Iš EĮĮT "Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi būti prijungti atskirais laidininkais. Kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai"
Kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai"
o autoriaus foto kaip tik taip
P.S prie to paties dėl instaliacijos,ankščiau lyg būdavo atitempe laida,pastato rozete,nuo tos rozetės laida tempe iki sekančios rozetės,o dabar girdėjau viena ausimi,kad jei norima 3 rozečių,tai kiekvienai atveda po laida,šiaip gal ir patikimiau,nes pirmu atveju,visų trijų rozečių krūvis tenka vienam laidui
kai sau pasidarai,tai žinai kaip viska naudosi,o žmogui?negali žinoti ka jis ten sugalvos prijungti taigi galbūt kiti daro kitaip,bet šiaip pamastymam kaip teisingiau?
_________________ skype-->optical611
Paklausęs durnu gali būt maksimum dieną, o jei neklausi-liksi durnas visam gyvenimui.
Nepadarysi gerų darbų,nepadarydamas blogų..
Protingi žmonės save nuvertina, o kvaili mano, jog yra nuostabūs
Kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai"
o autoriaus foto kaip tik taip
P.S prie to paties dėl instaliacijos,ankščiau lyg būdavo atitempe laida,pastato rozete,nuo tos rozetės laida tempe iki sekančios rozetės,o dabar girdėjau viena ausimi,kad jei norima 3 rozečių,tai kiekvienai atveda po laida,šiaip gal ir patikimiau,nes pirmu atveju,visų trijų rozečių krūvis tenka vienam laidui
kai sau pasidarai,tai žinai kaip viska naudosi,o žmogui?negali žinoti ka jis ten sugalvos prijungti taigi galbūt kiti daro kitaip,bet šiaip pamastymam kaip teisingiau?
Sau vedziojau 2.5 kvadrato laida i viena rozeciu masyva. Ivairiai ten buvo, nuo 2 rozeciu iki 2x4, bet i tas 2x4 jungesi PC routeris, telikas, set-top box'as ir panasi smulkme. Is esmes reikia primest logiskai ir viskas.
Sau vedziojau 2.5 kvadrato laida i viena rozeciu masyva. Ivairiai ten buvo, nuo 2 rozeciu iki 2x4, bet i tas 2x4 jungesi PC routeris, telikas, set-top box'as ir panasi smulkme. Is esmes reikia primest logiskai ir viskas.
bet kitiems nesuprantantiems tai garantuoju, kad jungtum ir po 2-4 masyvus ant vienos 2,5 kvadraturos
tik baikite svaigti, kad sujungti kelias rozetes ir, atitinkamai, jų įžeminimo laidus NUOSEKLIAI yra blogai. Ne kosminį palydovą konstruojate, VISUR taip butų instaliacijose yra daroma, ir jokios taisyklės to nedraudžia,. Tas pats yra su šviestuvais- būna ceche po kokius 50 šviestuvų , visi sujungti nuosekliai, ir atitinkamai, jų įžeminimai.
jei jau taip bijot apkraut viena kabely didele galia, tad alaida veskit per visa perimetra ir atgal y skydely. tada gausis uzdaras ratas ,ir srove apkraus laida tolygiau.
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
jei jau taip bijot apkraut viena kabely didele galia, tad alaida veskit per visa perimetra ir atgal y skydely. tada gausis uzdaras ratas ,ir srove apkraus laida tolygiau.
tipo uzziedint ratu per du saugiklius kabelio galuose siulai?
ei, pypl, tema apie apsauginį įžeminimą. saugikliai ne prie ko ir laido apkrova ne prie ko.
dar klausimukas į temą:
o dviejų laidų užspaudimas į vieną lapelį? Ar gali būti, kad kažkoks įstatymas tą reglamentuoja? aišku, lapelis tam skirtas, atitinkama jo knstrukcija ir gamintojo pateikiama naudojimo rekomendacija
Citata:
ir jokios taisyklės to nedraudžia
kaip suprasti taip rašantį žmogų, paaiškinkit man ...
Na Evandas pacitavo taisykles, kaip reikia daryti. Dabar reikia pamąstyti ką vadinsime elektros įrenginiu. Aišku getai būtų kad spintoje (pateiktoje nuotraukoje) viskas būtų sujungta žvaigžde, tas ir arkliui aišku. O dabar kaip traktuoti metalines spintos durėles atskiru elektros įrenginiu ar elektros įrenginio galimi. Nereikia juk vesti nuo kiekvienos dalies prie kontūro po PE laidininką.
Tada gal ir apšvietimo linija skaitoma kaip vienas įrenginys?
Na bent jau metaliniai kabelių loviai sujungiami nuosekliai ir įžeminami abejuose galuose taigi gaunasi, kad traktuojama kaip viena konstrukcija.
Mano kuklia nuomone spintoje netvarka, ir aš laidininkus jungčiau žvaigžde, bet ir didelės bėdos nematau.
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje