 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Valdiklis - dažnio keitiklis - BACNET/MSTP
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Valdiklis - dažnio keitiklis - BACNET/MSTP
PranešimasParašytas: 2017 08 11, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki, noriu su valdikliu valdyti dažnio keitiklį BACnet MS/TP (RS485) komunikacija. Šiuo metu esu pasidaręs tinklą: Valdiklis - dažnio keitiklis - laptopas su USB/RS485 keitikliu. Esmė, jog visas valdymas man kaip ir tiktų, tačiau susiduriu su problemomis įvykus nenumatytiems atvejams:

1. Išjungus DK maitinimą, valdiklis vis dar saugo savyje gautą informaciją iš DK, rodo, kad jis dirba, "Bus control" rodo "ON". Tik po daugiau nei 2 minučių ši informacija dingsta ir valdiklis supranta, jog dingo ryšys.

2. Atsiradus DK maitinimui valdiklis to nemato ir vietoje visų gaunamų parametrų rodo klaustukus. Laptope esu įsirašęs "Yabe" programą, kuri skanuoja tinklą ir kuo puikiausiai mato tiek dažnio keitiklį, tiek valdiklį, tačiau valdiklis dažnio keitiklio matyti nenori.

Dingus įtampai ar ryšiui daugiau nei n sekundžių aš norėčiau stabdyti visą procesą, ir tai padaryti kuo greičiau. Kaip aš suprantu, tai dingus DK įtampai valdiklis dar kažkiek ciklų bando prasukti ir užsiklausti duomenų, o jų negavęs galiausiai išmeta klaustukus. Pasibaigus paskutiniam užklausimui jis daugiau to nebedaro. O jeigu ryšys/įtampa atsiranda po kurio laiko, dažnio keitiklis pats savaime nesiunčia duomenų. Bandžiau žaisti su "I am", "Who is" parametrais, bet nepadėjo. Jeigu galite užveskite ant kelio kur ieškoti sprendimo.
 Valdiklis - dažnio keitiklis - BACNET/MSTP
PranešimasParašytas: 2017 08 17, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Citata:
kur ieškoti sprendimo
atidžiai skaityti aprašymus dar prieš įbabachinant € į aparatūrą.
Ne visi Siemens VFD tokiam uždaviniui tinka, netgi ne visi ABB.
Tiek ABB, tiek Siemens turi puikų techninį palaikymą Lietuvoje. Taip pat "Delta" techninį palaikymą gali surasti, tik ar "Delta" turi tam tinkamų VFD, tai dar klausimas.
o tavo aparatas noname kitajoziškas, net gėda modelį parašyti, ir PLC irgi ... verstanden sie?
 Valdiklis - dažnio keitiklis - BACNET/MSTP
PranešimasParašytas: 2017 08 17, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Susirask atatinkamą bituką Dk ir skaityk jį periodiškai. Ką DK į kojos gali išvesti tą tikrai ir nuskaitysi, Power fault.... Very Happy
 Valdiklis - dažnio keitiklis - BACNET/MSTP
PranešimasParašytas: 2017 08 22, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
a1girdas rašo:
Citata:
kur ieškoti sprendimo
atidžiai skaityti aprašymus dar prieš įbabachinant € į aparatūrą.
Ne visi Siemens VFD tokiam uždaviniui tinka, netgi ne visi ABB.
Tiek ABB, tiek Siemens turi puikų techninį palaikymą Lietuvoje. Taip pat "Delta" techninį palaikymą gali surasti, tik ar "Delta" turi tam tinkamų VFD, tai dar klausimas.
o tavo aparatas noname kitajoziškas, net gėda modelį parašyti, ir PLC irgi ... verstanden sie?


Pavara būtent ir pirkta Danfoss su BACent komunikacija, kad tiktų šiam uždaviniui, mano manymu, jeigu įrenginys palaiko vienokią ar kitokią komunikaciją, tai ji jame turi būti išdirbta iki galo, tuo labiau, kad aš parametrus matau ir valdau variklį, problema atsiranda dingus ryšiui/įtampai. Su atstovais jau buvau susisiekęs, nieko gero jie nepasakys, nes čia klausimai skirti suprantančiam BACnet MSTP, o ne apie patį dažnio keitiklį.

Mano problema buvo susijusi su "Max masters" parametru ir MAC adresais. Nustačius tinkamus, problema išsisprendė, įjungus dažnio keitiklį jį pradeda matyti po 5-10 sekundžių, manau, tai labai normalus laikas, turint omenyje, jog kažkiek sekundžių trunka kol DK užsikrauna.

Radau labai paprastą ir aiškia BACnet MSTP instrukciją anglų kalba. Jeigu kam nors kils panašių klausimų, manau, čia rasite visus atsakymus Smile

http://www.modbusbacnet.com/includes/pdf/Bacnet%20For%20Beginners.pdf
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters, GTA 6 Map, GTA 6 Vehicles
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama