 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Sveiki, situacija tokia: gyvenu nuosavame name, kadaise įsivedus trifazį elektros įvadą lesto pastatė ivadinę dežutę su skaitikliu ant elektros stulpo, esančio netoli namo, dėžutėje C20 tripolis automatinis jungiklis, o rūsyje esančiame įvadiniame namo skydelyje stovi kažkoks juodas rusiškas 16 amperų "automatinis" jungiklis, tačiau kažką užtrumpinus, ar pajungus galingą suvirinimo aparatą visuomet išsijungia ant stulpo esantis C20 automatas - norėtųsi, kad pirmiausia išmestų po namu esantį automatuką, todėl isigyjau B atjungimo charakteristikos B16 automatuką ir sumontavau jį vietoj to rusiško juodo, tačiau jis nelaiko- įjungus elektros vyryklę didesniu pajėgumu nuola išjunginėja tą B16... Klausimas su elektrotechnika draugaujantiems: koki automatuką pasirinkti ivadiniam skydeliui, esančiam rūsyje po namu - galbūt B20, jei ant stulpo C20, ar geriau vistik pasirinkti C16? Confused
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
1. b20,
2. b20 arba c16 tik ant virykles linijos
3. arba isvis jokio
siaip su virykle tau turetu priklausyt c32 skaitliuko dezutej arba bent jau c25
virykle trifaze? gal trifaze bet pajungta ant vienos fazes? ar tiesiog per galinga? gal namo instaliacija prastai ismetyta ant faziu? vienu zodziu tyrinet reikia, sroves pamatuot su replem, o ne automatelius pirkeliot Very Happy
 Re: Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
elgis rašo:
užtrumpinus, ar pajungus galingą suvirinimo aparatą visuomet išsijungia ant stulpo esantis C20 automatas - norėtųsi, kad pirmiausia išmestų po namu esantį automatuką,
Suprantu kad norėtųsi, bet praktiškai beveik nerealu. Per maži atstumai tarp automatų, per didelės trumpo jungimo srovės. Gali aišku paeksperimentuoti taip kaip zamolskis surašė, gal ir gausis kažkiek geriau, bet visumoje beviltiškas reikalas. Patikrinta.
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
zamolskis rašo:
1. b20,
2. b20 arba c16 tik ant virykles linijos
3. arba isvis jokio
siaip su virykle tau turetu priklausyt c32 skaitliuko dezutej arba bent jau c25
virykle trifaze? gal trifaze bet pajungta ant vienos fazes? ar tiesiog per galinga? gal namo instaliacija prastai ismetyta ant faziu? vienu zodziu tyrinet reikia, sroves pamatuot su replem, o ne automatelius pirkeliot Very Happy


Viryklė yra vienfazė, automatukų dėžutėje turi savo automatuką C16 vienpolį. Na taip reikia tuomet suprasti, jog logiškiausias variantas kaip ir minėjai būtų B20 ant namo rūsyje esančio įvadinio. O srovės replių gauti neturiu galimybės, o pirkti vien dėl šito matavimo kažkaip nedrįstu Rolling Eyes Smile
 Re: Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
užtrumpinus, ar pajungus galingą suvirinimo aparatą visuomet išsijungia ant stulpo esantis C20 automatas - norėtųsi, kad pirmiausia išmestų po namu esantį automatuką,
Suprantu kad norėtųsi, bet praktiškai beveik nerealu. Per maži atstumai tarp automatų, per didelės trumpo jungimo srovės. Gali aišku paeksperimentuoti taip kaip zamolskis surašė, gal ir gausis kažkiek geriau, bet visumoje beviltiškas reikalas. Patikrinta.


Dėkingas už atsakymą, paskutinis pasispardymas bus su B20 ir apleisiu šį reikalą Smile
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
elgis rašo:
Na taip reikia tuomet suprasti, jog logiškiausias variantas kaip ir minėjai būtų B20 ant namo rūsyje esančio įvadinio
Galėčiau lažintis, kad problemos neišspręs. Ir galiu įrodyt skaičiavimais, sakykim trumpo jungimo srovė 300 A, Lesto C20 automatas suveikia prie 20x10=200 A, o B20 automatas suveikia prie 20x5=100 A, kadangi 300 A yra daugiau tiek už 200 A tiek už 100 A suveiks ABU automatai. Bet jei nori bandyk.
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Na taip reikia tuomet suprasti, jog logiškiausias variantas kaip ir minėjai būtų B20 ant namo rūsyje esančio įvadinio
Galėčiau lažintis, kad problemos neišspręs. Ir galiu įrodyt skaičiavimais, sakykim trumpo jungimo srovė 300 A, Lesto C20 automatas suveikia prie 20x10=200 A, o B20 automatas suveikia prie 20x5=100 A, kadangi 300 A yra daugiau tiek už 200 A tiek už 100 A suveiks ABU automatai. Bet jei nori bandyk.


Arba palikti senąjį rusišką į jokius trumpinimus nereaguojantį 16 A, ypač neaiškios atjungimo charakteristikos "automatą" ir susitaikyti su esama padėtimi ir vaikščiojimu iki stulpo Laughing
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 25, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
elgis rašo:
Arba palikti senąjį rusišką į jokius trumpinimus nereaguojantį 16 A,
O ten (namo skydelio įvade) net ir neturi būti automato ! Tam, kad būtų galima išjungti elektrą neinant prie elektros stulpo ten turėtų būti paprastas jungiklis (kirtiklis) arba nieko. Automatas ten nereikalingas, jam ten nėra ką saugot.
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Jei negaila pinigų, galima viską perdaryti taip, kad stulpo saugikliai turėtų uždelsimą. Bet vistiek greičiausiai neveiks, nes atstumai per maži ir srovės per didelės. Paprastas sprendimas - netrumpink namuose laidų
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
LT_elektronas rašo:
Jei negaila pinigų, galima viską perdaryti taip, kad stulpo saugikliai turėtų uždelsimą.
Nebent turėsi tiek pinigų, kad nupirksi visą LESTO, bet kiek žinau jis kol kas neparduodamas. Laughing
O kol nenupirksi tai Lesto pasiųs tave nx kai išreikši norą kišti nagus prie jų automato.
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
LT_elektronas rašo:
. Paprastas sprendimas - netrumpink namuose laidų


Kad nevisuomet mėto tuo automatus pas mane nuo laidų trumpinimo Laughing
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Arba palikti senąjį rusišką į jokius trumpinimus nereaguojantį 16 A,
O ten (namo skydelio įvade) net ir neturi būti automato ! Tam, kad būtų galima išjungti elektrą neinant prie elektros stulpo ten turėtų būti paprastas jungiklis (kirtiklis) arba nieko. Automatas ten nereikalingas, jam ten nėra ką saugot.


Turiu kažkur besivoliojantį visiškai naują C32 ar tai C25 tripolį automatuką, galbūt galėčiau jį panaudoti kaip paprastą jungiklį vietoj to rusiško 16 amperų, nes pastarasis kažkaip dažnai zyzia nemaloniu balsu Confused Vistik norėtųsi tureti galimybę išjungti elektrą namo apačioje, ne vien tik ant stulpo Smile
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Iš aprašymo panašu, kad namui skirtas automatas yra ant stulpo ir jokių kitų automatų nenumatyta (papildomi automatai kas 5m toje pačioje linijoje - beprasmiška). Automatas išsijungs per kelias ms prie trumpo jungimo - visi papildomi jungikliai taip išsijungs per kelias ms. Todėl automatų kaitaliojimas yra beprasmiškas, vis tiek neveiks.

Čia tik LESTO galėtų padėti. Aš pritariu Evaldas_S išreikštai pozicijai, kad LESTO rimtai į tokius prašymus gali ir nepažiūrėti. LESTO atsakymas "Klientas nuolat perkrauna liniją ir jam reikia nueiti 5 metrus iki automato. Įstatykite automatą jo name, o ne ant stulpo, kad vaikščiodamas nepervargtų" galimas tik pasakose Very Happy
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
LT_elektronas rašo:
Iš aprašymo panašu, kad namui skirtas automatas yra ant stulpo ir jokių kitų automatų nenumatyta (papildomi automatai kas 5m toje pačioje linijoje - beprasmiška). Automatas išsijungs per kelias ms prie trumpo jungimo - visi papildomi jungikliai taip išsijungs per kelias ms. Todėl automatų kaitaliojimas yra beprasmiškas, vis tiek neveiks.

Čia tik LESTO galėtų padėti. Aš pritariu Evaldas_S išreikštai pozicijai, kad LESTO rimtai į tokius prašymus gali ir nepažiūrėti. LESTO atsakymas "Klientas nuolat perkrauna liniją ir jam reikia nueiti 5 metrus iki automato. Įstatykite automatą jo name, o ne ant stulpo, kad vaikščiodamas nepervargtų" galimas tik pasakose Very Happy


Na kovos su vėjo malūnais tikrai nepradėsiu Very Happy
 Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
PranešimasParašytas: 2015 02 26, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
tu issipirk galinguma geriau, motyvuok kad elektrine virykle negali normaliai naudotis.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps