Remontuoju vieną UPS, bet niekaip neatkapstau, kodėl neveikia. Problema - buvo gautas nežinomo stovio, bet prijungti dvigubai didesnės įtampos akumuliatoriai (96V vietoj 48V. Dėl to išlėkė mosfetai. Dabar mosfetus pakeitus ir jungiant UPS, trumpam viskas suveikia, išėjime atsiranda 220V, bet tada staiga išsijungia. Mosfetų valdymas - tvarkingas, viskas veikia. Atrodo, kad procesorius negauna "power good" signalo. Be schemos nemoku išsinarplioti, kur kokie signalai eina, nes kontrolės elektronika gana sudėtinga.
Schemos greičiausiai ir nerasi. Teks versti be jos. Aš tikrinčiau tas grandines kurios seka išėjimo įtampą. Man lygiai taip pat elgėsi APC UPS-sas kai buvo sugedęs transformatorius per kurį matuojama išėjimo įtampa. Ir po to pavargau kol pataikiau tinkama, nes pora voltų į šalį ir UPSas atsisako veikti.
O gavus dvigubai didesnę įtampą ir išėjime ji buvo dviguba didesnė kurį laiką, kabai tikėtina, kad kažkas sudegė.