Forumas » Energetika ir elektrotechnika » 10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.?
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
 |
 |
10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 06 02, 22:37 |
|
|
|
Taip įdomiai . Vakar vykom prie transformatorinės. Transformatorinėje matėsi liepsna ir karts nuo karto pasigirsdavo gan nemažas tatėjimo garsas. Taip apie gerą pusvalandį kol atjungė nuotoliniu budu. Atvažiavo būdintis.
Degė alyvinio kabelio galūnė (GUST) .Ji nuo šynų "maitino" 10 kW transformatoriaus pusę. Klausiau specialysto, bet jis tik pramikė kažką apie lanką bei aukštą įtampą. Taip ir nesupratau....
Kodėl gavus įžemėjimą kabelinės movos gysloms, nesuveikė jokia apsauga kad jas automatiškai atjungtu?? Iki ko jos būtu tratėjusios jei jų nebūtu atjunge? Kol " rautu " tarpusavy? |
|
|
|
|
 |
 |
Re: 10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 06 02, 22:51 |
|
|
|
paused rašo: |
Kodėl gavus įžemėjimą kabelinės movos gysloms, nesuveikė jokia apsauga kad jas automatiškai atjungtu?? Iki ko jos būtu tratėjusios jei jų nebūtu atjunge? Kol " rautu " tarpusavy? |
Todėl, kad automatinio atjungimo nuo įžemėjimo 10kV tinkle nėra numatyta. Įžemėjimas šiaip jau nėra rimta avarija ir atjungti nebūtina, dispečerinėje veikia tik signalizacija. Dar nedaug kur yra kryptinė signalizacija, todėl ne taip paprasta nustatyti kur įvyko įžemėjimas. 10 kV tinklai siekia iki keliasdešimt km. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 06 02, 23:02 |
|
|
|
Na dega gyslos, "šaudo" ir tik laiko klausimas,kol nudegs iki movos šaknies ir susijungs į"trumpą" . Nesiginčiju ,bet jei tai nerimta... Tuo labiau ir trafas tepaluotas šalia buvo. |
|
|
|
|
 |
10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 06 03, 00:07 |
|
|
|
Citata: |
Juokai juokais, bet ant N++ transformatoriniu butent kW ir uzrasyti, nors i kaniu jasno, kad turi buti kV |
Neteko dar to matyti. Kokiame gi čia rajone matei? O gal tau per karščius nuo alaus jau V dvigubinasi? |
|
|
|
|
 |
10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 06 03, 00:29 |
|
|
|
Nesakau, kad ant kiekvienos transformatorines taip, bet esu mates ne karta toki bajeri.
Gal koks sposinykas, gal siaip pjano elektrico darbas, bet buna.
Jei neteko pavazinet po Lietuva, tai gal ir nesi pastebejes tokiu bajeriu.
Gal dar ir surudijusiu, griuvanciu vandens bokstu nesi mates ir sakysi kad ju nera ir buti negali, nes nesi mates? |
|
|
|
|
 |
 |
10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 06 03, 06:44 |
|
|
|
paused rašo: |
Na dega gyslos, "šaudo" ir tik laiko klausimas,kol nudegs iki movos šaknies ir susijungs į"trumpą" |
Na ir kas ? Ne tokie dažni gedimai kai pramuša movas, dažniausiai įžemėjimai nėra pavojingi. Jie pavojingi tik tuo, kad įvykus įžemėjimui daug daugiau šansų, kad pramuš kurią silpną vietą, nes neįžemėjusių fazių įtampa žemės atžvilgiu padidėja 1,73 karto.
Aš tik vieną žinau - jei atjunginėtų kiekvieną įžemėjimą tai žmonės kaimuose elektros neturėtų daug dažniau nei dabar. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
 |
Re: 10 kW automatinis atjungimas gedimo atveju.? |
Parašytas: 2016 10 05, 23:42 |
|
|
|
paused rašo: |
Taip įdomiai . Vakar vykom prie transformatorinės. Transformatorinėje matėsi liepsna ir karts nuo karto pasigirsdavo gan nemažas tatėjimo garsas. Taip apie gerą pusvalandį kol atjungė nuotoliniu budu. Atvažiavo būdintis.
Degė alyvinio kabelio galūnė (GUST) .Ji nuo šynų "maitino" 10 kW transformatoriaus pusę. Klausiau specialysto, bet jis tik pramikė kažką apie lanką bei aukštą įtampą. Taip ir nesupratau....
Kodėl gavus įžemėjimą kabelinės movos gysloms, nesuveikė jokia apsauga kad jas automatiškai atjungtu?? Iki ko jos būtu tratėjusios jei jų nebūtu atjunge? Kol " rautu " tarpusavy? |
Pagal tavo pasakojima kiek suprantu įžemėjimo nebuvo, sudegė galūnė tarp kurios ir kito galo šoko lankas. Todėl šituo atveju įžemėjimo apsauga neapsaugos. |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |