Elektronika.lt
 2025 m. liepos 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2025 07 09, 21:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » UPS, offLine ir onLine
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 15, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sveiki,

Kuo skiriasi?

Mano supratimu:
onLine - Kol tinklas yra veikia is tinklo, dingus, permetama nuo keitiklio.
offLine - Kol tinklas yra, veikia is keitiklio, dingus visviena is keitiklio.

Klystu?

_________________
Aš naudojau parašą reklamai
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 15, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Klysti. Labai...
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply
 Re: UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
mantelis rašo:
Mano supratimu:
onLine - Kol tinklas yra veikia is tinklo, dingus, permetama nuo keitiklio.
offLine - Kol tinklas yra, veikia is keitiklio, dingus visviena is keitiklio.

Viskas yra priešingai.
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Truputi aiskiau.
Tai nuo svyravymu reikia offLine ?

_________________
Aš naudojau parašą reklamai
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
mantelis rašo:
Truputi aiskiau. Tai nuo svyravymu reikia offLine ?
Deja niekas tau nepaaiškėjo. Nuo svyravimų tinka visi, tiesiog off-line persijungs ant akumuliatorių kai įtampa bus nenormali. Jei tokie atvejai reti ir neilgi tinka ir toks. Jie yra pigiausi tarp kitų tipų UPS.
Geriau tinka smart arba kitaip vadinami line-interactive, jie kažkuriose ribose sugeba palaikyti reikiamą įtampą nejungdami keitiklio.
On-line yra brangūs ir naudojami tik ten kur reikia ypatingo patikimumo. Jei neturi asmeninio data centro ar banko serverinės tau tokio nereikia.
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
Jei neturi asmeninio data centro ar banko serverinės tau tokio nereikia.


Šituose reikaluose UPS'ų nenaudoja. Yra, tik akumuliatoriai, kurie palaiko "gyvą" SCADA/PMS valdymo sistemas, kurios paleidžia galingus generatorius. Wink . Veiksmas negali užtrukti ilgiau, nei 20 sekundžių Wink .
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
ebas rašo:
Šituose reikaluose UPS'ų nenaudoja.
Tikrai nieko nepainioji ? Ir iš ko gi viskas maitinasi tas 20 sek. kol pasileidžia generatoriai ?
P.S. su manim šia tema geriau nesiginčyk, dirbau TEO data centre.
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
Tikrai nieko nepainioji ?


Ne, nepainioju. Gal TEO palaikymui naudoja ir užtenka UPS. Bet aš instaliuoju ir darau "
"commissioning" D.C. , kaip GŪŪ**** . Micro**** Santan*** valdymo sistemas. Joks UPS'as nepavežtų to kiekio serveriųWink . Negaliu viešai rašyti.

Citata:
Ir iš ko gi viskas maitinasi tas 20 sek. kol pasileidžia generatoriai ?


20 s. tai, tik reikalavimai, kuriuos turi atitikti sistema. Aš labai nesigilinau.

Citata:
P.S. su manim šia tema geriau nesiginčyk, dirbau TEO data centre.


Kaip matai, aš su "milžinais" dirbu Wink .


Paskutinį kartą redagavo ebas, 2015 06 05, 18:21. Redaguota 1 kartą
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
TEO taip pat visur naudoja DC 48 nuo akumu ir t.t Smile
Aisku jau tikrai viskas, apsaugos kamerom tinka belekoks taip iseitu.

_________________
Aš naudojau parašą reklamai
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
ebas rašo:
Kaip matai, aš su "milžinais" dirbu
Na taip, tikiu. Tiesiog tu pareiškei "Šituose reikaluose UPS'ų nenaudoja". Skaitau neatsakingai pareiškei, nes data centrų būna įvairaus dydžio, nebūtinai tai GOOo, ar Micr... o mažesniuose naudoja. Beje UPS-ų (tiksliau jų sistemų) būna ir po kelis megavatus ir sistemą dar galima plėsti.
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
Tiesiog tu pareiškei "Šituose reikaluose UPS'ų nenaudoja". Skaitau neatsakingai pareiškei, nes data centrų būna įvairaus dydžio


Na gal ir "neatsakingai" Embarassed

Citata:
o mažesniuose naudoja. Beje UPS-ų (tiksliau jų sistemų) būna ir po kelis megavatus ir sistemą dar galima plėsti.


Žinau, kad būna ir suprantu, kad galima plėsti, bet ar apsimoka? Wink + viso to aptarnavimas, akumų keitimas ir t.t. Juk ir pats žinai UPS'ų paskirtį, tik suteikti energiją kažkokį laiko tarpą, kad galima būtų saugiai išjungti prietaisus, neprarandant informacijos.

O, kai pastatas ~500m. ilgio ir ~150m pločio, "prifarširuotas" šimtais tūkstančių serverių bendraujančių su visu svietu, o aptarnaujančio personalo, tik "keliolika" galvų, kurių didesnis skaičius - apsauga, tai fiziškai neįmanoma saugaus aparatų išjungimo atlikti. O ir kliantai nori, kad viskas veiktų. Šiuo atveju UPS, tik kaip masažas nabašnykui Very Happy . Sutinki?
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Achemoje irgi yra keletas upsų. Tarkim vienas skirtas cecho stabdymui. Turbinų aušinimas gali trukti 3-6 valandas. Bijau pameluoti bet regis max galingumas ar ne pusė MW. talpos nepasakysiu, bet akumuliatorinė atrodo įspūdingai. Tuo tarpu valgymo įrangai yra dar vienas dubliuojantis UPS.

Kitur tarkim pastotėse yra akumuliatorinės 220VDC įtampai. Jos taip pat atrodo įspūdingai.

Manau pagal funkcionavimą galima skirstyti upsus į tokius, kurie reikalingi tam, kad būtų galima saugiai sustabdyti veiklą, PVZ Achema kad ir turi dvi kogeneracines jėgaines vistiek upso neužteks ,kad jos pasileistų o be to ir neapsimokės. Kitais atvejais pvz įvykdyti įvadų perjungimą ar sekcionavimą, ar net generatoriaus užkūrimą. Tai yra palaikyti energiją persijungimo metu. Ir nuo to kokia strategija priimta pasirenkamas upsas ar akumuliatorių baterija.

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Babajau gal galėtum "ekskursiją" suorganizuoti? Tikrai būtų įdomu pamatyti. Aš dar atsimenu akumuliatorius stikliniuose "induose", įdomu kokie akumai Achemoj.
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Labai jau durna čia leidimų sistema Very Happy daug derinimo bet kažką gal ir butų galima sumąstyti. Very Happy nežinau kokios to didžiojo upso baterijos, bet elektros cecho 610Ah apie 100vnt kada galėsiu fotkes įkelti. Very Happy

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 UPS, offLine ir onLine
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Babajuss rašo:
Labai jau durna čia leidimų sistema


Čia svarbu, kaip parašyti Wink . Pvz : "vizitorius, konsultantas" - "firma" Very Happy .

Aš tokiu būdu, savo geram bičiuliui IT'ešnikui net Gūū**** D.C. aprodžiau Belgijoj Wink .


Paskutinį kartą redagavo ebas, 2015 05 18, 02:32. Redaguota 1 kartą
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Sveiki ir ekologiški maisto produktai

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
Football Training Kit
Football Training Equipment, Football Skills, Football Training
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt