Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 09:45 |
|
|
|
Sveiki,
Gal kam tekę susidurti su avariniais moduliais, į šviestuvus, kurių el. maitinimas avariniu atveju vyktų ne iš modulyje sumontuoto baterijos elemento, o iš bendros UPS sistemos?
Darbiniame režime šviestuvas turi valdytis patalpos jungtuku, el. maitinimo įvade nutrūkimo atveju, šviestuvas turi maitintis iš bendro UPS? |
|
|
|
|
|
Re: Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 10:09 |
|
|
|
markoktu rašo: |
Darbiniame režime šviestuvas turi valdytis patalpos jungtuku, el. maitinimo įvade nutrūkimo atveju, šviestuvas turi maitintis iš bendro UPS? |
Reles dedam prie šviestuvo. Gana idiotiška sistema gaunasi mano požiūriu, bet nieko kito nesugalvojom. |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 10:18 |
|
|
|
Esmė tame, kad į projektą įtraukt kokio tai "Vaclovo" paslaugas, dedant reles, nelabai išeina, reikia gamyklinio išbandyto ir patikimo sprendimo, bet be avarinių blokų komplekte su baterijom nelabai ką daugiau, pavyksta rasti |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 11:16 |
|
|
|
tai kad avarinis buna atskiras. paprastai jis buna kokios nors silpnos lempos, daugiau del vaizdo. arba buna generatorius, kur uzmaitina visa tinkla pilnu rezimu. jei ieskai ko nebuna - tai ir nerandi |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 11:30 |
|
|
|
markoktu rašo: |
Esmė tame, kad į projektą įtraukt kokio tai "Vaclovo" paslaugas, dedant reles, nelabai išeina, reikia gamyklinio išbandyto ir patikimo sprendimo, bet be avarinių blokų komplekte su baterijom nelabai ką daugiau, pavyksta rasti |
O kas trukdo įtraukti pora eilučių:
Įrangos sumontavimas.
Įrangos suderinimas ir paleidimas.
O tai prastūmė projektėlį o tvirtinimui ir montavimui $ nelieka.
Pati įranga nesusistato ir lydekai paliepus neveikia .
Nieko nenoriu įžeisti. Bet kai susiduri projektėlis lemonas, o elementarių varžtų laikiklių televizoriui ir projektoriui nėra $ nupirkti. |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 11:58 |
|
|
|
Ar čia panašu į avarinį apšvietimą? Kiek laiko laikys upsas apkrautas patalpos liustrom ir kiek laiko privalo šviesti avarinis apšvietimas? Virš valandos gal? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 12:31 |
|
|
|
daktaras12 rašo: |
markoktu rašo: |
Esmė tame, kad į projektą įtraukt kokio tai "Vaclovo" paslaugas, dedant reles, nelabai išeina, reikia gamyklinio išbandyto ir patikimo sprendimo, bet be avarinių blokų komplekte su baterijom nelabai ką daugiau, pavyksta rasti |
O kas trukdo įtraukti pora eilučių:
Įrangos sumontavimas.
Įrangos suderinimas ir paleidimas.
O tai prastūmė projektėlį o tvirtinimui ir montavimui $ nelieka.
Pati įranga nesusistato ir lydekai paliepus neveikia .
Nieko nenoriu įžeisti. Bet kai susiduri projektėlis lemonas, o elementarių varžtų laikiklių televizoriui ir projektoriui nėra $ nupirkti. |
O tai kodėl Jūsų manymu keliami tokie klausimai? Todėl kad pati įranga nesusistato ir lydekai paliepus neveikia. Ir dar projektuojama įranga turi turėt patikimą gamintoją ir gamintojo deklaracijas patvirtinančias, kad ji ištestuota ir atlieką tą funkciją n laiko neprarasdama savo parametrų, o jeigu koks "Vaclovas" garaže gali "subelst" iš kelių relių kažkiek veikiantį tokį įrenginuką, tai nereiškia kad jį į projektą galima įrašyti kaip gaminį.
Montavimo ir derinimo darbai būtina sąlyga įtraukti į projektą. |
|
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 12:39 |
|
|
|
leopard rašo: |
Ar čia panašu į avarinį apšvietimą? Kiek laiko laikys upsas apkrautas patalpos liustrom ir kiek laiko privalo šviesti avarinis apšvietimas? Virš valandos gal? |
Eina kalba apie tiek patalpos liustrų pakabintų ant UPS, kad užtikrinti 2Lx patalpos apšvitą, saugiam žmonių pasišalinimui, ir būtinų darbų užbaigimui esant avarinei situacijai. Dabar praktikoje į tokius šviestuvus dedami vietiniai akumuliatoriai, iš kurių nutraukus maitinimą šviestuvai užmaitinami 1h laiko. Reikalingas sprendinys ne su vietiniais akumuliatoriais, o iš bendro UPS skydo.
UPS ne kompiuterinis, o pramoninis UPS skydas, kuris gali būti nuo kW iki MW eilės (priklausomai nuo įmonės poreikių) ir tų šviestuvų poreikis tokio UPS atžvilgiu pasidaro labai nereikšmingas dydis.
Tiesiog norima tą patį šviestuvą naudoti ir darbiniam apšvietimui ir avariniam apšvietimui. |
|
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 12:51 |
|
|
|
Ir kuom tau koks pramoninis kontaktorius "be sertifikato, neistestuotas" ?
Kai ijungi jungikli - suveikia kontaktorius ir paduoda itampa is pagrindinio tinklo i visus tau reikalingus sviestuvus, kai isjungi jungikli - kontaktorius sujungia NC kontaktus ir per juos gali paduoti itampa nuo belenko, kas tik tam pajegus. |
|
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 13:43 |
|
|
|
AlgisL rašo: |
Ir kuom tau koks pramoninis kontaktorius "be sertifikato, neistestuotas" ?
Kai ijungi jungikli - suveikia kontaktorius ir paduoda itampa is pagrindinio tinklo i visus tau reikalingus sviestuvus, kai isjungi jungikli - kontaktorius sujungia NC kontaktus ir per juos gali paduoti itampa nuo belenko, kas tik tam pajegus. |
O jeigu jungiklis įjungtas bet tinkle dingo įtampa? O kaip apsisaugoti, kad UPS skydas negražintų įtampos į skydą kuriame nėra įtampos per įjungta lempos jungiklį, ir dar visokių klausimų kyla, ir taip sudėtingėja valdymo schema.
Reikėtų kažkokio panašaus įrenginio:
http://www.elstila.lt/en/Lempos/Lempu-paleidimo-iranga/Avarinio-apsvietimo-moduliai.html
tik jis turėtų būti be vidinės batareikos, o būti maitinamas iš atskiro maitinimo šaltinio iš kito skydo, nei vyksta lempos maitinimas paprastu rėžimu.
Evaldas_S pasiūlytas variantas su relėm kaip ir techniškai išsprendžia problemą, bet tai nėra gatavas gaminys ir ne kiekvienas užsakovas teigiamai žiūrės jeigu jam siūlysi prie šviestuvo dėt neaškią dėžutę su relėm. Kaip suprantu tokio gaminio nelabai ir yra, variantas lieka arba spręstis per atskirą apšvietimo valdymo skydą, arba dėti šituos modulius su elementais. |
|
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 14:12 |
|
|
|
Manau galima surasti kažką tinkamo. Šiaip inžinieriai skambinasi gamintojams, tiekėjams ir ten išdėtso problemą.
Galbūt tinka automatinis transfer switch??? Kad jungiklis būtų šuntuojamas nepriklausomai nuo dimerio padėties ar jungiklio būsenos galbūt tinka Emergency Shunt Relay. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 14:36 |
|
|
|
O kodel norima reles statyt prie lempu? Tokiu atveju reikes po 2 kabelius kloti. Kazkur yra lempu pajungimo deze, taigi joje jau yra normali tinklo itampa. Salia dar atvedi kabeli nuo UPS'o ir pastatai rele. |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 14:46 |
|
|
|
Socrates rašo: |
O kodel norima reles statyt prie lempu? Tokiu atveju reikes po 2 kabelius kloti. Kazkur yra lempu pajungimo deze, taigi joje jau yra normali tinklo itampa. Salia dar atvedi kabeli nuo UPS'o ir pastatai rele. |
Reik šviestuvą jungt nuo dviejų skirtingų skydų. |
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 14:48 |
|
|
|
leopard rašo: |
Manau galima surasti kažką tinkamo. Šiaip inžinieriai skambinasi gamintojams, tiekėjams ir ten išdėtso problemą.
Galbūt tinka automatinis transfer switch??? Kad jungiklis būtų šuntuojamas nepriklausomai nuo dimerio padėties ar jungiklio būsenos galbūt tinka Emergency Shunt Relay. |
Dėkui, iš pirmo žvilgsnio panašu, kad Emergency Shunt Relay panašu į tai ko ieškojau, reikia pasiskaitinėti plačiau ar tikrai tinka. |
|
|
|
|
|
|
Avarinis apšvietimas |
Parašytas: 2014 09 17, 15:03 |
|
|
|
markoktu rašo: |
AlgisL rašo: |
Ir kuom tau koks pramoninis kontaktorius "be sertifikato, neistestuotas" ?
Kai ijungi jungikli - suveikia kontaktorius ir paduoda itampa is pagrindinio tinklo i visus tau reikalingus sviestuvus, kai isjungi jungikli - kontaktorius sujungia NC kontaktus ir per juos gali paduoti itampa nuo belenko, kas tik tam pajegus. |
O jeigu jungiklis įjungtas bet tinkle dingo įtampa? O kaip apsisaugoti, kad UPS skydas negražintų įtampos į skydą kuriame nėra įtampos per įjungta lempos jungiklį, ir dar visokių klausimų kyla, ir taip sudėtingėja valdymo schema.
Reikėtų kažkokio panašaus įrenginio:
http://www.elstila.lt/en/Lempos/Lempu-paleidimo-iranga/Avarinio-apsvietimo-moduliai.html
tik jis turėtų būti be vidinės batareikos, o būti maitinamas iš atskiro maitinimo šaltinio iš kito skydo, nei vyksta lempos maitinimas paprastu rėžimu.
Evaldas_S pasiūlytas variantas su relėm kaip ir techniškai išsprendžia problemą, bet tai nėra gatavas gaminys ir ne kiekvienas užsakovas teigiamai žiūrės jeigu jam siūlysi prie šviestuvo dėt neaškią dėžutę su relėm. Kaip suprantu tokio gaminio nelabai ir yra, variantas lieka arba spręstis per atskirą apšvietimo valdymo skydą, arba dėti šituos modulius su elementais. |
Jei jungiklis jungines grandine, kuria maitina ta pati itampa, kuri maitina ir lempas normaliomis salygomis, tai dingus maitinanciai itampai issijungs ir kontaktorius, tad suveiks NC kontaktai, kurie ir pajungs avarine itampa.
Nejau aukstasis mokslas taip atbukina "inzinierius", kad be kosminiu technologiju jau neina ir paprasto dalyko padaryti ? |
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods |
|
|
|