Gal kam tekę susidurti su avariniais moduliais, į šviestuvus, kurių el. maitinimas avariniu atveju vyktų ne iš modulyje sumontuoto baterijos elemento, o iš bendros UPS sistemos?
Darbiniame režime šviestuvas turi valdytis patalpos jungtuku, el. maitinimo įvade nutrūkimo atveju, šviestuvas turi maitintis iš bendro UPS?
Esmė tame, kad į projektą įtraukt kokio tai "Vaclovo" paslaugas, dedant reles, nelabai išeina, reikia gamyklinio išbandyto ir patikimo sprendimo, bet be avarinių blokų komplekte su baterijom nelabai ką daugiau, pavyksta rasti
tai kad avarinis buna atskiras. paprastai jis buna kokios nors silpnos lempos, daugiau del vaizdo. arba buna generatorius, kur uzmaitina visa tinkla pilnu rezimu. jei ieskai ko nebuna - tai ir nerandi
Esmė tame, kad į projektą įtraukt kokio tai "Vaclovo" paslaugas, dedant reles, nelabai išeina, reikia gamyklinio išbandyto ir patikimo sprendimo, bet be avarinių blokų komplekte su baterijom nelabai ką daugiau, pavyksta rasti
O kas trukdo įtraukti pora eilučių:
Įrangos sumontavimas.
Įrangos suderinimas ir paleidimas.
O tai prastūmė projektėlį o tvirtinimui ir montavimui $ nelieka.
Pati įranga nesusistato ir lydekai paliepus neveikia .
Nieko nenoriu įžeisti. Bet kai susiduri projektėlis lemonas, o elementarių varžtų laikiklių televizoriui ir projektoriui nėra $ nupirkti.
Ar čia panašu į avarinį apšvietimą? Kiek laiko laikys upsas apkrautas patalpos liustrom ir kiek laiko privalo šviesti avarinis apšvietimas? Virš valandos gal?
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna.
Esmė tame, kad į projektą įtraukt kokio tai "Vaclovo" paslaugas, dedant reles, nelabai išeina, reikia gamyklinio išbandyto ir patikimo sprendimo, bet be avarinių blokų komplekte su baterijom nelabai ką daugiau, pavyksta rasti
O kas trukdo įtraukti pora eilučių:
Įrangos sumontavimas.
Įrangos suderinimas ir paleidimas.
O tai prastūmė projektėlį o tvirtinimui ir montavimui $ nelieka.
Pati įranga nesusistato ir lydekai paliepus neveikia .
Nieko nenoriu įžeisti. Bet kai susiduri projektėlis lemonas, o elementarių varžtų laikiklių televizoriui ir projektoriui nėra $ nupirkti.
O tai kodėl Jūsų manymu keliami tokie klausimai? Todėl kad pati įranga nesusistato ir lydekai paliepus neveikia. Ir dar projektuojama įranga turi turėt patikimą gamintoją ir gamintojo deklaracijas patvirtinančias, kad ji ištestuota ir atlieką tą funkciją n laiko neprarasdama savo parametrų, o jeigu koks "Vaclovas" garaže gali "subelst" iš kelių relių kažkiek veikiantį tokį įrenginuką, tai nereiškia kad jį į projektą galima įrašyti kaip gaminį.
Montavimo ir derinimo darbai būtina sąlyga įtraukti į projektą.
Ar čia panašu į avarinį apšvietimą? Kiek laiko laikys upsas apkrautas patalpos liustrom ir kiek laiko privalo šviesti avarinis apšvietimas? Virš valandos gal?
Eina kalba apie tiek patalpos liustrų pakabintų ant UPS, kad užtikrinti 2Lx patalpos apšvitą, saugiam žmonių pasišalinimui, ir būtinų darbų užbaigimui esant avarinei situacijai. Dabar praktikoje į tokius šviestuvus dedami vietiniai akumuliatoriai, iš kurių nutraukus maitinimą šviestuvai užmaitinami 1h laiko. Reikalingas sprendinys ne su vietiniais akumuliatoriais, o iš bendro UPS skydo.
UPS ne kompiuterinis, o pramoninis UPS skydas, kuris gali būti nuo kW iki MW eilės (priklausomai nuo įmonės poreikių) ir tų šviestuvų poreikis tokio UPS atžvilgiu pasidaro labai nereikšmingas dydis.
Tiesiog norima tą patį šviestuvą naudoti ir darbiniam apšvietimui ir avariniam apšvietimui.
Ir kuom tau koks pramoninis kontaktorius "be sertifikato, neistestuotas" ?
Kai ijungi jungikli - suveikia kontaktorius ir paduoda itampa is pagrindinio tinklo i visus tau reikalingus sviestuvus, kai isjungi jungikli - kontaktorius sujungia NC kontaktus ir per juos gali paduoti itampa nuo belenko, kas tik tam pajegus.
Ir kuom tau koks pramoninis kontaktorius "be sertifikato, neistestuotas" ?
Kai ijungi jungikli - suveikia kontaktorius ir paduoda itampa is pagrindinio tinklo i visus tau reikalingus sviestuvus, kai isjungi jungikli - kontaktorius sujungia NC kontaktus ir per juos gali paduoti itampa nuo belenko, kas tik tam pajegus.
O jeigu jungiklis įjungtas bet tinkle dingo įtampa? O kaip apsisaugoti, kad UPS skydas negražintų įtampos į skydą kuriame nėra įtampos per įjungta lempos jungiklį, ir dar visokių klausimų kyla, ir taip sudėtingėja valdymo schema.
tik jis turėtų būti be vidinės batareikos, o būti maitinamas iš atskiro maitinimo šaltinio iš kito skydo, nei vyksta lempos maitinimas paprastu rėžimu.
Evaldas_S pasiūlytas variantas su relėm kaip ir techniškai išsprendžia problemą, bet tai nėra gatavas gaminys ir ne kiekvienas užsakovas teigiamai žiūrės jeigu jam siūlysi prie šviestuvo dėt neaškią dėžutę su relėm. Kaip suprantu tokio gaminio nelabai ir yra, variantas lieka arba spręstis per atskirą apšvietimo valdymo skydą, arba dėti šituos modulius su elementais.
Manau galima surasti kažką tinkamo. Šiaip inžinieriai skambinasi gamintojams, tiekėjams ir ten išdėtso problemą.
Galbūt tinka automatinis transfer switch??? Kad jungiklis būtų šuntuojamas nepriklausomai nuo dimerio padėties ar jungiklio būsenos galbūt tinka Emergency Shunt Relay.
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna.
O kodel norima reles statyt prie lempu? Tokiu atveju reikes po 2 kabelius kloti. Kazkur yra lempu pajungimo deze, taigi joje jau yra normali tinklo itampa. Salia dar atvedi kabeli nuo UPS'o ir pastatai rele.
O kodel norima reles statyt prie lempu? Tokiu atveju reikes po 2 kabelius kloti. Kazkur yra lempu pajungimo deze, taigi joje jau yra normali tinklo itampa. Salia dar atvedi kabeli nuo UPS'o ir pastatai rele.
Manau galima surasti kažką tinkamo. Šiaip inžinieriai skambinasi gamintojams, tiekėjams ir ten išdėtso problemą.
Galbūt tinka automatinis transfer switch??? Kad jungiklis būtų šuntuojamas nepriklausomai nuo dimerio padėties ar jungiklio būsenos galbūt tinka Emergency Shunt Relay.
Dėkui, iš pirmo žvilgsnio panašu, kad Emergency Shunt Relay panašu į tai ko ieškojau, reikia pasiskaitinėti plačiau ar tikrai tinka.
Ir kuom tau koks pramoninis kontaktorius "be sertifikato, neistestuotas" ?
Kai ijungi jungikli - suveikia kontaktorius ir paduoda itampa is pagrindinio tinklo i visus tau reikalingus sviestuvus, kai isjungi jungikli - kontaktorius sujungia NC kontaktus ir per juos gali paduoti itampa nuo belenko, kas tik tam pajegus.
O jeigu jungiklis įjungtas bet tinkle dingo įtampa? O kaip apsisaugoti, kad UPS skydas negražintų įtampos į skydą kuriame nėra įtampos per įjungta lempos jungiklį, ir dar visokių klausimų kyla, ir taip sudėtingėja valdymo schema.
tik jis turėtų būti be vidinės batareikos, o būti maitinamas iš atskiro maitinimo šaltinio iš kito skydo, nei vyksta lempos maitinimas paprastu rėžimu.
Evaldas_S pasiūlytas variantas su relėm kaip ir techniškai išsprendžia problemą, bet tai nėra gatavas gaminys ir ne kiekvienas užsakovas teigiamai žiūrės jeigu jam siūlysi prie šviestuvo dėt neaškią dėžutę su relėm. Kaip suprantu tokio gaminio nelabai ir yra, variantas lieka arba spręstis per atskirą apšvietimo valdymo skydą, arba dėti šituos modulius su elementais.
Jei jungiklis jungines grandine, kuria maitina ta pati itampa, kuri maitina ir lempas normaliomis salygomis, tai dingus maitinanciai itampai issijungs ir kontaktorius, tad suveiks NC kontaktai, kurie ir pajungs avarine itampa.
Nejau aukstasis mokslas taip atbukina "inzinierius", kad be kosminiu technologiju jau neina ir paprasto dalyko padaryti ?