Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 24, 08:29 |
|
|
|
Sveiki, kokios rekomendacijos reaktyvinės galios kompensavimui tinkle, kai vartotojas dalį elektros energijos perka iš ESO tinklų, dalį gaminasi CHP generatoriais? Ar verta Q kompensuoti generatoriaus pagalba? Ar geriau statyti lokalius/grupinius kompensavimo įrenginius?
Generatorius 3050kVA, 400V. Vartotojai pagrinde varikliai (max variklio galia 500kW.
Pridedu generatoriaus P-Q diagramą.
P-Q diagrama 3050kVA G.pdf - 75 KB |
|
|
|
|
 |
 |
Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 24, 10:29 |
|
|
|
Jeigu generatorius ištisai sukasi tai butu keista jo nepanaudoti kompensavimui
Nors šiaip tai kondensatoriai turetu buti efektyvesni ir su jais bus maziau nuostoliu bet uz tai bus pakankamai didele papildoma kaina ir aptarnavimas.
Aisku reiketu dar pasiziureti kiek tas generatorius apkrautas kad and jo neuzdeti papildomo darbo kuris jam jau bus virs normos.
galbūt apsimokėtu kombinuota sistema kai tinkle nuolat pajungti kondensatoriai ir paskui generatoriumi atliekama tik korekcija. |
|
|
|
|
 |
Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 24, 10:53 |
|
|
|
Generatoriai sukasi pastoviai. Generatorių tiekėjas prisibijo apsiimti papildomos naštos. Darbinės temperatūros gana aukštos, reaktyvinė galia papildomai pakels temperatūrą, ko pasekoje trumpina generatoriaus eksploatacijos laiką. |
|
|
|
|
 |
Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 24, 11:02 |
|
|
|
GediminasLX rašo: |
Generatoriai sukasi pastoviai. Generatorių tiekėjas prisibijo apsiimti papildomos naštos. Darbinės temperatūros gana aukštos, reaktyvinė galia papildomai pakels temperatūrą, ko pasekoje trumpina generatoriaus eksploatacijos laiką. |
Tai tokiu atveju ir diskutuoti nėra apie ką. Statai kompensavimo įrenginius ir tiek. Jei įmanoma juos geriausia statyti kuo arčiau vartotojų. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 24, 14:20 |
|
|
|
Be to generatorius geba reguliuoti reaktyvią galią esant vardinei 2MW apkrovai siekia 2MVAr induktyvaus ir 915kVAr talpinio pobūdžio.
Kiek inžinierių tiek nuomonių. Labai skiriasi pagyvenusių "senų vilkų" ir jaunesnio inžinieriaus požiūris į šį klausimą.
Aš asmeniškai linkęs statyti lokalius kompensavimo įrenginius prie pačio vartotojo. Srovės kabelių linijose, šilumos nuostoliai mažėja. |
|
|
|
|
 |
Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 25, 11:10 |
|
|
|
GediminasLX rašo: |
Kiek inžinierių tiek nuomonių. Labai skiriasi pagyvenusių "senų vilkų" ir jaunesnio inžinieriaus požiūris į šį klausimą. |
Normalu, "vilkai" kalba turėdami ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, sukaupę kažkokį patyrimą, o jaunikliai aklai tiki tuo kas parašyta gaminio aprašyme. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Reaktyvinės galios kompensavimas generatoriaus pagalba |
Parašytas: 2016 05 26, 08:10 |
|
|
|
GediminasLX rašo: |
Deja kartais "vilkai" su savo patyrimu ir pasenusiu požiūriu klysta. |
Būna. Bet rečiau nei žalias jaunimėlis.
Citata: |
Dar turiu viena klausimą - dekompensavimo droseliai jungiami naudojant tiristorinius kontaktorius? |
Tiek kondensatoriai tiek droseliai gali būti junginėjami tiek tiristoriniais tiek įprastais komutatoriais. Pasirinkimas čia priklauso tik nuo pageidaujamo ilgaamžiškumo, greičio, triukšmo (ir akustinio ir elektrinio), elektros energijos ekonomijos, etc. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
 |
KCD2 Mods
Installing KCD 2 Mods,
KCD 2 Guides,
KCD 2 Cheats |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
GTA 6 Wiki
GTA 6 Map,
GTA 6 Characters,
GTA 6 News |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|

|
 |