 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Relinis variklio greičio perjungiklis dega
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki
Išlindo toks tipinis gedimas, pasikartojęs bent kelis kartus. Yra asinchroninio kondensatorinio , apie 500W variklio greičių perjungėjas, greičius perjungia trys relės, paduodančios į variklį 80,140 ir 230V. Relės- 16A 250VAC. Valdymas į reles ateina nuo kitos schemos dalies, ne nuo perjungiklio. Vizualiai, atrodo, kad viena relė atsijungia ir iškart įsijungia kita.
Problema ta, kad relių kontaktai po neilgo laiko susidėvi, dažnai net PCB takeliai į reles, apie 3 mm pločio- nutrūksta. Varistoriai po relių ant variklio terminalų yra sudėti.
Yra įtarimas, kad lankas tarp atsijungiančių relių kontaktų dega gana ilgai, ir taip sukelia trumpą jungimą ,įsijungus kito greičio relei, nes pauzės nėra (turbūt).
Ar teko kam su panašiu dalyku susidurti? Gal tokio tipo variklį komutuojant yra kažkokių ypatumų, kurių konstruktorius nenumatė?
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Gal nereikėtų greičius perjunginėti dirbant varikliui, o perjungti tik išjungus iš tinklo.
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
donau rašo:
Gal nereikėtų greičius perjunginėti dirbant varikliui, o perjungti tik išjungus iš tinklo.


kodėl?
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
O jei pabandyti kiekvienai rėlei po delay-on schemutę su NE555 dadėti? Bus pauzės tarp rėlių persijungimo.
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
o gal kontaktai prilimpa, o čia paduoda dar iš kitur? Ta prasme viena relė prisijungia kai dar neatsijungus kita?

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 Re: Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
vidas.k rašo:
Ar teko kam su panašiu dalyku susidurti?
Teko, problema būtent vėlinimo nebuvimas. Tik ten buvo ne variklio greičio perjungimas, o toks savotiškas ARĮ. Sprendžiama paprastai - įterpiant dar po vieną relę Tau pakaktų dviejų) taip, kad pirma suveiktų pagalbinė ir tada pagrindinė. Tų keliolikos - keliasdešimt milisekundžių mano atveju pakako.

_________________
If nobody hates you you're doing something boring
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Babajuss rašo:
o gal kontaktai prilimpa, o čia paduoda dar iš kitur? Ta prasme viena relė prisijungia kai dar neatsijungus kita?


Pažiūrėjau, kaip jėgos dalis sujungta tarp relių kontaktų:

230V---COM K3 NO---COM K2 NC---COM K1 NC---Motoras

K2 NO---140V , K1 NO---80V

Įtampos iš autotrafo: 140V- 2as greitis, 80V- 1as greitis,tiesiai iš tinklo 230V- 3as greitis.


Tai iš šito matosi, kad net suveikdinus venu metu dvi reles, trumpo jungimo jėgos grandinėje nebus.
Iš kitur į motorą nepaduosi įtampos, tik iš šitos PCB
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Galima dar daryti elektrinę blokuotę. įdėti rele su daugiau kontaktų grupių ir sekančios relės ritės maitinimą jungti per NC kontaktą. Kol viena neišsijungia, kita nepasileis.

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 Re: Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
vidas.k rašo:
Ar teko kam su panašiu dalyku susidurti?
Teko, problema būtent vėlinimo nebuvimas. Tik ten buvo ne variklio greičio perjungimas, o toks savotiškas ARĮ. Sprendžiama paprastai - įterpiant dar po vieną relę Tau pakaktų dviejų) taip, kad pirma suveiktų pagalbinė ir tada pagrindinė. Tų keliolikos - keliasdešimt milisekundžių mano atveju pakako.


Aišku. Su ARĮ irgi teko susidurti, ir būdavo, 100A saugiklus sudegindavo, nors be apkrovos bandant, viskas buvo OK. Tada naudodavome paprastą uždelsimo schemutę su DC rele ir kondensatoriumi, bet ilgalaikio eksploatavimo rezultatų nežinau
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Babajuss rašo:
Galima dar daryti elektrinę blokuotę. įdėti rele su daugiau kontaktų grupių ir sekančios relės ritės maitinimą jungti per NC kontaktą. Kol viena neišsijungia, kita nepasileis.


Tai yra PCB, ten neišsiplėsi tiek daug. Be to, ką tai duos? Jei relės apvija nebegauna maitinimo, kontaktai juda atsijungdami, o lankas tarp jų dega. Jei jis tebedega, o sekanti relė jau suveikė, tai ir bus trumpas jungimas. Apie tai ir rašiau pirmame poste
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Atleisk man sunkiai mąstančiam. Aš bandžiau pasibraižyti kaip tu parašęs, gavosi truputi nesamone taigi sukeiciau K2 ir K1 NC su COM. Gavosi štai kas. Ar kažkas panašaus?
Jei taip kuri relė dega ir kuris takelis?

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Babajuss rašo:
Atleisk man sunkiai mąstančiam. Aš bandžiau pasibraižyti kaip tu parašęs, gavosi truputi nesamone taigi sukeiciau K2 ir K1 NC su COM. Gavosi štai kas. Ar kažkas panašaus?
Jei taip kuri relė dega ir kuris takelis?


prie K1 ne taip. NC---- Motoras

Padegusios būna bent dvi relės, kartais visos trys. Kiek padegusios- sunku pasakyti, gal tai priklauso ir nuo to, kiek dažnai būna naudojamas konkretus greitis
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
sopkls rašo:
O jei pabandyti kiekvienai rėlei po delay-on schemutę su NE555 dadėti? Bus pauzės tarp rėlių persijungimo.


gal tai ir verta dėmesio idėja. Visos PCB neįmanoma perdaryti, bet padaryti mažą antrą PCB, kaip kokį moduliuką, ir prilituoti jį prie pagrindinės PCB. Į moduliuką ateitų laidai trijų relių valdymui, jame- uždelsimo schemos trims relėms, kad relė uždelstų suveikti, bet atsijungtų be delsimo,( relei valdyti yra naudojami BC517 tranzai- NPN Darlingtonai)
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Na minčių neturiu dėl priežasčių, bet jei Jūs žinote, kad esmė lanke, gal būtų verta dėti reles skirtas nuolatinei įtampai?

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Babajuss rašo:
Na minčių neturiu dėl priežasčių, bet jei Jūs žinote, kad esmė lanke, gal būtų verta dėti reles skirtas nuolatinei įtampai?


Žr. pirmą postą, kur pasakyta - asinchroninis kondensatorinis variklis 230VAC
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama