Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 12:32 |
|
|
|
Yra toks skysčių tekėjimo sensorius: http://www.distrelec.lt/lt/Flow-sensor-0-5-20-l-min-j-Swissflow-SF-800-3-8/p/13759503 atiduodantis tam tikrą skaičių impulsų litrui. Jeigu aš jį norėčiau pasijungti į PLC kad galėčiau reguliuoti 100ml dozes. Atstumas tarp daviklio ir PLC trumpas. Ar galiu naudoti Digital In į PLC. Ar paskui bus man programuojant koks nors būdas skaičiuoti tuos impulsus? Counteris, timeris ar pan. Ar čia reikalingas dar koks tarpinis modulis? Nelabai aišku ir kas ten per daviklio impulsai atiduodami, ar ten 24V? Kaip tokį dalyką išspręstų automatika užsiimantys žmogai? Mano PLC įėjimai tik skaitmeniniai. Dėkui. Daugiau info galiu pateikti jeigu trūksta sprendimui. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 12:51 |
|
|
|
O reikia tekėjimo greitį nustatyt ar išmatuot pratekėjusio skysčio tūrį? |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 13:00 |
|
|
|
Chulio rašo: |
O reikia tekėjimo greitį nustatyt ar išmatuot pratekėjusio skysčio tūrį? |
Tik tūrį. Žiūrinėju kokių ten programuojant blokų yra, tai randu įvairių variantų. Nelabai aišku ar tiesiai galima jungti į PLC. Radau tik tokį ale pajungimo pavyzdį:
http://postimg.org/image/5rnf305kd/
Keista kad ale pramoninis daviklis bet jokių pdf nerasta. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 13:38 |
|
|
|
Jeigu pas tave skaitmeninis ėjimas tai turi davikli maitinti 5V kaip iš aprašymo supratau tai tam davikliui nuo tekėjimo greičio kinta ir dažnis, nuo 100 iki 2K
Jei davikli nori maitinti 24V tai gausi stati opto pora. |
|
|
|
|
|
|
Re: Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 13:45 |
|
|
|
leopard rašo: |
Yra toks skysčių tekėjimo sensorius: http://www.distrelec.lt/lt/Flow-sensor-0-5-20-l-min-j-Swissflow-SF-800-3-8/p/13759503 atiduodantis tam tikrą skaičių impulsų litrui. Jeigu aš jį norėčiau pasijungti į PLC kad galėčiau reguliuoti 100ml dozes. Atstumas tarp daviklio ir PLC trumpas. Ar galiu naudoti Digital In į PLC. Ar paskui bus man programuojant koks nors būdas skaičiuoti tuos impulsus? Counteris, timeris ar pan. Ar čia reikalingas dar koks tarpinis modulis? Nelabai aišku ir kas ten per daviklio impulsai atiduodami, ar ten 24V? Kaip tokį dalyką išspręstų automatika užsiimantys žmogai? Mano PLC įėjimai tik skaitmeniniai. Dėkui. Daugiau info galiu pateikti jeigu trūksta sprendimui. |
impulsu skaiciavimui reikalingas counteris
isvedant timeris su kintama reiksme (aka PWM, jei sklende valdysi max srauta, o solenoidu klapana).
sakykim teorini srauta zinai, tad zinai kiek reikia laikyti atidaryta klapana, kad priteketu 100ml, counteriu gauni kiek istikro pritekejo.
jei rezultate pritekejo permazai - sklende suki i srauto didejima ir/ar didini klapano atidarymo laika, o trukstama kieki papildai trumpai pradarydamas klapana.
kai nusistovi teisingas turis, tai tik reikiamam laikui atidarai klapana ir viskas.
jei skystis labai nepastovaus slegio ir konsistencijos, tai belieka ileisti per mazai, o pakui prideti trumpu paskaiciuotu pagal gauta rezultata impulsu. |
|
|
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 13:59 |
|
|
|
adomas kaunas rašo: |
Jeigu pas tave skaitmeninis ėjimas tai turi davikli maitinti 5V kaip iš aprašymo supratau tai tam davikliui nuo tekėjimo greičio kinta ir dažnis, nuo 100 iki 2K
Jei davikli nori maitinti 24V tai gausi stati opto pora. |
Spėju visi PLC su izoliuotais DI.
Dėl principo supratau. Jokio feedbacko nebus kiek pritekėjo, pasitikėsiu counteriu tik.
Gal kokių normlesnių tokio tipo su impulsais daviklių yra, su duagiau info negu šis? Nes jokių pdf jis neturi. Net nežinau su kiek išvadų jis ir žymėjimo. Pirkti ir tikėtis kad įdės kokį informacinį bukletą - nesąmonė. Kontaktuoti gamintoją irgi didelis vargas Tiesa, PLC yra ir keli HSC įėjimai. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Re: Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 14:01 |
|
|
|
AlgisL rašo: |
..............................
jei skystis labai nepastovaus slegio ir konsistencijos, tai belieka ileisti per mazai, o pakui prideti trumpu paskaiciuotu pagal gauta rezultata impulsu. |
Ar tikrai?
Jei slėgis nepastovus, tai tiesiog lėčiau-greičiau eis impulsai iš daviklio, bet pvz 1 litrui pribėgt vistiek bus tiek pat impulsų.
Skaičiavimui aišku, kad counter'is paprasčiausia. Galima nesunkiai apseit be programavimo, tiesio kelios loginės mikrės.
Pradžiai pasidaryt counter'į pagal teorinį impulsų kiekį, o po to sukalibruot. Counter'į geriau daryt su galimybe nustatyti iki kiek skaičiuot - paprasčiau kalibruot bus.
Srauto uždarymui/atidarymui - elektromagnetinis vožtuvas. Geriau kuo mažesnio vidinio diametro - mažesnės paklaidos gausis. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 14:07 |
|
|
|
Taip, vožtuvas yra, viskas tvarkoj, viskas yra, tik man to daviklio su impulsais normalaus reikia, su informacija! Chulio teisingai sako, skai2iuosiu impulsus tam tikram kiekiui pasiekti ir naudosiu ploną žarnelę kad tiksliau būtų ir aišku kad pribėgtų logiškai greitai o ne per parą 100 ml Iš rezervuoaro atviro atmosferai, tai jokių rimtų slėgio pasikeitimų. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 14:37 |
|
|
|
Pasikartosiu nuo impulsų dažnio priklauso tekėjimo srovė, taigi nuo slėgio kitimo kiekis vis vien bus tas patas... minimaliai tėkmei kai jau daviklis fiksuoja 0.5l/min impulsu dažnis 200Hz kai 20l/min tai dažnis 2kHz. Daviklis tikriausiai 3 laidu nes pramoninė įtampa... na bet kokiu atvejų info visada gerai. |
|
|
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 22, 15:06 |
|
|
|
adomas kaunas rašo: |
Pasikartosiu nuo impulsų dažnio priklauso tekėjimo srovė, taigi nuo slėgio kitimo kiekis vis vien bus tas patas... minimaliai tėkmei kai jau daviklis fiksuoja 0.5l/min impulsu dažnis 200Hz kai 20l/min tai dažnis 2kHz. Daviklis tikriausiai 3 laidu nes pramoninė įtampa... na bet kokiu atvejų info visada gerai. |
Teisingai, tai gaunu primetęs 2013 impulsų per sekundę arba 2,013KHz. pilnu pajėgumu.
Arba 8,33ml/s tai lygu 50 impulsų per sekundę arba 50Hz. minimaliu greičiu.
O kaip šis? http://www.auper.com/public/Products/DATA%20SHEET%20DIGITAL%20FLOW%20METER.pdf Simple circuit kaip ir tinka man jungti i PLC. Square wave išleidžia ir sakykim vienas impulsas 0,6ml pratekėjus. Keistoka tik kad reikia dar jungti varžą ir kondiką. Varžą ir diodą pramoniniuose prijungimo gnybtuose dar esu matęs o kondiko tai ne. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 23, 07:37 |
|
|
|
leopard rašo: |
............... Square wave išleidžia ir sakykim vienas impulsas 0,6ml pratekėjus. Keistoka tik kad reikia dar jungti varžą ir kondiką. Varžą ir diodą pramoniniuose prijungimo gnybtuose dar esu matęs o kondiko tai ne. |
Nu čia elementarus debouncinimas... pvz kaip kokio mechaninio mygtuko.
Įdomu būtų su osciolografu pažiūrėt ant kiek ten "square wave" be kondiko. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
|
Flow sensor pulse output |
Parašytas: 2015 04 23, 07:54 |
|
|
|
leopard rašo: |
http://www.auper.com/public/Products/DATA%20SHEET%20DIGITAL%20FLOW%20METER.pdf |
Tas su diodais jungimas jei linijoje atsiranda koks nors impulsas virs 5V tai tas piriboras sklaidomas ant diodo. Antras diodas nežinau (prijunktas katodu į žemę), man mistiškai atrodo kaži ar 4148 diodo varža, srovei per ji tekant tiek išauga, kad ant jo kritimas paliktu 5V... Kondikas tai spygliams linijoje panaikinti skirtas. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|