|
|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 12 13, 09:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Priešgaisriniai davikliai
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 2 Pereiti prie 1, 2 Toliau |
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 24, 22:56 |
|
|
|
Sveikinu su artėjančia gegužės 1-ąja
Iš tikrųjų tai tema ne dėl to... Planavau ir taip priešgaisrinius daviklius sustatyt, bet dabar jau ir "prievolė" atsirado
Domina ar yra PATIKIMŲ ir ne kosmosą kainuojančių belaidžių dūmų daviklių? Patikimų tai be fake'inių suveikimų, retai gendančių ir pan. Kadangi priešgaisrinis daviklis turi būti +/- lubų centre, tai galvoju apie belaidžius, nes remonto dar daryt neplanuoju
Kokių gamintojų produkcijos dairytis?
P.S. signalizacija yra, priduota saugos tarnybai. Berods dar likusi 1 laisva zona ir visi PGM. Manau, kad būtų gerai jei keli davikliai turėtų 1 imtuvą, o jau imtuvas prijungtas prie centralės. Iki centralės atsivest laidų - ne problema, nenorėčiau daviklių laidais pajunginėt... |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
Re: Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 06:33 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Sveikinu su artėjančia gegužės 1-ąja
Iš tikrųjų tai tema ne dėl to... Planavau ir taip priešgaisrinius daviklius sustatyt, bet dabar jau ir "prievolė" atsirado
Domina ar yra PATIKIMŲ ir ne kosmosą kainuojančių belaidžių dūmų daviklių? Patikimų tai be fake'inių suveikimų, retai gendančių ir pan. Kadangi priešgaisrinis daviklis turi būti +/- lubų centre, tai galvoju apie belaidžius, nes remonto dar daryt neplanuoju
Kokių gamintojų produkcijos dairytis?
P.S. signalizacija yra, priduota saugos tarnybai. Berods dar likusi 1 laisva zona ir visi PGM. Manau, kad būtų gerai jei keli davikliai turėtų 1 imtuvą, o jau imtuvas prijungtas prie centralės. Iki centralės atsivest laidų - ne problema, nenorėčiau daviklių laidais pajunginėt... |
Jei ir išdrįsčiau naudot bevielį gaisro daviklį tai nebent WS588P. Bet jis veikia tik su Paradox bevielėmis centralėmis. Berods kito varianto nėr.
Tarp rimtų gamintojų (DSC, Paradox ir pan) labai mažas pasirinkimas (galima sakyti pasirinkimo nėra) belaidžių dūmų detektorių. Jei ir yra kur nors, kokie nors - tai apie jų patikimumą gal neverta kalbėti. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 07:17 |
|
|
|
Evaldai, apie kokius patikimus laidinius eitu kalba? Pvz galimybe suderinti su kokia eldes gsm signalizacija. |
|
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
|
|
|
|
Re: Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 07:21 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
Jei ir išdrįsčiau naudot bevielį gaisro daviklį ........................... |
Tai va, va... aš irgi labai skeptiškai žiūriu į tuos bevielius daviklius.
Dabar taip pagalvojau, kad galbūt pavyktų prakišt laidus iki šviestuvų ir daviklį kur nors šalia šviestuvo prisukt. Kaip toks variantas? Ta prasme ar labai blogai davikliui kabot šalia šviestuvo (šiluma, intensyvi šviesa)? Ar labai blogai daviklių kabeliams eit tais pačiais kanalais kaip ir 230V linijos? |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 07:42 |
|
|
|
Citata: |
Kadangi priešgaisrinis daviklis turi būti +/- lubų centre, |
O kodel lubu centre? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 08:54 |
|
|
|
Kažkur skaičiau
Bet šiaip ir logiška: jei pvz daviklis kampe, tai atsiradus dūmams priešingam kampe, gali tekt ilgai laukt, kol tie dūmai iki daviklio dakeliaus. |
|
Paskutinį kartą redagavo Chulio, 2018 04 25, 08:58. Redaguota 1 kartą _________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 08:56 |
|
|
|
Dabar visko prirasyta. Kiek kvadratu gyvenamas plotas? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 09:00 |
|
|
|
leopard rašo: |
................. Kiek kvadratu gyvenamas plotas? |
4k butas |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 09:05 |
|
|
|
Andriuha rašo: |
apie kokius patikimus laidinius eitu kalba? Pvz galimybe suderinti su kokia eldes gsm signalizacija. |
4 laidų gaisro jutiklius gali prijungti iš esmės prie bet kurios apsaugos centralės į zonas, kaip paprastus jutiklius.
2 laidų (naudojami su gaisro centralėmis), priklausomai nuo apsaugos centralės galima jungti tiesiogiai (pvz. Paradox į PGM1) arba per specialų modulį. Aš visad stengiuosi naudoti 2 laidų gaisro jutiklius, nes tai labiau standartinis sprendimas, reikia mažiau laidų. |
|
|
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 09:09 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Kažkur skaičiau
Bet šiaip ir logiška: jei pvz daviklis kampe, tai atsiradus dūmams priešingam kampe, gali tekt ilgai laukt, kol tie dūmai iki daviklio dakeliaus. |
Iš principo taip - turėtų būti maždaug centre. Tačiau dūmai juda nebūtinai nuo kraštų į centrą, jie juda taip kaip juda oro srautai, o gaisro metu jie juda neprognozuojamai. Taisyklėse yra nurodyta kokiu maksimaliu atstumu nuo visų sienų turi būti montuojami davikliai. Jei neklystu tai yra apie 4 m.
Šviestuvas dūminiam davikliui praktiškai nieko neįtakoja. Dūminis daviklis fiksuoja kietas daleles ore, į temperatūrą jis nereaguoja, problemų kiltų nebent jei nuo karšto šviestuvo imtų kilti debesis dulkių, bet jei namuose bent minimaliai tvarkomasi tai neturėtų taip būti. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 09:26 |
|
|
|
Va Dovydas pries mane idejo word faila. Geriausiai aisku kiekvienoj patalpoj po davikli, bet taip bent jau normaliau apsisaugant tai primetu apie 60 kvm per davikli ir paskui priklausomai nuo isplanavimo. Nuo sienu bent po puse metro. Ir daviklio instrukcija reikia perskaityt |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 10:15 |
|
|
|
Dar viena klausimas lieka atviras (gal niekas nepastebėjo): ar labai blogai daviklių kabelius tiesti tais pačiais kanalais kaip ir 230VAC kabeliai? |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 10:15 |
|
|
|
Kiek pamenu reikalavimus tai aukštoms patalpoms dėdavom kas 6metrai ir tai jau su atsarga. Žemesmėms patalpoms tas atstumas didėja. O tuneliuose ten išvis kosminiai atstumai tarp detektorių. Bet ne apie tai. Gyvenamame plotę ( jei tai ne šokių salė) patalpai teoriškai užtenka vieno daviklio.
Dar vienas reikalavimas. Jei nuo lubų yra pertvara tarkim anksčiau darydavo arkas koridoriuose. Ir ta pertvara nuo lubų daugiau nei 60cm aukščio, tai traktuojama kaip dvi atskiros patalpos ir reikia dviejų daviklių. |
|
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
|
|
|
|
|
Priešgaisriniai davikliai |
Parašytas: 2018 04 25, 10:19 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Dar viena klausimas lieka atviras (gal niekas nepastebėjo): ar labai blogai daviklių kabelius tiesti tais pačiais kanalais kaip ir 230VAC kabeliai? |
Kiek anksčiau domejausi jei lygiagrečiai eina tai atstumas 50cm. Realiai visi dabar meta į tą patį lovį. Aš kaip suprantu tai būdavo bėda, kai nenaudojo ekranuotų ir vytų kabelių. |
|
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|