar inulinimas?
2. Ant vieno automatuko (laido) pajungiau kambariu kistukinius lizdusir apsvietima. Ant kitosaugiklio (laido) planuoju pajungti elektrine orkaite (vienfaze (2-3 Kw) vonios elektros prietaisu kistukinius lizdus ir skalbimo masina. Kokio diametro laido reikia 4mm2?


Paskutinį kartą redagavo Dalius_, 2016 11 20, 22:59. Redaguota 1 kartą
 Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but
PranešimasParašytas: 2016 11 20, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Dalius_ rašo:
Sveiki,

Darausi buto elektros instaliacija (keiciu visus laidus ir pan). Butas 1961 metu blokine chrusciovke. Skaitliuku spintoje stovi po 16A automatuka kiekvienam butui.
1. Kur pasijungti zeme? Ar isvis imanoma? Isivaizduoju, kad galima i skydines (skaitliuku spintos) korpusa? bet cia bus izeminimas ar inulinimas?
2. Ant vieno automatuko (laido) pajungiau kambariu razetes ir apsvietima. Ant kitosaugiklio (laido) planuoju pajungti elektrine orkaite (vienfaze (2-3 Kw) vonios elektros prietaisu razetes ir skalbimo masina. Kokio diametro laido reikia 4mm2?

Skaityk senas temas, naudokis paieška, dešimtis kartų aptarti visi šie klausimai.
Bet jeigu ir toliau rašysi kaimietiškai "razetes" tai su tavimi išvis niekas nekalbės.

_________________
If nobody hates you you're doing something boring
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 20, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalius_
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
skaiciau tas temas, deja ten nuomoniu labai daug, tarkim del izeminomo tai tikrai nera vienngos nuomones, tai gal visgi kas nors teiksis paaiskinti si konkretu atveji.. del laidu diametro, na irgi daug nuomoniu.. googlinu jau pora dienu..

"rozete" pakeisiu i "kistukinis lizdas" bet ar tai tikrai pades..
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 20, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sunkiai tau gūglinasi. Va minutė ir aiškuma http://www.elektronika.lt/teorija/elektronika/2892/izeminimu-d-u-k , o dėl kabelių skerspjūvio ploto yra formulės pagal srovę ir ilgį, arba primityviai 1mm2=1kW. Bet esant per plonam kabeliui šildysi sienas.
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Nu nesuvokiu niekaip, kaip žmogus tokių klausimų užduodantis, gali savarankiškai dirbt. Ir kokia praktinė darbo kokybė, kai net teoriškai nėr supratimo, o remiamasi "įsivaizduoju, kad..." Laughing
Tas pats laidų storis - nuomonių labai daug, neišsirenki kaip jš tikro... Tai pala, o ko nori dar kartą klausdamas? Dar vienos nuomonės??? Tai elektrą SAU daraisi pasiremdamas kažkieno internete parašyta NUOMONE? Crying or Very sad O taisyklės neįdomu?
 Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Dalius_ rašo:
............... Skaitliuku spintoje stovi po 16A automatuka kiekvienam butui.
......................

Tai reiškia - standartinis įvadas 3kW
Dalius_ rašo:
........................
1. Kur pasijungti zeme? Ar isvis imanoma? Isivaizduoju, kad galima i skydines (skaitliuku spintos) korpusa? bet cia bus izeminimas ar inulinimas?
............................

Junk į skydinės korpusą, nieko geriau daugiabutyje nepadarysi.
Dalius_ rašo:
............................
2. Ant vieno automatuko (laido) pajungiau kambariu kistukinius lizdusir apsvietima. Ant kitosaugiklio (laido) planuoju pajungti elektrine orkaite (vienfaze (2-3 Kw) vonios elektros prietaisu kistukinius lizdus ir skalbimo masina. Kokio diametro laido reikia 4mm2?

Storesnių kabelių nei 2.5mm2 naudot nėra prasmės. Gali jungti nors ir 10kW orkaitę - niekam neįdomu. Viršijus 3kW naudojimą - išmuš įvadinį automatą, o 2.5mm2 naudojant iki 3kW - per akis.

_________________
I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life!
 Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Chulio rašo:
Junk į skydinės korpusą, nieko geriau daugiabutyje nepadarysi.
Nustokite vieną kartą klaidint lamerius su tais jungimais prie skydo!
Tai ne įžeminimas, tai įnulinimas su visais jam būdingais trūkumais. Realiai užteks kokiam pagal forumų patarimus dirbančiam elektrikui (o tokių kiauragalvių dabar priviso kaip šlapių lapų rudenį) atjungti nulinį laidą kur nors dviem aukštais žemiau. Ir pzdc. - visuose savo "įžemintuose" korpusuose turi įtampą.
Taigi - jei pastato tinklas neturi įžeminimo tai ir bute jo nedarai. TAŠKAS, per amžius amen.

P.S. Tiems kam neužtenka nuosavo proto galios suprasti tai ką čia parašiau siūlau laikyti bent taisyklių. Na, o jei ir jos jums ne rodiklis tai bijau, kad ir medicina bus bejėgė...

_________________
If nobody hates you you're doing something boring
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalius_
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
1. Tai va Chulio ir Sokls raso:
Geriausia ką galima padaryti, tai atsivesti nulinį laidą nuo įvadinės spintos.

O Evaldas_S apie inulinima visai kitos nuomones..

Tad as ir teiraujuosi, kad suvokti, kaip daryti is tikruju..
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Dalius_ rašo:
...
Tad as ir teiraujuosi, kad suvokti, kaip daryti is tikruju..
Jei vietoj smegenų manų košė - vok nevogęs - nesuvoksi. Ne seimo narys gi.
Sovietų skydinės korpusas - tai ne įžeminimas. Ypatingai bailiems individams yra skirtos srovės nuotėkio rėlės. Panašiai kaip ir stabdžiai automobiliuose.
Very Happy
 Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
............ Realiai užteks kokiam pagal forumų patarimus dirbančiam elektrikui atjungti nulinį laidą kur nors dviem aukštais žemiau. Ir pzdc. - visuose savo "įžemintuose" korpusuose turi įtampą.
.......................

Keletoj "chruščiovkinių" spintų teko apsidairyt - neįmanoma atjungt nulinio laido tarp aukštų, nes jo nėra: skydai tarpusavy sujungti suvirinimo būdu (metalinėm juostom), o nulis kažkur rūsy pajungtas.
Pas mane name ne foruminiai elektrikai keitė skaitiklius, laidus įvaduose, tai visus nulius ir įžeminimus prie spintų prisuko. Atėję plombuot tinklų (tada dar lesto) darbuotojai darbus priėmė kaip teisingai ir kokybiškai atliktus.

_________________
I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life!
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Daliau, Evaldas teisingai sako, kad jei nera izeminimo, tai belieka naudoti tik inulinima, nes izeminimo imitacija neturi jokios prasmes ir netgi gali buti pavojinga.
Jei yra galimybe atsivesti tikra izeminima, tada visai kitas reikalas.
Ten kur inulinimas atliktas suvirinant, "izeminimo" imitacija nera 100% saugi, todel irgi nera 100% teisingas sprendimas.
Jei nutruktu ivadinis inulinimas, tai nuotekio rele irgi neapsaugotu.
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Siuskis sita knyga https://www.scribd.com/doc/106673949/e-musial-Elektros-Energetiniai-Irengimai-Ir-Instaliacija arba "elektrotechniniai skaičiavimai" iš play market

_________________
Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris
 Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but
PranešimasParašytas: 2016 11 21, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Chulio rašo:

Keletoj "chruščiovkinių" spintų teko apsidairyt - neįmanoma atjungt nulinio laido tarp aukštų, nes jo nėra: skydai tarpusavy sujungti suvirinimo būdu (metalinėm juostom), o nulis kažkur rūsy pajungtas.
Pas mane name ne foruminiai elektrikai keitė skaitiklius, laidus įvaduose, tai visus nulius ir įžeminimus prie spintų prisuko. Atėję plombuot tinklų (tada dar lesto) darbuotojai darbus priėmė kaip teisingai ir kokybiškai atliktus.


Nu.. Nežinau ką per juostas tu ten matei, ar ką įsivaizdavai kad matei.
Jei pas ką laiptinės apskaitos skydai tarp aukštų suvirinti tarpusavy - mestelkit nuotrauką. Esu matęs ko gero visus tarybinių daugiabučių elektros išpildymo variantus (nedaug jų buvo), bet tokio dar ne. Bandau įsivaizduot kaip ta juosta tarp aukštų prakišta turėtų būt Smile
Visuose tarybinių laikų daugiabučiuose stovai nuo įvadinio skydo eina 4 laidais (3f+n). Tas pats ir su Stalino laikus menančiais namais, kur stovai eidavo per butų sienas, ir skaitikliai įrengti individualiai butuose, o ne laiptinėj.
Išimtis galėtų būt nebent 194x metais ar dar anksčiau statyti, kur viskas nuo įvadinio skydo rūsy eina metaliniuose vamzdžiuose, per metalines pratraukimo dėžutes, tai ten tarpusavy suvirinta.. bet vamzdy vistiek guli atskiras N laidas.
Bet kuo toliau antras pasaulinis ir arčiau chruščiovas - visur viskas buvo +- standartiškai ir vienodai.

Kad "ne foruminiai" viską prisuko prie korpuso, o lestiniai "priėmė" - nė vienas nei kitas ne rodiklis, nes neaišku kuriem iš jų labiau px Smile
 Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but
PranešimasParašytas: 2016 11 22, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Guliveris rašo:
Kad "ne foruminiai" viską prisuko prie korpuso, o lestiniai "priėmė" - nė vienas nei kitas ne rodiklis, nes neaišku kuriem iš jų labiau px Smile
Išvis neaišku orie ko čia tie lestiniai, nei jie apskritai priiminėja nei jiems rūpi. Priiminėja valst. energetikos inspekcija, tiesa, dabar dažnai tas priėmimas neprivalomas tai "foruminiai" tuo ir naudojasi - daro belekaip, o tiksliau taip kaip jiems atrodo.
Seniai reikia tvarkos kaip USA, Norvegijoje ar kitose civilizuotose šalyse, kur visokie runkeliai be atitinkamo išsilavinimo nagų prie elektros neturi teisės kišti ir nekiša. Ten per turto draudimą viskas labai gražiai išspręsta.

_________________
If nobody hates you you're doing something boring
 Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
PranešimasParašytas: 2016 11 22, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Pritariu Evaldui ir darbo kokybė, ir darbo kultūra išaugtų.

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama