Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 03 29, 13:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » El. šildytuvas
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 2 Pereiti prie 1, 2 Toliau |
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 15:56 |
|
|
|
Sveiki turiu 6kW elektrini šildytuvą. Jam reikia parinkti kontaktorių ir laido stori. Šiaip mano sistemai reikia dar papildomu 2,5 kW (3 kW) energijos tai ivadinio kabelio reikia tap pat parinti stori.
Aš tik noriu kad jūs pasakytumet ar aš suskaičiavau viską teisingai.
Įvadinio kabelio storis kurio ilgis ~5m : 6mm2
Kabelio storis nuo kontaktoriaus iki šildytuvo : 4mm2
Kontaktorius ijungti šldytuvą : http://flamanda.lt/prekes/index.php?route=product/product&path=188_222_224&product_id=13271
( sitam kontaktoriui isdalinu srove per abu takus )
Ir dar klausimas ar imanoma butu ideji kokia rozete kad atlaykytu 9kW |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 16:23 |
|
|
|
|
Paskutinį kartą redagavo Polas, 2017 04 10, 16:59. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 16:53 |
|
|
|
taip vienfazis na man pačiam nelabai patinka vienfazis su tokia galia bet tokios yra salygos tai del kontaktoriaus viskas ok ar gali koki kitoki pasiulit pigesni gal ?
o del rozetes ar negali koki kaip pavizdi imesti ? ir ar nera kokiu rozeciu kad atlaikytu apie 40 A pramoninių? |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 17:15 |
|
|
|
Ten pat yra ir pramoninių jungčių 32A, |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 19:42 |
|
|
|
yra gi pramoniniu jungciu, tipo kaip 2P+E ir panasios, amperazu eiles 16/32/63/125A . jos retos - nes trifazis pramonej populiaresnis. bet ju yra. 16A vienfaze pramonine jungti kiekvienoj krautuvej tikrai rasi.
arba imi tiesiog trifaze 32A jungti ir naudoji tik viena faze.
arba isvis pajungi tiesiogiai be jokiu ten nesamoniu pagal spec uzsakymus. |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 20:57 |
|
|
|
tai 32 A yra man permazai jai mano bendra srove gali buti 40 A.
Ir dar klausimas. Kaip dėl to kontaktoriaus? ar viska gerai as ten galvoju, kaitinimo elementas max 27 A. tai kontaktoriu parinkau su dviem atskirais iejimais isejimais ir juos tiesiog uzdubliuoju, perku ta kontaktoriu tik del to kad tilptu ant din begelio. |
|
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 12, 16:02 |
|
|
|
Na supranti tas kontaktorius eveiks kaip motui kokiam cia sildytuvui tai jis isijungs ir vsio laikysis prisikabines koias 5h jai ne ilgiau
O del kontaktoriaus tai koki naudoti ??? ar imanoma naudoti tokis kad tilptu ant din begelio i skideli ? |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 13, 06:50 |
|
|
|
121ck,4 rašo: |
ar imanoma naudoti tokis kad tilptu ant din begelio i skideli ? |
Įmanoma, tik ar kaina patiks? |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 15, 12:10 |
|
|
|
Kaina nera orentacinis dalykas. Na gerai tada kaip darytumet jus. Turit 6 kW el. sildytuva ir koki kontaktoriu detumet tiek vienfaziam tiek trifazem? |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 19, 23:12 |
|
|
|
Kam ji isvis det? Yra galingumai ir yra atitinkami kontaktatoriai dideliems galingumams.
Per magnetini jungi. Tas DIN kontaktatorius ijungia galinga pigu koki nors pramonini magnetini, ir tiek. Magnetini pastatysi su sildytuvu kartu ir galesi junginet is to savo DIN begelio
Prie ko cia trifazis tai isvis nesupratau... Jei apkrova vienfaze, tu ten pakaitom fazes junginet nori ar kas?
Atjungiancios jungtys reikalingos kai iranga buna perveziojama. O tas tavo sildytuvas tipo savo ijungimo neturi, ar kas? |
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 05:33 |
|
|
|
Argi sitaip sunku tiesiog atsakyti i klausima ir neprisigalvot savo versiju . Man reikia tiek vienfaziui tiek trifaziui kontaktoriaus kad atlaikytu 6kW.ka galit pasiuliti butu gerai kad nebutu pramoninis |
|
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 07:03 |
|
|
|
121ck,4 rašo: |
Argi sitaip sunku tiesiog atsakyti i klausima ir neprisigalvot savo versiju |
Gerai, mėginam atsakyti į neatsakytus klausimus:
121ck,4 rašo: |
kaip darytumet jus. Turit 6 kW el. sildytuva ir koki kontaktoriu detumet tiek vienfaziam tiek trifazem? |
Vienfaziam 6kW šildytuvui dėčiau 40A kontaktorių, o trifaziam - užtektų 16A (jei trys tenai po 2kW).
121ck,4 rašo: |
Įvadinio kabelio storis kurio ilgis ~5m : 6mm2
Kabelio storis nuo kontaktoriaus iki šildytuvo : 4mm2 |
4mm² varinis kabelis nekaisdamas išlaikytų 27A, 6mm² - 34A, 10mm² - 50A.
121ck,4 rašo: |
Ir dar klausimas ar imanoma butu ideji kokia rozete kad atlaykytu 9kW |
9kW vienfaziame tinkle - 50A. Trifaziame - 16A. Kontaktoriaus reikėtų su rezervu - vienfazis (jei tokių būna) - 63A, trifazis - 20A.
121ck,4 rašo: |
Sveiki turiu 6kW elektrini šildytuvą. |
Per mažai užuominų - mes ne aiškiaregiai - krištolinio rutulio neturime ir nežinome kokia to šildytuvo paskirtis, kilnojamas jis ar ne, vandens ar oro jis, momentinis ar boileris ir t.t. |
|
|
|
|
|
|
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 07:45 |
|
|
|
O pagaliau atsirado zmogus kuris yra konkretus aciu tau. Pecius stacionarus vandens sildytuvas.
Bet dar vienas klausimas maciau netgi instrukcijoje kad 6 kW pirties peciui reikia 2.5 mm2 laido 230 V vienfaziam ,tai nustebau kodel taip? As galvoju kad min reiketu 4 mm2 laido |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|